Författare Ämne: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?  (läst 9236 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2017, 21:39:59 »
Jepp, kör så.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2017, 11:47:00 »
Jepp, kör så.

Nu har värmepumpen fungerat felfritt sedan i söndags, kör på värmekurva 7 och förskjutning 0, mycket märkligt. Har ju stängt spjället för hand. Känns inte som det skulle kunna vara köldmediumbrist då eller?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2017, 13:43:26 »
Låter ju som att det är spjället som inte stänger som orsakar en del av dina problem i alla fall.
Kör du fortfarande på kurva 5?
Håller den värmen i huset?
Det är smart att inte ha högre kurva än vad som behövs med denna värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2017, 13:56:52 »
Låter ju som att det är spjället som inte stänger som orsakar en del av dina problem i alla fall.
Kör du fortfarande på kurva 5?
Håller den värmen i huset?
Det är smart att inte ha högre kurva än vad som behövs med denna värmepump.

Ja det verkar så, nä jag har kört på värmekurva 7 förskjutning 0 sedan i söndags, idag har jag bett sambon ändra till värmekurva 8 förskjutning 1 för att testa om felet dyker upp.

Man kanske skulle avboka servicen och byta motorn till spjället och testa först, kan väl inte vara så avancerat?

Med 7 på värmekurva och förskjutning 0 kan vi hålla 20, han jag pratade med på servicen sa att det är stort tryckfall på denna pump och att man nog skulle behöva en extern pump också.

Han menade att det kan vara därför jag tvingas köra på så hög värmekurva.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2017, 14:38:57 »
Pumpdiagram finns i manualen. Cirkulationspumpen är i alla fall på 100 W. Är det smala rör? Väldigt stort hus?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2017, 19:15:58 »
Pumpdiagram finns i manualen. Cirkulationspumpen är i alla fall på 100 W. Är det smala rör? Väldigt stort hus?

Huset är drygt 130 kvadratmeter fördelat på ett plan, totalt finns 8 olika slingor, har tyvärr ingen aning om längd förutom att köket och vardagsrummet verkar vara de längsta, slingorna består av 16 mm pexslang, synpunkter?

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2017, 22:47:58 »
Nytt bekymmer, hade servicetekniker här i fredags som dels bytte reläkortet och ett annat större relä.

Nu verkar utegivaren strula, temperaturen pendlar hela tiden mellan -3 till -5 grader och jag hör ett relä klickar hela tiden, troligtvis det som styra om spjället ska öppna eller stänga, jag har inte haft problem med denna givaren tidigare och problem kommer säkerligen bara vid just dessa temperaturer, men att reläet ska klicka var 5e sekund kan inte vara nyttigt.

Har satt värmepumpen i nödläge nu, finns det något jag göra eller är det byte av utrgivaren som krävs?

Vid varje reläklick ändrar fläkten hastighet, detta kunde dock lösas genom knappen för ökad ventilation, men reläet fortsatte att klicka.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2017, 07:00:16 »
Om du öppnar lådan med utegivaren och lossar på plintarna så kan du kolla om det ha oxiderat?
Putsa lite med ett sandpapper eller nått och skruva sen ihop grejerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2017, 10:41:40 »
Om du öppnar lådan med utegivaren och lossar på plintarna så kan du kolla om det ha oxiderat?
Putsa lite med ett sandpapper eller nått och skruva sen ihop grejerna?

Tack Carl, jag ska prova det i eftermiddag, typiskt att det ska inträffa efter utförd service och inte innan.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2017, 19:17:32 »
Om du öppnar lådan med utegivaren och lossar på plintarna så kan du kolla om det ha oxiderat?
Putsa lite med ett sandpapper eller nått och skruva sen ihop grejerna?

Provade först att sandpappra lite, det hjälpte dessvärre inte, provade sedan att kapa ändarna på temperaturgivaren, inte heller detta hjälpte.

Är det en sådan givare jag behöver?
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/nibe-givare/temperaturgivare-till-nibe-varmepump-518721.html

EDIT: Det var ju helt kasst när reläet drog hela tiden, det slutar väl med att jag i så fall bränner det nya reläkortet också, kan jag koppla bort givaren så länge så jag slipper köra på elpatron?

Vad blir i så fall den förinställda temperaturen som den jobbar med?
« Senast ändrad: 16 januari 2017, 19:59:59 av nibeeländet »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2017, 23:06:39 »
Nja, det blir inte så bra att köra utan utegivare, bättre att koppla ur trådarna till spjället.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2017, 23:13:56 »
Nja, det blir inte så bra att köra utan utegivare, bättre att koppla ur trådarna till spjället.

Okej, jag slog över den till eldrift nu, då det ska gå ner under -5 inatt, det verkade som fläkten också ökade i varvtal när reläet drog igår, varannan gång ökade och varannan gick den ner i normalt varvtal.

Var det rätt givare jag länkade till?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2017, 23:26:23 »
Ja, det borde det vara.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2017, 19:39:43 »
Ja, det borde det vara.

Fick tag på en ny givare idag, installerade den, fortfarande pendlade temperaturen 3 grader, kollade anslutningarna i värmepumpen, de satt okej, skalade av den gamla kopparänden av kablarna från värmepumpen ute vid givaren, men fortfarande samma fel.

Så det verkar inte vara givaren som spökar, har du några andra tips på vad man kan göra, kontrollera?

Kan jag köra värmepumpen i normalt läge, även om pumpen svänger i temperatur konstant, så länge temperaturen inte faller ner mot -5 grader och reläet börjar klicka hela tiden?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2017, 21:29:51 »
Utegivaren är kopplad till displaykortet, men jag funderar på om det är bytet av reläkort som är orsaken?
Du har möjligen inte det gamla reläkortet kvar?
Då skulle du kunna prova att bara koppla in det gamla så kortet får spänning samt kopplingen mot displaykortet (utan att koppla in övriga grejer)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!