Författare Ämne: E9DKE  (läst 25324 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lingon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • värmepump?
SV: E9DKE
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2006, 12:34:05 »
[Avfrostning Var 40 min. i ca 12-15 min. Från stopp till start ca 15-20 min.
Citera

Hej
Nu har jag kollat hur min maskin kör!
Den avfrostar c:a 12 minuter lampan blinkar? det dröjer c:a 2 minuter innan den kommer igång att blåsa värme sen kör den 40 minuter.
Detta gör den oavsett om det är +1grad eller -10 grader.

Jag tycker det konstigt att den kör likadant hela tiden oavsett temp +1 grad eller-10 grader


Rätt eller fel?????

mvh
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 13:09:21 av Nässjö »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2006, 13:21:36 »
Konstigt, tycker jag oxå...

Har du nägra felkoder? Hur ser lamellerna på uteenheten ut när den avfrostar? Blir det "band" av is kvar?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Lingon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • värmepump?
SV: E9DKE
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2006, 13:26:24 »
Konstigt, tycker jag oxå...

Har du nägra felkoder? Hur ser lamellerna på uteenheten ut när den avfrostar? Blir det "band" av is kvar?

hur och var läser man av felkoderna.Det verkar inte vara så mycket is på ytterdelen all is är borta varje gång.

Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2006, 08:25:34 »
[Avfrostning Var 40 min. i ca 12-15 min. Från stopp till start ca 15-20 min.
Citera

Hej
Nu har jag kollat hur min maskin kör!
Den avfrostar c:a 12 minuter lampan blinkar? det dröjer c:a 2 minuter innan den kommer igång att blåsa värme sen kör den 40 minuter.
Detta gör den oavsett om det är +1grad eller -10 grader.

Jag tycker det konstigt att den kör likadant hela tiden oavsett temp +1 grad eller-10 grader


Rätt eller fel?????

mvh

Hej.
Upplever att min E9DKE jobbar på samma sätt. Hur kollar man detta på bästa sätt så man får rätt fakta? Skall motera någon logg eller?
I går kväll var det -11 grader och pumpen avfrostade var 40:e minut. Måste försöka kolla den lite mer om detta är rätt.

 
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Utloggad Pan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: E9DKE
« Svar #49 skrivet: 20 januari 2006, 08:39:58 »
Vill bara bekräfta ovanstående, frostar av efter40 min drift vare sig det behövs eller ej....
Har inte sett någon frost på lamellerna på flera dagar men likväl frostar den av...
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.

Utloggad panna

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #50 skrivet: 20 januari 2006, 09:20:39 »
Samma här . Avfrostar var 40:e min oavsett behov när utetempen är under  ca -5 grd (se tidigare tråd "avfrostning")
Mycke dåligt om detta är den rätta funktionen för pumpen

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: E9DKE
« Svar #51 skrivet: 20 januari 2006, 10:05:37 »
Samma här!
Under ca -5 så är det var 40 min.
Det ska nog vara så tyvärr...
« Senast ändrad: 20 januari 2006, 10:18:51 av nic2 »
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Mayer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2006, 20:17:31 »
E9DKEn frostade av var 20min. på slutet Och avfrostningen tog 17min.Nu står den still.

Utloggad Matsa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #53 skrivet: 21 januari 2006, 21:54:43 »
 :)
Verkar som min pump tar rast ca  var 40 min den med !!! ???
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !

Utloggad Goliat

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag är skeptisk till värmepumpar!!
SV: E9DKE
« Svar #54 skrivet: 21 januari 2006, 22:15:49 »
Min tar å rast var 40:e minut oavsett -22 eller +1...säger som Sverker..ska det va så!! sophinken ligger nära till hands >:(
Ägare till en E12DKE

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E9DKE
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2006, 01:20:17 »
Min tar å rast var 40:e minut oavsett -22 eller +1...säger som Sverker..ska det va så!! sophinken ligger nära till hands >:(
Du får nog ingen värme av sophinken ?
  Men det var nog bra om maskinerna av frostar när det behövs
 & inte på ägg klockan
Läste  en tråd här på forumet att det finns maskiner som går
 utan av frostnig vid -15 & kallare och det funkade klockrent
 men med ett annat köld medel
m,v,h, Kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Lingon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • värmepump?
SV: E9DKE
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2006, 10:33:33 »
Undrar om någon i detta landet kan svara på detta problem som vi upplever?

17,5 minus ute nu

Kör 40 minuter avfrostar 12 minuter  mellan +1 till - 17,5 grader

Fläkten på femman, maskinen går på 2-3 an:s fläkt.20 grader på temp.inställningen.

Läste någonstans att den avfrostar med längre intervaller när det är -5 eller kallare???
Väntar på svar från installatören och har mailat till Kinnan om detta????

Mvh Nässjö
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: E9DKE
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2006, 11:04:14 »
Avfrostningen funger väl så här på de flesta luftvärmepumpar. Allra bäst är ju att få maskinen att avfrosta när hela förångaren är igentäppt, då har man satt en givare på röret efter förångaren till kompressorn.
För ju mer igensatt förångaren blir desto kallare blir givaren, man vill ju att köldmediat ska koka i förångaren och minska risken för "vätskeslag" till kompressorn. Jag tror att när givaren känner av -6 eller-8grader och en min.gångtid 40 min. så gör den en avfrostning. Detta fungerar utmärkt vid utetemperaturer omkrimg 0 för då är det en högre luftfuktighet och mer is bildas. Men som vi har det idag -18 så är ju luften torr och fin och man får knappt tillstymmelse till is men det vet inte elektoniken för den känner bara temperaturen på givaren.
Idag när det är -18 så tror den att det behövs avfrostning hela tiden och däregenom såavfrostar den enligt äggklockan d.vs var 40 min. Avfrostningen avslutas när samma givare blir +10 ungefär,idag när det är kallt så tar det längre tid att komma upp i den temperaturen än vid t.ex 0 grader.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2592
  • Karma +4/-2
  • Panasonic LZ25
SV: E9DKE
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2006, 11:13:31 »
De flesta i Sverige kanske gör så eftersom de flesta är Panasonic men alla fabrikat gör inte så.

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2006, 15:42:14 »
har kollat utedelen idag (-10 ute) precis innan avfrostning och konstaterar att den är knappt frostig. Ändå frostar den av. Fungerar detta olika på de Pana som finns? Isåfall varför avfrostar den så ofta på E9DKE? Eller har Pana något att lära här? Jag har iallafall lär mig något nytt nu när hittat detta forum. Hade inte koll på forumet innan köp.
Avfrostning, tid och intervall, är viktig aspekt.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!