F750 - kompressorn går på låga varv
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: F750 - kompressorn går på låga varv (läst 7724 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Pekka P
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Pekka P
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #15 skrivet:
14 december 2016, 11:17:40 »
Citera
Hej igen.
Ja, inredd övervåning.
Ingen ducsh/bad på morgon, från säng till pump för kontroll:)
Startade om pumpen strax efter förra inlägget, tog en längre promenad,
och har nu i skrivande stund följande status för pumpen
Tillsatsen spottar ut: 3 kw.
Gradminuter: -883
Inluft: 172
luft ref.: 164
Förångare: 1,7 C
Avluft: 5,5 C
Frekvens: 20 hz
Startade även ny loggning i samband med omstarten, kan skicka även denna om så önskas.
Förbrukningen är genomsnittet sen driftsättningen och denna är helt ok.
Loggat
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Pekka P
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Pekka P
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #16 skrivet:
14 december 2016, 13:29:46 »
Citera
Hej Carl N.
Systemet är nyligen luftat, luftade dock QM22. (ingen luft i systemet)
Ändrade inställningen för vatten till tillfällig lyx, för att se hur pumpen reagerar.
Frekvensen gick upp och pendlade mellan 40-55 hz, för att därefter gå ned till 20 hz, där den ligger nu och tuggar.
Borde inte kompressorn gå upp i varv för att få upp vattentemperaturen?
Har även blockerat tillsatsen tillfälligt.
Loggat
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30545
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #17 skrivet:
14 december 2016, 15:01:22 »
Citera
Jag kollade en gång till lite noggrannare.
Problemet är att den går ner till minfrekvens 20 Hz vid varmvattenladdning, vet inte varför?
Det gör att det tar lååååång tid att få upp varmvattentemp.
Det gör också att den hattar mellan VV-laddning och husvärmning.
Den lilla tiden som den värmer huset så försöker regleringen dra på lite, men det blir för kort tid innan den måste växla över till varmvattenladdning igen och då går frekvensen ner till 20...
Om man bara får till att den laddar varmvatten med full speta så kommer problemet att lösa sig.
Men jag vet inte hur, jag hittar ingen inställning för effekt vid VV-laddning?
Använder du spärrbandet i meny 5.1.24?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30545
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #18 skrivet:
14 december 2016, 15:10:53 »
Citera
Det som möjligen kan vara rotorsaken är att hetgastemp ligger väldigt högt.
Möjligt att denna begränsar kompressorns effekt just vid VV-laddning?
Detta kan i sin tur antingen bero på felaktig givare eller gasbrist.
Jag lutar åt fel på givaren eftersom den visar ca 60-70 °C då kompressorn stod still....
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Pekka P
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Pekka P
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #19 skrivet:
14 december 2016, 15:48:58 »
Citera
Spärrbandet i meny 5.1.24, hittar inte denna?!
Loggat
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30545
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #20 skrivet:
14 december 2016, 15:50:30 »
Citera
Då har du nog inte pillrat där heller.
Men kolla upp hetgasen, min gissning är att byter du hetgasgivare så kommer det fixa till sig.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Pekka P
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Pekka P
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #21 skrivet:
14 december 2016, 15:58:54 »
Citera
Tack Carl.
Servicekillen kommer imorgon, får ta det med han.
Återkommer
Loggat
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Pekka P
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Pekka P
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
«
Svar #22 skrivet:
22 december 2016, 12:07:18 »
Citera
Hej.
Nu är mitt ärende avslutat.
Följande byttes ut: Torkfilter och expansionsventil som hade fastnat.
Bad killarna att även byta gummitassarna till kompressorn då den lät mycket.
Nu funkar den klockrent och är tystare än någonsin:)
Återigen tack för engagemanget och ha en riktigt God Jul!
/ Pekka
Loggat
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F750 - kompressorn går på låga varv
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1098
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
rocas
jantijanti
TS Comfort AB
jishi
Mike
KVS
Aethel
uecjs
Valiant
BiggerDigger
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info