Författare Ämne: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R  (läst 12078 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2016, 08:37:45 »
Kan bli svårt att få plats med en stor innerdel med höjden 30 cm om det är 33 cm upp till taket. Behövs ett antal fria cm ovanför innerdelen. Kanske kan man sätta 1-2 plywood-skivor bakom innerdelen och låta den hänga ner en liten bit över dörrhålet(?). Det kommer förmodligen att bli varmt i trapphallen och sedan tappar man oftast en grad per dörrpost som ska passeras. Jag tror att en kanalfläkt som flyttar varm luft från trapphallen genom innerväggen och blåser ut den i det stora vardagsrummet också skulle kunna göra nytta. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Bozton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2016, 13:31:48 »
Nja.... något som hänger ner i dörrhålet blir det inte. Så fall får jag nog se mig om efter något annat. Jag kan kanske lyckas laska på ett foder  som ger 34-35 cm men vill helst inte.
Jag har hört att man måste ha 3cm mellan innerdel och tak...men det stämmer kanske inte...

Allt i detta hus är sten och inte helt lätt att köra upp ventilationskanaler för värmeförflyttare.
Är däremot lite nyfiken på någon Airmove-variant mellan våningsplanen.

(Dörrarna mellan hall/kök/gavelrum linjerat bättre än på ritningen.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #47 skrivet: 19 oktober 2016, 14:09:28 »
Det behövs oftast minst ca 6-7 cm fritt utrymme ovanför innerdelarna. Men det finns vissa modeller som är "slim" (t.ex. Fujitsu med 26,8 cm höjd) och Samsung (Smart Comfort om jag minns rätt) har en som ser ut att kunna monteras riktigt nära innertaket. Det ska stå i monteringsanvisningen vad för utrymme som krävs.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #48 skrivet: 19 oktober 2016, 14:15:08 »
Kan bli svårt att få plats med en stor innerdel med höjden 30 cm om det är 33 cm upp till taket. Behövs ett antal fria cm ovanför innerdelen. Kanske kan man sätta 1-2 plywood-skivor bakom innerdelen och låta den hänga ner en liten bit över dörrhålet(?). Det kommer förmodligen att bli varmt i trapphallen och sedan tappar man oftast en grad per dörrpost som ska passeras. Jag tror att en kanalfläkt som flyttar varm luft från trapphallen genom innerväggen och blåser ut den i det stora vardagsrummet också skulle kunna göra nytta.

3 cm. är inte ett problem för maskinen.
/D

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2016, 14:32:22 »
Det är ju imponerande för det brukar ju behövas ett visst manöverutrymme uppåt och jag fick också det intrycket först av bilden på Polarpumpens sidor. (En liten lustighet är att när man klickar på bilden zoom Siesta C50 -R hos Polarpumpen kommer det upp bildtexten "Panasonic HZ12RKE" fast man kan se att det är en Daikin).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Bozton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #50 skrivet: 19 oktober 2016, 14:53:20 »
Daikin

Först vill jag säga Tack för ditt enorma engagemang i mina och alla andras frågor här på forumet.
-Vi som tillhör de frågvisa är en ganska liten men djupt engagerad grupp människor som gillar grotta ner oss i (troligen) det mesta. :-)

Som du ser så ger ditt engagemang resultat och iallafall Jag har hittat mitt favoritfabrikat.

-Med skånsk vinter tror jag nog att de flesta pumpar skulle kunnat ge oss varmt i huset och med tanke på att jag bara ska ha min pump till att frisera fjärrvärmeräkningen till något mer humana siffror så tror jag mitt påstående är än mer befogat.....men man vill ju ha det bästa :-)

Jag har fastnat för er kompresor med dubbelswing vilket jag tycker vara riktigt fint.

Vårt hus har rätt öppen planlösning för att vara byggt 1950. En hjärtmur i mitten med serveringsgång som gör att man kan gå runt i själva undervåningen som man ser på den turkosa linjen.

Din förklaring gällande Caldo X35 vs Siesta C50-R  gjorde att poletten trillade ner.

Valet är nu om jag ska välja Siesta C50-R som flyttar Mycket luft, lungt och sansat men får det tufft de vinterdagar då kylan smäller till och fjärrvärmen rusar i höjden dvs just de dagar jag verkligen vill bota med en luftvärmepump men däremot har styrning från mobil/app....
...eller...
Caldo X35 som har den mycket lockande kompressorgarantin på hela 10 år och som inte viker ner sig när skånsk kyla i kombination med snålblåst och regn lägger ett centimetertjockt istäcke över bilarna. Med hög frammatningstemperatur men lägre luftflöde försöker skicka luften runt på hela vår undervåning :-)

-det blev nästan lite dramatiskt där på slutet 😉

Sarara Ururu R har jag nog valt bort då innerdelen är tänkt att montera ovanför ytterdörren och mellan tak och dörrsmyg är endast 33cm. (Inga smyglister)

Då återtår bara valet som jag beskrev åvan i ett tidigare inlägg.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #51 skrivet: 19 oktober 2016, 14:54:56 »
Det är faktiskt inget som är imponerande I detta. De flesta maskinerna I detta land har ca. 2cm upp till tak (Pana E-serie ovan dörr) 28 cm maskin på 30 cm höjd.

/D

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9128
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #52 skrivet: 19 oktober 2016, 15:52:43 »
Är oftast  knepigt att göra en ordentlig rengöring  av värmepaketet på innerdelen med innerdelar monterade väldigt nära tak.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Bozton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #53 skrivet: 19 oktober 2016, 20:21:55 »
Det lutar åt en Caldo X35.
Klenare pumpar med kallare uromhusklimat har nog värmt hus med konstigare planlösningar än vad vi har.😀

Utloggad Tuborg4

  • Energi snål
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2016, 23:37:50 »


Valet är nu om jag ska välja Siesta C50-R som flyttar Mycket luft, lungt och sansat men får det tufft de vinterdagar då kylan smäller till

Ena gången nämner du skåne, nästa gång när kylan slår till. Jag får inte ihop det.
Jag håller tempen vid minus 21grader på min C50 icke R. Utan stöttning i dom rummen längst bort som min gamla Panasonic behövde redan vid minus 5-7grader.
Hur kallt har ni där söderöver?
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.

Utloggad Bozton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #55 skrivet: 20 oktober 2016, 00:22:55 »
Skrattar gott..
-Välkommen ner och känn efter.
-När det blåser kall fuktig luft eller rent av regnar horisontellt är det jävligare än vad nordligare breddgrader har det är 10 grader kallare. Just hög luftfuktighet och blåst är det som många nordbor brukar förknippa med skånsk vinter.

Att din Siesta C50 inte är en "R" tror jag snarare är förmånligt för dig vid just kallare väder...dvs neråt -21°

Såhär summerade Daikin själv det i ett inlägg högre upp i tråden "Summa summarum: C50R kommer att spara mer pengar än en Caldo X35 när temperaturen är "mild" d.v.s. någonstans ovan -10 °C. Sedan kommer Caldo X ta överhanden."

Samma info får du om du googlar C50 (utan R) och läser infon på polarpumpen.se  (går inte söka på sidan då C50 (utan R) är utgången.

-Jag tror du har en rackarna bra pump för klimatet :-)
« Senast ändrad: 20 oktober 2016, 00:28:02 av Bozton »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!