Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 52452 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #105 skrivet: 22 januari 2016, 21:29:05 »
4/1 rumstemperatur 22.5-22.9°  max framledning 50.1°   nedre tank temp 49-51°
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #106 skrivet: 22 januari 2016, 21:30:30 »
Lite nya bilder

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #107 skrivet: 22 januari 2016, 21:31:52 »
4/1 rumstemperatur 22.5-22.9°  max framledning 50.1°   nedre tank temp 49-51°

Det är ganska mycket, kommer inte ihåg om det är utan rumsgivare då jag skulle ställa in kurvan.

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #108 skrivet: 22 januari 2016, 21:35:59 »
Lite till

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #109 skrivet: 22 januari 2016, 21:40:51 »
Om man tittar på bild 20160122_204038.jpg Där står det Övre tank: 50 (50) och nedre tank 46(50) Vad är vad här? Övre tank är varmvatten som rinner i kranen. Nedre tank är varmvatten till elementen. Diffen mellan dessa ska vara 5 grader? Men kikar man på Övre tank 50 aktuellt och 50 bör. Varför går då spetsen in och värmer upp till 55 om bör värmen är 50? Förstår in samspelet här mellan dessa tanks samt samspelet med VP. Förklaring? Sedan har jag lärt mig att när shunten är över hälften till vänster så drar spetsen in.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 21:43:02 av Malisan »

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #110 skrivet: 22 januari 2016, 23:08:12 »
Om man tittar på bild 20160122_204038.jpg Där står det Övre tank: 50 (50) och nedre tank 46(50) Vad är vad här? Övre tank är varmvatten som rinner i kranen. Nedre tank är varmvatten till elementen. Diffen mellan dessa ska vara 5 grader? Men kikar man på Övre tank 50 aktuellt och 50 bör. Varför går då spetsen in och värmer upp till 55 om bör värmen är 50? Förstår in samspelet här mellan dessa tanks samt samspelet med VP. Förklaring? Sedan har jag lärt mig att när shunten är över hälften till vänster så drar spetsen in.

är väl så att när fördröjning stunt räknat ner till noll så kör tank övre mot värdet: Elpanna övre spets °C.
Det är en slinga som går igenom både undre och övre tanken, som värmer VV till kranen. men den högsta temperaturen är normalt i övre tanken.
Den nedre tanken värms av VP. och värmen till elementen tas normalt där ifrån. men när VP inte räcker till så öppnar shunten till den övre tanken, och tar värme där ifrån, samtidigt som el-spets slår till.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #111 skrivet: 23 januari 2016, 09:34:57 »
Övre tank är varmvatten som rinner i kranen. Nedre tank är varmvatten till elementen.

Nej, så är det inte! Nedre och övre tank är vatten som värmer elementen, varifrån radiatorvattnet tas, bestäms av shunten. Nedre tank värms av pumpen och övre tank värms av elpatron.
Varmvatten som rinner i kranen, går i en rörslinga genom både nedre och övre tank.
« Senast ändrad: 23 januari 2016, 09:39:23 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #112 skrivet: 23 januari 2016, 09:56:11 »
Nej, så är det inte! Nedre och övre tank är vatten som värmer elementen, varifrån radiatorvattnet tas, bestäms av shunten. Nedre tank värms av pumpen och övre tank värms av elpatron.
Varmvatten som rinner i kranen, går i en rörslinga genom både nedre och övre tank.

övre tanken värms oxå utav pumpen eller elpatron
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #113 skrivet: 23 januari 2016, 11:54:41 »
Malisan
att din laddpump hela tiden går på 100% tycker jag ser konstigt ut. går det att ställa laddpumpen i olika lägen?
om inte, testa att köra laddpumpen i 5.5.7 service . vad jag förstår ska den köra 0-100% då.
du kan även passa på att test shunten.

blev det någon skillnad när du ändrade fördröjning shunt till 240? jag tjatar igen testa att spärra shunt. är ingen fara att testa.. det som kan hända är att ni får lite kallare inne om VP inte orkar hålla värmen. men blir det så är det bara att ändra till 240 igen. tummenupp
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #114 skrivet: 23 januari 2016, 13:02:07 »
Malisan
att din laddpump hela tiden går på 100% tycker jag ser konstigt ut. går det att ställa laddpumpen i olika lägen?
om inte, testa att köra laddpumpen i 5.5.7 service . vad jag förstår ska den köra 0-100% då.
du kan även passa på att test shunten.

blev det någon skillnad när du ändrade fördröjning shunt till 240? jag tjatar igen testa att spärra shunt. är ingen fara att testa.. det som kan hända är att ni får lite kallare inne om VP inte orkar hålla värmen. men blir det så är det bara att ändra till 240 igen. tummenupp

Jag ska testa att stänga av shunten och se vad som händer. Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen. När ni skriver att varmvatten inte räcker till då öppnas övre tank och elspetsen går in. Men kolla på bild 20160122_203417.jpg och bild 20160122_204038.jpg. Man ser att framledningen är 43 grader. Övre tank 50(50) nedre 46 (50) Förstår ej hur det hänger ihop. Om vatten kommer från båda så finns det så det räcker. skillnaden i grader är 7 mot övre 3 mot nedre. Finns gott om mellanskillnad. I detta läge borde väl inte elspet gå in. VP borde kunna värma vatten i nedre tank 3 grader till eller 2. Vet inte om den jobbar mot 5 eller 6 grader skillnad.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #115 skrivet: 23 januari 2016, 13:09:43 »
Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen.

Shunten har inget med elpatronen att göra. Elpatronen styrs av de inställda värdena i inställningarna och framledningstemperaturen. Den ser till att inställningarna hålls och om framledningen kräver det, så kör den över de inställda värdena.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #116 skrivet: 23 januari 2016, 13:20:00 »
Jag ska testa att stänga av shunten och se vad som händer. Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen.
när shunt fördröjning räknat ner till 0 startar VP+spets och shunten öppnar till tank övre. shunten går över på vänstra sidan.


 När ni skriver att varmvatten inte räcker till då öppnas övre tank och elspetsen går in.
VP orkar inte få upp temperaturen till börvärdet  innan tiden fördröjning shunt har räknat ner till 0

 Men kolla på bild 20160122_203417.jpg och bild 20160122_204038.jpg. Man ser att framledningen är 43 grader. Övre tank 50(50) nedre 46 (50) Förstår ej hur det hänger ihop. Om vatten kommer från båda så finns det så det räcker. skillnaden i grader är 7 mot övre 3 mot nedre. Finns gott om mellanskillnad. I detta läge borde väl inte elspet gå in. VP borde kunna värma vatten i nedre tank 3 grader till eller 2. Vet inte om den jobbar mot 5 eller 6 grader skillnad.

VP har du ställt att den  jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #117 skrivet: 23 januari 2016, 13:24:42 »


Dom flesta inställningar är fabrikinställda. Det är bara kurva, kurvjustering, shuntfördröjning och VV spets som jag ändrat. Gällande: VP har du ställt att den  jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde Ska man röra något här?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #118 skrivet: 23 januari 2016, 13:25:48 »
Shunten har inget med elpatronen att göra. Elpatronen styrs av de inställda värdena i inställningarna och framledningstemperaturen. Den ser till att inställningarna hålls och om framledningen kräver det, så kör den över de inställda värdena.

det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Malisan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #119 skrivet: 23 januari 2016, 13:29:47 »
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.

VV spet är inställd på 55. Igår innan jag ändrade hade jag 57. Tror att man måste verkligen sätta sig in och förstå hur denna pump arbetar för att man ska kunna justera den till fullo. För min del ju mer jag nestlar in mig desto mindre fattar jag. Försöker hitta den lilla vägen att justera den optimalt men det går ej. Tror inte att varken installatören eller servicefirman som kommit hit har en aning. Tror även att det är därför dom slänger på varandra, det ska dom ta , det ska inte jag ta, om ni förstår vad jag menar :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!