Författare Ämne: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?  (läst 11839 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #15 skrivet: 18 november 2015, 15:26:04 »
Sen kan man undra vad finnarna menar med fläktstyrningsläge. Endast kompressorn borde ha direkt koppling till uteffekten, jag menar man får väl inte ut mer watt om man sätter fläkten på läge 5 mot 4?
Däremot blir huset varmare och det är viktigare med högre fläktläge ju sämre isolering huset har.


Hejsan har i stugan i Norrbottens inland, har där en daikn Ururu Sarara II 35 sen hemma vid har vi en fh 35
gillar klart bättre Ururu Sarara II

Kan du förklara varför är du bussig  :)
« Senast ändrad: 18 november 2015, 16:01:07 av Chippe »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7762
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Hur kan huset bli varmare om inte det går åt mer Watt Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #17 skrivet: 18 november 2015, 16:04:59 »
Hur kan huset bli varmare om inte det går åt mer Watt Sc:,h

Jag menar att det beror på husets isolering och eftersom värme försvinner ut ur huset hela tiden bör huset bli varmare när man fräser på med högre luftflöde. Har man däremot jättebra isolering är det mindre viktigt. Låter det rimligt eller stämmer inte min teori med verkligheten kanske? :)
« Senast ändrad: 18 november 2015, 16:06:30 av Chippe »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7762
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag är rätt säker på att det är tillförda Watt som spelar roll oavsett om det är ett bra eller dåligt isolerat hus. Fläkthastigheten påverkar spridning och kanske lite hur man upplever temperaturen, men inte hur mycket värme som läcker ut genom väggar och tak.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #19 skrivet: 18 november 2015, 16:20:17 »
Sen kan man undra vad finnarna menar med fläktstyrningsläge. Endast kompressorn borde ha direkt koppling till uteffekten, jag menar man får väl inte ut mer watt om man sätter fläkten på läge 5 mot 4?
Däremot blir huset varmare och det är viktigare med högre fläktläge ju sämre isolering huset har.


Kan du förklara varför är du bussig  :)

Om du har ett lågt inställt luftflöde kan du inte få ut så max effekt. Dels så kommer batterigivaren på innedelen att stiga till en temperatur som är bestämd av tillverkaren. Då kompressorn kommer få signal att varva ner. Effekten räknas på temperaturhöjning in/ut x luftflöde.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sen kan man undra vad finnarna menar med fläkt-styrningsläge. Endast kompressorn borde ha direkt koppling till uteffekten, jag menar man får väl inte ut mer watt om man sätter fläkten på läge 5 mot 4?
Däremot blir huset varmare och det är viktigare med högre fläktläge ju sämre isolering huset har.


Kan du förklara varför är du bussig  :)

Inga maskiner har endast en koppling mellan effekt och kompressorfrekvens.
Det är många faktorer som styr frekvensen på en maskin:
Last
Utetemp
Innetemp
Skillnad mellan börvärde och är värde
Temperatur på växlaren inomhus
Temperatur på växlaren utomhus
Hetgas temperatur
Fläkthastighet

Alla maskiner som marknadsförs anger man effekten på vid högsta fläkthastigheten.

En av anledningarna till effektbegränsning som funktion av vald fläkthastighet har med kondenseringen att göra.
En hög effekt på låga flöden leder till sämre COP och då begränsas effekten så att maskinen sparar bra pengar.
D.v.s. den växlar upp fläkten för att kunna öka effekten utan att COP blir lidande.

Mvh

Daikin

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #21 skrivet: 18 november 2015, 16:23:49 »
Hejsan har i stugan i Norrbottens inland, har där en daikn Ururu Sarara II 35 sen hemma vid har vi en fh 35
gillar klart bättre Ururu Sarara II
Det låter bra. Vad tycker du är bättre med Ururun ?

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #22 skrivet: 18 november 2015, 17:36:19 »
Ja det där finska testet verkar inte tillförlitligt....ja dags för energimyndigheten att testa lite mer nu. Undrar också vad Mitsubishi har innanför rockärmarna, börjar bli dags för nya pumpar med R32 köldmedium snart va?

Nya Panasonic flagship är den första jag sett som garanterar värme ner till -35
Mitsubishi borde ha en R32 pump pågångn snart.
Panasonic VZ9/12 SKE Heatcharge ser lovande ut. Lika djup innedel (37,5cm) som Daikin Ururu II. SCOP på 6,2 på VZ9.
Tydligen SP testad (3/10). https://luftmiljobutiken.se/produkt/panasonic-vz9ske-heatcharge/
« Senast ändrad: 18 november 2015, 17:40:31 av Zelda »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mitsubishi borde ha en R32 pump pågångn snart.
Panasonic VZ9/12 SKE Heatcharge ser lovande ut. Lika djup innedel (37,5cm) som Daikin Ururu II. SCOP på 6,2 på VZ9.
Tydligen SP testad (3/10). https://luftmiljobutiken.se/produkt/panasonic-vz9ske-heatcharge/

Vart star det att VZ är SP testad ?
COP vid kall väderlek var ju inte så bra på denna maskin  :o

/D

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #24 skrivet: 18 november 2015, 19:50:53 »
Vart star det att VZ är SP testad ?
COP vid kall väderlek var ju inte så bra på denna maskin  :o

/D

COP vid -15 är inte så imponerande  tummenupp
Bra luftflöde på innedelen 1020 m³/h



Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #25 skrivet: 18 november 2015, 20:13:43 »
« Senast ändrad: 18 november 2015, 20:15:27 av Zelda »

Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varför tar inte Mitsubishi Sverige in de nya? SCOP 8.23 7.99 och 8.15 på de nya!

Kanske är på kyla...kan ej språken, hittar ej nån info på engelska...
« Senast ändrad: 19 november 2015, 00:38:59 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad julleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #27 skrivet: 19 november 2015, 09:02:33 »
Tycker bla ljudet är behagligare på Ururun än Fh 35 an sen att det är mer kräm i den gör ju inget
känns också som den får längre kast längd . men det är nog lite hur husen ser ut indelningen o så
Men skulle jag få välja skulle jag byta ut min fh 35 a hemma vid

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
Är inte det länkade R32 artikeln enbart kyla?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #29 skrivet: 19 november 2015, 11:45:16 »
Varför tar inte Mitsubishi Sverige in de nya? SCOP 8.23 7.99 och 8.15 på de nya!

Kanske är på kyla...kan ej språken, hittar ej nån info på engelska...

Bara högerklicka och översätt i Google Chrome


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!