SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2017, 19:17:07 »
Konstigt nog beskriver manualen autoläget på värmebärarpumpens hastighet luddigt, tycker Nibes manualer blivit sämre med tiden.  >:(
Men beskrivningen är samma som för 1255, så jag utgår från att funktionen är densamma, och då borde den styra mot konstant DeltaT.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2017, 19:58:42 »
Är du säker den styr mot samma delta tex 1245 gör inte det om man inte väljer det själv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2017, 20:28:59 »
Nu kom nästa fundering här, hela familjen duschade (5st)! Vattnet räckte precis till, vilket var bra! MEN nu står den bara och kör på kompressorn och huset blir kallare! Varför går inte elpatronen in där ocj hjälper till? I den här takten har vi hunnit frysa ihjäl här hemma! Gnällig kanske jag låter men den står på auto men tillskottet går aldrig in!

Tips?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2017, 22:42:00 »
När vp ligger tillräckligt många gradminuter efter kommer el tillskott aktiveras när beror på dina inställningar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2017, 22:47:51 »
Men vad reglerar den emot?
DeltaT?

I ettrörssystem kan ju deltaT bli rätt stor, och om den vill ha en låg deltaT så lär den brassa på för fullt...
Om den funkar lika som tex 1245 vilket jag tror för styren är i stort sett lika så anger man typ av värme system dut och där kommer vp hålla det delta Nibe anser bra när det är varmare ute blir deltat lägre vill man hålla ett annat delta än vad Nibe anser är bra kan man ange eget värde. Allt det här är när kompressorn går när den vilar anger man cp fart i vänteläge.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2017, 07:21:44 »
Om den funkar lika som tex 1245 vilket jag tror för styren är i stort sett lika så anger man typ av värme system dut och där kommer vp hålla det delta Nibe anser bra när det är varmare ute blir deltat lägre vill man hålla ett annat delta än vad Nibe anser är bra kan man ange eget värde. Allt det här är när kompressorn går när den vilar anger man cp fart i vänteläge.

OK, meny 5.1.14, bestämmer deltaT över kondensorn, men det innebär att den styr deltaT på värmebärarpumpen men inte mot ett konstant värde utan använder nån formel som beror på nuvarande utetemperatur och inställd DUT?
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 07:25:53 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2017, 09:15:23 »
På 1245 funkar det så deltat är lägre vid lägre utetemp vet inte om 730 funkar lika där spelar ju kanske kompressor hz in också fast deltat bör ju funka att styra efter i alla fall. Vill man ha lika delta hela tiden kan man ange dut till +20 grader och därefter ange önskat delta men det blir nog inte bra på inverter utan bypass.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2017, 18:22:08 »
Uppdatering:

Nu har jag lyckats lösa varmvatten och att elpatronen ska gå in tidigare (justera gradminuter). Värmen i huset var bra och förbrukningen lägre än någonsin.

Åter till det med oljudet i radiatorerna, efter att ha pratat med service på NIBE så fick jag följande info lite snabbt:


Nibe F730 är det närmaste man kommer en bergvärmepump i utförandet och fungerar på precis samma sätt som dem gör sa han. CP skulle stå på AUTO och absolut INTE röras! Att oljudet uppkommer trots att det luftats ordentligt trodde han beror på att det är ett enrörs system och att dem koppel som sitter på mina Purmo Thermopanel V4 TP11 behöver bytas till några andra med större ventiler.

Detta lät väldigt rimligt för mig eller iallafall en så bra förklaring så jag köper den. Givetvis kommer jag testa detta, MEN då kommer en följd fråga från min sida:
Vad ska man ha för koppel? Någon som har några att rekommendera?

Mycket frågor från min sida men återigen så tackar jag ödmjukast för all er hjälp, det börjar ordna upp sig i hemmet med värmen :D

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2017, 19:15:42 »
Jag är nästan säker på att större koppel är fel väg att gå.
Du kan öka flödet utan att det bullrar, ja - kanske, men du kommer troligen att köra mycket större flöde i ditt ettrörsystem än vad det är designat för.
Cocacola bland annat varnar för det, ökat slitage kan resultera i läckage t.ex.
Men det där kan en kunnig VVS:are på plats avgöra bäst.

Jag tror inte att det är hela världen att ändra så att cirkpumpen varvar lite mindre.
Nibe själva rekommenderar t.ex. 15 graders deltaT på sin 1245 när man värmer pool...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2017, 19:32:32 »
Okej, det är bra info att veta faktiskt! Dem radiatorerna som sitter uppe har en volym på: 24,3L (Purmo manual).
Törs man testa att sänka CP ändå? Vad är det värsta som kan hända? Sämre deltaT?




Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2017, 20:41:54 »
Kan du skriva in dina gradminutinställningar samt lufthastighetssensorvärde/fläkthastighet. Är nyfiken på hur de är inställda.

Start kompressor
Start tillsats
Diff tillsatssteg
Värde lufthastighetsgivare

Under driftprioritering kan man ställa in hur länge värmepumpen fortsätter med varmvatten / husvärme om den väl påbörjat. Tycker du att huset svalnar av för mycket så välj kortare tid på varmvattnet.

Citat från Nibeuplink:
Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två eller flera behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet.

Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns.
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 20:45:35 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2017, 21:07:36 »
Det är alltså en till som krånglar

Mitt nick dyker upp som referens här och där
Kavitations skador på rör är det denna gång
Överstiger man Max rekomenderad flödes hastighet i m/s för gällande
Rör dim  äter ett konstant flöde upp  koppar röret
Innifrån .
Det är ett stort problem tex i vissa bostadsområden
VVC  ledningar som läcker som Thesilar

Undrar vad som händer egentligen
Byta koppel ???
Dem har samma kv värden !!
 
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2017, 21:23:39 »
Det är alltså en till som krånglar

Mitt nick dyker upp som referens här och där
Kavitations skador på rör är det denna gång
Överstiger man Max rekomenderad flödes hastighet i m/s för gällande
Rör dim  äter ett konstant flöde upp  koppar röret
Innifrån .
Det är ett stort problem tex i vissa bostadsområden
VVC  ledningar som läcker som Thesilar

Undrar vad som händer egentligen
Byta koppel ???
Dem har samma kv värden !!

Hur vet jag vilket flöde som rekommenderas i mitt system? :) Vi hade en gammal Nibe 310 innan och var tvungna att byta den!

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2017, 21:26:17 »
Kan du skriva in dina gradminutinställningar samt lufthastighetssensorvärde/fläkthastighet. Är nyfiken på hur de är inställda.

Start kompressor
Start tillsats
Diff tillsatssteg
Värde lufthastighetsgivare

Under driftprioritering kan man ställa in hur länge värmepumpen fortsätter med varmvatten / husvärme om den väl påbörjat. Tycker du att huset svalnar av för mycket så välj kortare tid på varmvattnet.

Citat från Nibeuplink:
Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två eller flera behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet.

Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns.

Jag har standard inställningarna än sålänge förutom lite schema läggning gällande värme/vatten! Avvaktar med vidare justeringar tills man blir varm i kläderna :D
Vill du ha värdena ändå? :)

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2017, 21:35:09 »
Hur vet jag vilket flöde som rekommenderas i mitt system? :) Vi hade en gammal Nibe 310 innan och var tvungna att byta den!

När är huset byggt och hur stort är det
Det går att schablona . Det blir ett ca
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!