Uppdatering:

Nu har jag lyckats lösa varmvatten och att elpatronen ska gå in tidigare (justera gradminuter). Värmen i huset var bra och förbrukningen lägre än någonsin.

Åter till det med oljudet i radiatorerna, efter att ha pratat med service på NIBE så fick jag följande info lite snabbt:


Nibe F730 är det närmaste man kommer en bergvärmepump i utförandet och fungerar på precis samma sätt som dem gör sa han. CP skulle stå på AUTO och absolut INTE röras! Att oljudet uppkommer trots att det luftats ordentligt trodde han beror på att det är ett enrörs system och att dem koppel som sitter på mina Purmo Thermopanel V4 TP11 behöver bytas till några andra med större ventiler.

Detta lät väldigt rimligt för mig eller iallafall en så bra förklaring så jag köper den. Givetvis kommer jag testa detta, MEN då kommer en följd fråga från min sida:
Vad ska man ha för koppel? Någon som har några att rekommendera?

Mycket frågor från min sida men återigen så tackar jag ödmjukast för all er hjälp, det börjar ordna upp sig i hemmet med värmen :D
Om den är som en bergvärme vp så är det inga problem justera ner hastigheten på cp en del men hålla koll på deltat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2017, 22:19:13 »
När är huset byggt och hur stort är det
Det går att schablona . Det blir ett ca

Huset är byggt 1991 och det vattenburna systemet är på nedervåningen, 100m2.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2017, 22:30:04 »
Titta i din hus pärm om du har den kvar
Du har ett ca flöde på 0.1 lps
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2017, 22:37:38 »
Tyvärr finns det ingen sådan dokumentation här! Vi köpte huset på exekutiv auktion och säljarna träffade vi aldrig och mäklaren som var med och firman hade noll koll! Så tyvärr har jag inget mer att gå på än att det satt en 310 innan!

Vi har en volym på 24,3L i radiatorslingan om man räknar på alla radiatorer!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2017, 07:37:14 »
Prova att ändra till "Egen inställning" i Meny 5.1.14.
Sen kan du där ändra "dT vid DUT" till lite olika värden, testa dig fram till ett värde som gör att det blir tyst.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2017, 08:23:35 »
Vad skall DUT stå på för det första? Det verkar vara olika vem man frågar med! Den står på 20!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2017, 08:33:21 »
Det beror på var du bor, men grovt kan man säga ca -18 i sydligaste sverige, och -32 i nordligaste.
DUT = Dimensionerande utetemperatur = årets kallaste dag.
Så ställ den på det värde som ni brukar ha som kallast, men inte extremtemperaturerna som kommer vart tionde år...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2017, 08:36:41 »
DUT betyder dimensionerande utetemperatur och är den temperatur som man brukar dimensionera ett värmesystem efter.
Det finns en tabell här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.msg19296#msg19296

Men denna parameter på Nibes värmepumpar borde vara den utetemp då värmepumpen kör på max frekvens.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2017, 09:26:15 »
Nja, max frekvens beror också på frånluftflödet. Förångningsbegränsningen träder in vid -15 °C (eller var det -17 °C ?) och då får inte kompressorn köra snabbare. Ett lägre luftflöde ger en lägre uteffekt. Står kanske att pumpen kan ge 6 kW i databladet men i ett mellanstort hus blir det 4-5 kW.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2017, 11:07:01 »
Kan man ställa in förångningsbegränsningen? Drt skulle vara önskvärt att kunna begränsa kompressorfrekvens utan att behöva strypa fläkten.

Jag har personligen lite svårt för dessa kraftiga pumpar som står still 10 min varje timme för avfrostning då de verkar lite för effektiva för sitt eget bästa?

Kanske kan man få jämnare gång på lite lägre medeleffekt?  Sc:,h
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2017, 11:51:46 »
Förångningsbegränsningen tror jag är "hårdkodad" eftersom det är kopplat till valet av köldmedia och kompressor med mera. Att begränsa kompressorfrekvensen går att göra med frekvensblockering/spärrband som ju egentligen är tänkt mot resonansfenomen.

Beräkningarna för dessa typer av pumpar finns på Comfortzone's hemsida. När den får arbeta i ett spektrum från låg till hög effekt blir genomsnittlig COP hyfsat hög. Problemet är väl om avfrostningstiden blir alldeles för lång som det varit trådar om angående F750.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2017, 13:39:06 »
Kan man ställa in förångningsbegränsningen? Drt skulle vara önskvärt att kunna begränsa kompressorfrekvens utan att behöva strypa fläkten.

Jag har personligen lite svårt för dessa kraftiga pumpar som står still 10 min varje timme för avfrostning då de verkar lite för effektiva för sitt eget bästa?

Kanske kan man få jämnare gång på lite lägre medeleffekt?  Sc:,h

Du kan använda meny 5.1.24 spärrband om du vill begränsa max frekvens på din värmepump.
Men jag tror inte det begränsar behovet av avfrostning så mycket, normalt ska ju värmepumpen själv begränsa effekten mot behovet, ytterligare begränsningar gör ju att elpatron kommer gå mer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2017, 14:40:09 »
Måste passa på att fråga om dessa påverkar flödet? "oljudet" som uppstår i radiatorerna?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2017, 14:49:44 »
De där är injusteringsventiler till de olika radiatorslingorna. Viktigt för att balansera värmen rätt mellan olika delar av huset. Returrören från de olika slingorna ska ha samma temperatur när det är rätt inställt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2017, 20:13:55 »
Jag har standard inställningarna än sålänge förutom lite schema läggning gällande värme/vatten! Avvaktar med vidare justeringar tills man blir varm i kläderna :D
Vill du ha värdena ändå? :)

Man kan ju finjustera mot ekonomiskare körning om man sätter lägre gradminuter på tillsatsen. Lufthastigheten avgör indirekt maxhastighet på kompressorn. Hos mig ger 65% värdet 220 med sprillans nytt filter. Ett skitigt filter kan göra att elen går in för tidigt (eftersom du får onödigt täta avfrostningar)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!