SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #15 skrivet: 14 december 2016, 11:17:40 »
Hej igen.

Ja, inredd övervåning.

Ingen ducsh/bad på morgon, från säng till pump för kontroll:)
Startade om pumpen strax efter förra inlägget, tog en längre promenad,
och har nu i skrivande stund följande status för pumpen

Tillsatsen spottar ut: 3 kw.
Gradminuter: -883


Inluft: 172
luft ref.: 164

Förångare: 1,7 C
Avluft: 5,5 C

Frekvens: 20 hz

Startade även ny loggning i samband med omstarten, kan skicka även denna om så önskas.





Förbrukningen är genomsnittet sen driftsättningen och denna är helt ok.



Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.

Utloggad Pekka P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #16 skrivet: 14 december 2016, 13:29:46 »
Hej Carl N.

Systemet är nyligen luftat, luftade dock QM22. (ingen luft i systemet)

Ändrade inställningen för vatten till tillfällig lyx, för att se hur pumpen reagerar.
Frekvensen gick upp och pendlade mellan 40-55 hz, för att därefter gå ned till 20 hz, där den ligger nu och tuggar.
Borde inte kompressorn gå upp i varv för att få upp vattentemperaturen?

Har även blockerat tillsatsen tillfälligt.







Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30545
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #17 skrivet: 14 december 2016, 15:01:22 »
Jag kollade en gång till lite noggrannare.
Problemet är att den går ner till minfrekvens 20 Hz vid varmvattenladdning, vet inte varför?
Det gör att det tar lååååång tid att få upp varmvattentemp.
Det gör också att den hattar mellan VV-laddning och husvärmning.
Den lilla tiden som den värmer huset så försöker regleringen dra på lite, men det blir för kort tid innan den måste växla över till varmvattenladdning igen och då går frekvensen ner till 20...
Om man bara får till att den laddar varmvatten med full speta så kommer problemet att lösa sig.
Men jag vet inte hur, jag hittar ingen inställning för effekt vid VV-laddning?
Använder du spärrbandet i meny 5.1.24?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30545
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #18 skrivet: 14 december 2016, 15:10:53 »
Det som möjligen kan vara rotorsaken är att hetgastemp ligger väldigt högt.
Möjligt att denna begränsar kompressorns effekt just vid VV-laddning?
Detta kan i sin tur antingen bero på felaktig givare eller gasbrist.
Jag lutar åt fel på givaren eftersom den visar ca 60-70 °C då kompressorn stod still....  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pekka P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #19 skrivet: 14 december 2016, 15:48:58 »

 Spärrbandet i meny 5.1.24, hittar inte denna?!

Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30545
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #20 skrivet: 14 december 2016, 15:50:30 »
Då har du nog inte pillrat där heller.  ;)
Men kolla upp hetgasen, min gissning är att byter du hetgasgivare så kommer det fixa till sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pekka P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #21 skrivet: 14 december 2016, 15:58:54 »
Tack Carl.

Servicekillen kommer imorgon, får ta det med han.

Återkommer
:)

Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.

Utloggad Pekka P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: F750 - kompressorn går på låga varv
« Svar #22 skrivet: 22 december 2016, 12:07:18 »
Hej.

Nu är mitt ärende avslutat.
Följande byttes ut: Torkfilter och expansionsventil som hade fastnat.
Bad killarna att även byta gummitassarna till kompressorn då den lät mycket.

Nu funkar den klockrent och är tystare än någonsin:)

Återigen tack för engagemanget och ha en riktigt God Jul!

/ Pekka




 
Älvsbyhus Torgrim 1,5 plan. Byggår: 2011. Inflyttad: Augusti 2012.
Värmepump: Nibe F750. Energiåtgång: 5180 Kwh/år.
Mälardalen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!