Men då kommer min tänkta setup o funka. 2.5mm2 kabel, 10A PSA och säkerhetsbrytare (som ska inhandlas).Jag har 2 jordfelsbrytare men ingen av dom går nog endast ett uttag som jag förstått är rekommenderat. Den ena är kopplad mot en grupp och den andra mot flera (kök, vardagsrum, hall samt övervåningen om jag inte missminner mig).Hittade också i produktbladet precis som ni nämnt tidigare att FH25 rekommenderas att avsäkras med 10A.Jag är tacksam för alla svar o förklaringar!
Du kan lugnt koppla in den på en bef grupp. Bara att dra kabel och lägga till en säkring. Jag fick koppla till en säkring med en tjockare ledare då skenan inte räckte till.Edit. Det kan finnas lediga säkringar i skåpet!