Gläder mig att du valt rostfritt till VVBn både nu och då! Jag är nördig efter att ha jobbat med rostfri ståltillverkning i 30år...Men vet du om den nya har samma typ av rostritt stål som den gamla? Ferritiskt (magnetiskt) eller austenitiskt (omagnetiskt). Den gamla tål ditt vatten.Eftersom den gamla funkat så ska du helst ha samma typ av rosfritt i den nya.
Lite minnesanteckningar 6 månader efter uppstartandet, kan vara bra att ha framöver.Beräknad framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer, när kompressorn går så är framledningen ca 6-7 högre. -1 framledningen 33.9 -12 framledningen 38.4 -14 framledningen 39.2 -17 framledningen 39,6 Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec 2021 vid olika minuters körning. Utomhustemp -9 1min +3.4 11 min +3.8 21 min +3.8 24 min börjar temperaturen sjunka.31 min +2.9 utgående -0.1 41 min +2.6 utgående -0.7 51 min +2.4 utgående -1.0 61 min +2.2 utgående -1.1 68 min +2.1 utgående -1.2 Kallaste jag sett är in +1.8 ut -1.5 Max antal starter 12/dag, blir det kallare eller varmare ute så minskar antalet starter.Antal starter 938Total drifttid 654 Tim, inkl varmvatten 43tim.Tillsats 0 Tim