Att ändra gm start till -30 fungerar (säkert) bra på en on/off. Och det fungerar även på 1x55 som går i on/off.Men eftersom 1x55 vid kontinuerlig drift svänger in mot gm start, så kommer inte -30 att fungera där. Sannolikt kommer den att gå över 0 fast den inte borde. -100 tycker jag har fungerat bra, men det är i en anläggning utan tank. Kanske det blir mindre överslängar med tank, kanske det blir större. Vet inte. Men det innebär att bt25 inte kan vara i toppen på tanken. Enligt mig.Rickard, du har rätt i att interna cp:n säkert förbrukar 10 kwh i "onödan", och att man tappar 0,02 i cop.Jag tror dock att en anläggning som går som Bergen77:s, tappar betydligt mer.
Problemet til Nibe 1255 er responstiden. Ved å endre på P verdi endrer man responsen, altså hvor mye forandring av frekvensen man får. Desverrre får det liten betydning å endre dette siden responsen alltid kommer for sent. Den øker frekvensen for sent og den senker frekvensen for sent. Når Nibe velger å bruke gradminutter for å styre frekvensen så får man ikke gjort noe med responstiden.Vi kan bare krysse fingrene for at Nibe kommer med en forbedret software, helst med mulighet for å bruke turtemperatur/BT25 som utgangspunkt når frekvensen skal reguleres.
Alla gånger har kompressorn nått 20 hz innan den stannar och när gm når 0 toppar den upp varmvattnet. Om gm inte nått -100 när varmvattnet är klart stannar den pga att det inte finns behov.
Varför i hela friden gör den "rätt" när det gäller laddning av VV men inte när det ställer om till husvärmen?
Fordi den ikke bruker GM ved varmtvannlading virker det fint...