Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« skrivet: 07 februari 2017, 21:55:06 »
Jag funderar på att höja inställning för eltillsats något på min F370 då den har lite svårt att värma tillräckligt nu när det är kallt. Varje fas är säkrad med 16A och huvudsäkring på huset är 25A/fas. Om jag kollar i manualen verkar det gå att höja till 5,6 kW utan att någon fas ska gå över 16A (den är inställd på 4,67 kW nu).

Kan det bli något problem eller är det bara att höja?  Helst skulle jag vilja höja till 8 kW med då verkar fas L1 gå över 16A (16,9 enligt manualen).
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2017, 22:47:33 »
Ja, det är bara att höja till 5,6kW. Det är ju fabriksinställning så någon har ju sänkt din då?

Jag kör 5,6kW och det är bra ibland att snabbt kunna nå upp till vv-stopptemp så den kan återgå till värmeproduktion. Tror inte man tjänar så mycket på att ställa ner effekten faktiskt.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30545
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2017, 08:28:51 »
Du skulle kunna öka till 8 kW om du har tröga säkringar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19393
  • Karma +15/-15
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 08:58:51 »
Det sitter väl effekt vakt i F370.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 09:54:52 »
Kan det bli något problem eller är det bara att höja?  Helst skulle jag vilja höja till 8 kW med då verkar fas L1 gå över 16A (16,9 enligt manualen).

Leveranskopplad effekt på el-patronen i den tidigare versionen av F370 är 5,3 kW. Att höja till 8 kW med 16 A tröga säkringar bör gå bra eftersom fasbelastningen på L1 i verkligheten normalt inte blir den maximala. Cirkulationspumpen brukar oftast gå på lägsta effekten, särskilt i ett mindre hus. Fläkten går förmodligen på mindre än halva dess max-effekt. Nominell märkeffekt på kompressorn är den högsta effekt den får dra i absolut värsta fall och normalt drar den lite under den effekten. Säkringsstorlek i inställningsmenyn bör höjas (manualen är inte helt tydlig på den punkten tycker jag).
« Senast ändrad: 08 februari 2017, 10:07:55 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2017, 16:56:42 »
Tack för era svar! Jag har höjt till 5,3 kW och den är nu lite rappare att värma varmvatten. Vi hade -12 i natt och det är varmt och skönt både inne och i varmvatten.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!