Hmm! Dn 22 från vp. Q tot= 0,3l/s. Ingen by-pass eller arbetstank. Frågar du mig, så får du svårt att få fram beräknat flöde med den installationen. Men det finns säkert andra åsikter här på forumet. Går säkert att få nästan bra. Eller kanske tom bättre? (Obs. Vissa delar av inlägget skall läsas med ett visst mått av ironi).
Du ska läsa av värdena när pumpen gått minst 15 minuter, dom värden du ser när VP inte går säger nästan ingenting.
Schablonberäkningen du fått från LK är den du får. Dom gör ingen effektbehovsberäkning utan utgår från att byggnaden är byggd efter gällande normer. Dom räknar oftast dock med 50watt/kvm vid DUT.DT är mycket riktigt skillnaden mellan ut och in. I det här fallet är det intressant att läsa av T1 och T9. När pumpen är igång. OBS. T1 skall vara monterad efter Perfektapumpen.Men det förklarar inte ditt flödesproblem, så tillbaka till det.Jo det är märkligt att det inte händer nått när du skruvar ut Optiflow. Verkar som slingventilerna bromsar istället.I din dokumentation från LK finns en injusteringstabell. Kolla så den verkligen stämmer. Kolla varje slinga var för sig.Börja med slinga 1 i den fördelaren som sitter närmast vp. ta bort den blå hatten som sitter där synglaset är. Skruva ner ventilen i botten och räkna varven uppåt. Finns dom som tror man läser av varven i liter/min. men det är fel.Personligen tror jag det kan bli lite snålt med flöde kvar på slutet, men då får du försöka fördela det som fattas över alla slingor.
Vad har du för tryck på värmebärarkretsen?
OK, ingen bypass på fördelarna iaf bypass vid cp, jag ser inte det,