Författare Ämne: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader  (läst 12008 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #45 skrivet: 14 november 2016, 15:05:40 »
Ok. Om inställningen är 56 grader så verkar det ok. På nyare versioner är det 62 grader.
Hetgasen vet jag inte varför den är så låg. Hur ser det ut när det blir frost på förångaren? Blir det ett jämnt lager över hela, eller band med frost på olika nivåer?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad isac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #46 skrivet: 14 november 2016, 15:18:19 »
Återigen tack för svaren purjo. Jag ska kolla efter frost på förångaren och se hur det ser ut. Har för mig att det såg jämnt ut, men kollade faktiskt inte specifikt efter detta när jag undersökte utedelen sist.

Kan nämna att när jag öppnade upp utedelen kunde jag se att en gnagare troligen bott i den eftersom isolering var avgnagat på en del rör samt hasselnötter hade samlats i ett hörn. Hasselnötterna såg ut att ha legat där ett tag så det är nog inget som skett nyligen utan kanske för något/några år sedan. Förstår inte hur den tagit sig in och framförallt inte hur den fått in nötterna.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #47 skrivet: 14 november 2016, 15:24:37 »
Testa att spärra tillskottet och se vad du får för diff på T8 och T9 när kompressorn går.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29714
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #48 skrivet: 14 november 2016, 15:33:33 »
Nötterna kanske är lagom rostade nu?  ;)
Diffen T8/T9 påverkas väl inte av tillskottet på en 290 A/W, tillskottet shuntas ju från pannan?
Jag tycker siffrorna ser helt OK ut, det kan vara så att hetgasgivaren inte visar helt rätt värde, i övrigt ser det OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #49 skrivet: 14 november 2016, 15:41:44 »
Nej, den bordet inte påverkas av det, men flödet kan påverkas av shunten tänkte jag. Iofs kommer väl den att öppna även om man spärrar elpatronen... Det är ju lite konstigt att T1 är lägre än T8. T1 borde vara lite högre om det shuntas in varmare vatten från tanken. Eller är det så att givaren sitter på returen på den där? Men i så fall borde T1 och T9 vara mer lika..  Sc:,h

Just hetgasgivaren är den som brukar gå sönder på dom där (enda prylen jag bytte på min egen VP under 6 år). Det är ju ganska enkelt att mäta/känna på röret ut från kompressorn och se om det uppmätta värdet verkar stämma.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29714
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #50 skrivet: 14 november 2016, 20:06:04 »
Nja, vattnet från värmepumpen kan gå bakvägen via bypassen tillbaka till värmepumpen om shunten öppnar mycket, men så mycket öppnar den väl normalt aldrig?
I normala driftfall är flödet i värmesystemet högre än över värmepumpen så kallt returvatten från radiatorerna blandas in före T1, därför är T1 lägre än T8 även om shunten öppnar lite.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad isac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #51 skrivet: 14 november 2016, 20:46:17 »
Här är lite mätvärden då eltillskott är blockerat. Nu är utetemperaturen lite högre än då de tidigare mätvärdena togs och det ser ut som om det kommer bli lite varmare framöver. Vid första mättillfället så har eltillskottet varit blockerat i 2 timmar sedan är det 1 timme mellan övriga

T123
T137.036.437.0
T24.34.64.8
T350.049.148.7
T521.121.021.0
T659.559.857.8
T840.539.939.9
T934.533.834.9
T1034.133.534.5
T11-2.4-1.8-4.9
T123.23.73.8
Start37.437.737.5
Stopp41.541.841.6

Kollade även frost på förångaren och det såg jämnt ut. Kunde inte se band med frost på olika nivåer.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #52 skrivet: 14 november 2016, 23:07:25 »
Förutom T6 ser det bra ut. Har du mätt på röret från kompressorn och kollat hur varmt det är?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad isac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #53 skrivet: 15 november 2016, 09:17:00 »
Nej, har inte mätt på röret. Får skaffa en IR-termometer (eller annat lämpligt) samt ta reda på exakt var mätningen kan ske. Får nog acceptera att eltillskottet behöver användas oftare än vad jag trodde.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #54 skrivet: 16 november 2016, 09:40:23 »
Kan det orsaka några problem att blockera tillskott, förutom att de  inte blir så varmt man vill

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #55 skrivet: 16 november 2016, 09:51:51 »
Nej. Ställer du elpatron vid VP-drift till 0kW så ska den fortfarande kunna gå in vid VV-spets/extra VV eller om VP'n stannar av nån anledning.
Det enda som händer är, som sagt var, att det blir kallt inne när inte VP'n själv orkar värma huset. Har du nån annan värmekälla som är billigare än el så kan man säkert spara lite pengar på det, annars känns det onödigt...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sysslolos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #56 skrivet: 26 november 2016, 22:59:26 »
Hur ser det ut när det blir frost på förångaren? Blir det ett jämnt lager över hela, eller band med frost på olika nivåer?
Lånar tråden lite, min har två band där den inte frostar, har börjat i år. Vad är troligtvis fel och vad gör jag?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13204
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #57 skrivet: 27 november 2016, 05:42:00 »
Troligtvis gasbrist. För att ställa en säker diagnos behöver en kyltekniker mäta på prylarna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!