Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 133013 gånger)

0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19316
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #195 skrivet: 26 januari 2017, 15:41:35 »
Har man extern givare BT25 så räknar den rätt hela tiden eftersom vp känner den rätta framledningen hela tiden. Har man inte extern givare kan inte styren veta framledningen vid vv laddning så sjunker gm före vv laddningen räknar den med att gm fortsätter sjunka i samma takt som före vv laddningen om gm stiger räknar den inte gm alls under vv laddningen. Så här funkar det på F1245 och F1255 har väldigt lika styr så antar att det funkar likadant.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3088
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #196 skrivet: 26 januari 2017, 15:58:04 »
Har man extern givare BT25 så räknar den rätt hela tiden eftersom vp känner den rätta framledningen hela tiden. Har man inte extern givare kan inte styren veta framledningen vid vv laddning så sjunker gm före vv laddningen räknar den med att gm fortsätter sjunka i samma takt som före vv laddningen om gm stiger räknar den inte gm alls under vv laddningen. Så här funkar det på F1245 och F1255 har väldigt lika styr så antar att det funkar likadant.
Just så, därför räknar inte farsans 1255 ned GM vid vv. Har förstås inte kollat om det stämmer då GM skulle stigit.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #197 skrivet: 26 januari 2017, 18:50:01 »
Hej skulle prova logga nu...sätter i usb och väljer loggning 1min intervall...Pumpen startar om  :o Provar igen samma resultat...Gör jag fel?
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19316
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #198 skrivet: 26 januari 2017, 19:26:37 »
Du har antagligen felaktigt minne eller så är det fel formaterat har för mig det ska vara fat32.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #199 skrivet: 26 januari 2017, 20:52:25 »
Mm får nog skaffa ett nytt usb... :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #200 skrivet: 27 januari 2017, 19:01:44 »
Nu tror jag att vi är något på spåret Rickard och Magnus.  :dt:har en direkt påverkan på hur snabbt kompressorn svarar på förändringar i gm. Jag resonerar så här.
Om vi förutsätter att kompressorn går med en konstant frekvens och med ett vist flöde vad händer då om vi minskar flödet dvs ökar  :dt:? Jo följande händer. Kompressorn måste då jobba hårdare för att bli av med värmen , dvs kondenseringen stiger och kompressorn får jobba hårdare för att bli av med samma mängd energi, mao COP blir sämre.
Med detta resonemang så innebär det att om man minskar flödet kommer kompressorn snabbare få temperaturen på framledningen att stiga  vilket i sin tur innebär att anläggningen svarar snabbare på förändringar i kompressorns varvtal/frekvens.
Har man ett högt flöde kan detta bära bort mycket energi och kompressorn måste då varva upp och jobba mycket hårdare för att nå en förändring i framledningen. Regleringen blir långsam och det Magnus beskriver i sitt senaste inlägg händer. Omvänt betyder det att om du har ett lågt flöde kommer framledningen förändras mycket snabbare vi förändring i kompressorvarv och värmepumpen kommer att reagera mycket snabbare på förändringar i gm.

Problemet för mig blir då att om jag kör på auto CP så kommer gv-returen vara så varm att att VP inte når rätt  :dt: och CP nästan stannar. Jag funderar på om det bästa då kanske blir att sätta ett fast bv på CP tex 15% som skulle kunna fungera för mig. Jag har sett andra inlägg i forumet som menar att det är förkastligt att ha en CP som är varvtalsstyrd på det sättet som våra 1155/1255or är. Kanske är det rätt?

Om jag har rätt skulle det innebära att vi som har/har haft anläggningar som svänger i första hand ska öka på  :dt:. Prova gärna och återkoppla. (för mig har det fungerat)


« Senast ändrad: 27 januari 2017, 19:06:05 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35832
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #201 skrivet: 28 januari 2017, 01:27:18 »
Min uppfattning är att man skall ha bypass om man har en invertervärmepump, det gör att man kan ha rätt deltaT över värmepumpen, och rätt FLÖDE över externa kretsen (Golvvärme/radiatorer) oavsett uteffekt.
Utan bypass måste man försöka se till att man har så stabila flöden som möjligt både över värmepumpen och radiator/golvvärme-systemet som möjligt för att ge Tillverkarnas tekniker en chans.

Visst, men kan som cocacola och Oraklet säga att en VVS:are på plats löser problemet, men sanningen är att "problemet" måste lösas antingen med en bättre styr, eller en bättre VVS.
En bra VVS i kombination med en bra styr är självklart bäst, men mycket går att åtgärda med en bra styr.
I princip utan kostnader.
Mer/bättre VVS kostar alltid, för alla.
Bättre styr kostar bara en gång, när man fixar problemet - därefter tjänar alla.
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 01:29:17 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #202 skrivet: 28 januari 2017, 11:27:26 »
Om Nibe hade utrustat 1155/1255 med de styrmöjligheter både Rickard och jag önskar oss hade denna tråd aldrig funnits. Det är min fasta övertygelse att alla dessa problem med självsvängningar, stopp efter VV mm enkelt hade lösts med vettiga justeringsmöjligheter (läs normala inställningsmöjligheter).

Jag vill även bekräfta Smurfens påstående om att Uplink inte är att lita på. Jag har sett flera konstigheter nu där Uplink visar en sak och displayen en annan. Just tex så har jag satt CP-värme till fast 20% vilket också displayen i VP visar men Uplink visar att den går på 50%. >:(

Jag hoppas att Nibe följer det som skrivs på forumet. Det finns mycket att lära av oss intresserade användare.  :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #203 skrivet: 28 januari 2017, 11:35:31 »
Hej allihop :) Har äntligen skaffat mig en ir-picka och strypt in mina radiatorer( med slang klammer på kopplen :) nöden har ingen lag)...och visst hade jag 2st kortslutande radiatorer >:( nu går vb pumpen upp på 30-35% mot tidigare 2-3% och betydligt vettigare  :dt: Så nu hoppas och tror ja den ska gå bättre  :)
Skulle gjort detta mycket tidigare  :o.  tack för all kunskap som finns här  :)
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 11:43:25 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #204 skrivet: 28 januari 2017, 11:39:21 »
944_driver och eba, förlåt om jag påpekar lite grundläggande saker. Men har ni justerat radiatorerna så dom har samma  :dt: ? Antagligen har ni det, men jag måste bara kolla.

944_driver, vad jag kunde se från loggen 5:de, så kör du ganska hög framledning, vilket då tyder på högtempererat system. Sådana system brukar ha ett delta på närmare 20 °C, du körde 10 först, och sedan ändrade till 8. Det är nästan vad man brukar ha på golvvärme.

Jag såg att du hade beräknad framledning på upptill 59 °C, (-19 grader ute) default är framledningen begränsad till 60 °C (Meny 5.1.2). Du borde kunna öka denna till 65 och fortfarande klara dig på kompressordrift, eller 70 om du tolererar lite eltillsats. Men, returen får inte överstiga 58 grader, vilket ger ett delta på 12.

Du har inte funderat på att byta raddar?

eba, hur går det med loggarna?

Flödet genom radiatorerna är skapligt justerat, inte på några tiondels grader eller så men jag har kollat lite snabbt med värmekameran att det ser vettigt ut.

Ja, huset kräver rätt hög framledning trots gamla sektionsradiatorer, helt enkelt dåligt isolerat. Större radiatorer är ju en förbättring, men rätt besvärlig när man har gamla grova stålrör som man inte bara drar om hur som helst för att anpassa till en större radiator. Framtidsplanen är istället att bättra på isoleringen, kanske ihop med en utbyggnad som gör att jag ändå får nytta av pumpens effekt.

Flödet försöker jag hålla upp lite genom att sänka :dt: lite, det verkar göra att pumpen går lite jämnare. Mitt system har rätt mycket grova rör men ändå inte så stora radiatorer, troligen blir det en reglermässig härdsmälta när pumpen gasar på max lite försent för att sedan drunkna i varmt returvatten en stund senare så GM går i taket och den stannar.

Att gå åt andra hållet och minska flödet för att få högre :dt: tror jag inte på, det kommer att kräva ännu högre framledning för att hålla värmen.

Min förhoppning är att Nibe ska fixa till mjukvaran så man iaf kan få testa att justera P och I i regulatorn innan man börja projektera för en ombyggnad till bypass och extra cirkulationspump i sommar. Det vore förbannat synd att tvingas till bara för att det finns uppenbara brister i mjukvaran.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #205 skrivet: 28 januari 2017, 12:14:53 »
Det som slår mig efter att ha tittat på loggade kurvorna är att framledningstemperaturen svänger hejdlöst och långt över börvärdet.
Jag skulle lägga båda cirkpumparna i manuell med fast dt och se hur temperaturerna och kompressorn beter sig.
Börja med att ge kompressorn en fast punkt att reglera efter och gör eventuella justeringar därefter.
Men med så stora och snabba avikelser på framledningstemperaturen så skulle jag först titta på de fysiska förutsättningarna in och ut ur värmepumpen.
Att värmepumpen stoppar efter vv produktion är inte konstigt, annars skulle värmepumpen skicka ut vatten med temperaturer långt över börvärdet med risk att det blir en varmpropp som kommer tillbaka och får pumpen att gå direkt till stopp med gradminut 0 (eller vad stoppvärdet är på 1255).
Finns en hysteres på split som direkt sätter gm till stoppvärde när flt värde överstiger ett förinställt värde.
Alternativt om kompressorn varvar ner snabbt så trycker man in kallt vatten i vvberedaren.
Ventilerna har sin stängningstid.

Snabba upp kompressorn gör att den reglerar högt i båda riktningarna.
Ett hus är ett oerhört trögt system och behöver inte snabb kompressor reglering.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #206 skrivet: 28 januari 2017, 12:30:51 »

Flödet försöker jag hålla upp lite genom att sänka :dt: lite, det verkar göra att pumpen går lite jämnare. Mitt system har rätt mycket grova rör men ändå inte så stora radiatorer, troligen blir det en reglermässig härdsmälta när pumpen gasar på max lite försent för att sedan drunkna i varmt returvatten en stund senare så GM går i taket och den stannar.

Att gå åt andra hållet och minska flödet för att få högre :dt: tror jag inte på, det kommer att kräva ännu högre framledning för att hålla värmen.


// Magnus

I mitt fall hade jag väldigt lågt  :dt: och min anläggning fungerar nu mycket bättre när jag ökat på  :dt:.

Nibe skriver att man ska öppna ett antal ventiler alt by-pass för att alltid säkerställa ett flöde över VP. Synd bara att de inte uppger vad detta flöde minst borde vara. Jag hittar inget i alla fall.

Jag upplever att växelventilen mellan värme och varmvatten skiftar snabbt och vid varje växling går det efter VV ut en sudd med riktigt varmt vatten. Ligger då gm nära noll räcker det med den övertemperatur som går ut för att knuffa gm över noll. Ett i-lands problem men i alla fall onödigt.
« Senast ändrad: 28 januari 2017, 12:32:33 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #207 skrivet: 02 februari 2017, 21:31:56 »
Jag ställde tillbaka laddmetod för VV (5.11) till standardvärdet 'difftemp' istället för 'måltemp' igen för att slippa problemen med återkommande informationsmeddelande om hög kondensor in-temp vid VV laddning och spara lite energi genom att kompressorn går med lite lägre hastighet.

Resultatet kom direkt, VP får ladda VV lite längre tid och det tvinga igång självsvängningarna! Tidigare gick den skapligt stabilt kring 0 °C ute för att nu tappa greppet..

Problemet med hög kondensor in-temp känns också som ett mjukvaruproblem, kompressor och CP måste ju kunna styras så det undviks, iallafall när alla delar i systemet är Nibes egna. Även jag kan nu räkna mig till den skara som inte heller litar så mycket på värdena i uplink, idag rapporterade den att kompressorn gick på 3 Hz... när den stod still.

Problemet med att gradminuterna kan hoppa upp direkt efter en VV körning borde man ju löst i mjukvaran, det är ju bara att inte räkna GM i två minuter så har temperaturen stabiliserat sig. Lämpligen låter man kompressor och CP gå på samma hastighet som innan VV körningen under denna tid.

Totalt sätt så börjar jag tröttna på Nibes sunkiga mjukvara, den är ju jättefin att titta på och använda men man har ju börjat jobbet i fel ände när man prioriterat utseende framför funktionen. Nibe, dax för en uppryckning!

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #208 skrivet: 03 februari 2017, 11:25:56 »
Uplink är som den är. Den är inte jättebra vid felsökning, dvs jag ser inte alla parametrar av intressen i din maskin. Ladda upp log-filer istället.

Sen vill jag att du ställer in följande, vare sig du tror på det eller inte.
Du kan ju alltid ändra tillbaka om det inte fungerar.
Gm start -100
start tillskott 600
Flödessystem radiatorer, med den DUT du skall ha. Dvs delta 10.

Och så en log-fil!
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19316
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #209 skrivet: 03 februari 2017, 11:44:11 »
Jag ställde tillbaka laddmetod för VV (5.11) till standardvärdet 'difftemp' istället för 'måltemp' igen för att slippa problemen med återkommande informationsmeddelande om hög kondensor in-temp vid VV laddning och spara lite energi genom att kompressorn går med lite lägre hastighet.

Resultatet kom direkt, VP får ladda VV lite längre tid och det tvinga igång självsvängningarna! Tidigare gick den skapligt stabilt kring 0 °C ute för att nu tappa greppet..

Problemet med hög kondensor in-temp känns också som ett mjukvaruproblem, kompressor och CP måste ju kunna styras så det undviks, iallafall när alla delar i systemet är Nibes egna. Även jag kan nu räkna mig till den skara som inte heller litar så mycket på värdena i uplink, idag rapporterade den att kompressorn gick på 3 Hz... när den stod still.

Problemet med att gradminuterna kan hoppa upp direkt efter en VV körning borde man ju löst i mjukvaran, det är ju bara att inte räkna GM i två minuter så har temperaturen stabiliserat sig. Lämpligen låter man kompressor och CP gå på samma hastighet som innan VV körningen under denna tid.

Totalt sätt så börjar jag tröttna på Nibes sunkiga mjukvara, den är ju jättefin att titta på och använda men man har ju börjat jobbet i fel ände när man prioriterat utseende framför funktionen. Nibe, dax för en uppryckning!

// Magnus
Finns inga möjligheter för styren att undvika hög kondensor in det beror på för hög vv temp och då kör vp kompresdorn så högt som möjligt sen brukar elen värma det sista. Lösningen är att sänka vv tempen nån grad. Utseendet på Nibes styr är 6-7år gammalt långt före 1255 kom ut på marknaden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!