Sen kan man undra vad finnarna menar med fläkt-styrningsläge. Endast kompressorn borde ha direkt koppling till uteffekten, jag menar man får väl inte ut mer watt om man sätter fläkten på läge 5 mot 4?
Däremot blir huset varmare och det är viktigare med högre fläktläge ju sämre isolering huset har.
Kan du förklara varför är du bussig 
Inga maskiner har endast en koppling mellan effekt och kompressorfrekvens.
Det är många faktorer som styr frekvensen på en maskin:
Last
Utetemp
Innetemp
Skillnad mellan börvärde och är värde
Temperatur på växlaren inomhus
Temperatur på växlaren utomhus
Hetgas temperatur
Fläkthastighet
Alla maskiner som marknadsförs anger man effekten på vid högsta fläkthastigheten.
En av anledningarna till effektbegränsning som funktion av vald fläkthastighet har med kondenseringen att göra.
En hög effekt på låga flöden leder till sämre COP och då begränsas effekten så att maskinen sparar bra pengar.
D.v.s. den växlar upp fläkten för att kunna öka effekten utan att COP blir lidande.
Mvh
Daikin