Författare Ämne: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.  (läst 28818 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #60 skrivet: 28 januari 2015, 06:27:20 »
Ja just så. Kör test öppnar och titta att shunten vrider upp fullt till rött. Sedan kör du stänger, och då tittar att shunten vrider fullt till blått.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #61 skrivet: 28 januari 2015, 12:42:58 »
Och bli inte rädd när allt annat stannar. :)
Så fort du går över i funktionstestmenyn så stannar hela systemet, som om strömmen gick.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad MSK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #62 skrivet: 28 januari 2015, 17:48:07 »
Hej Hus jonas,

Här är adressen till handboken som förklarar en hel del:

För CTC EcoEl V3 tillverkad 2006-2013

http://www.ctc.se/kontaktinfo/produktblad-manualer-resultat/?wpv_paged_preload_reach=1&wpv_view_count=1&model%5B%5D=Tidigare+modell&wpv_post_search=ecoel&produktgrupp%5B%5D=Elpannor&wpv_filter_submit=S%C3%B6k


Sen skulle jag inte missa att kolla detta nedan och förstå det.

Ett system är inte bättre än sin svagaste länk. I ditt fall tror jag det är framledningsgivaren. Det är ju självklart att om inte givaren ger rätt värde, 3-4° för lite på grund av dålig kontakt, så får du detta resultat. Eftersom din framledningsgivare visar 7° mindre än nedre pannan när shunten är vidöppen, även i din senaste inlaga, kan inte värmepumpen med standardinställningar klara ditt värmebehov utom vid 4:e körningen och inte ens då är det bra.

Att försöka få bättre kontakt är enkelt. Det gäller bara att få främre delen att ligga mot röret bättre än det gör just nu. Ge dig tid så att mätningen ger önskat resultat. Du skall göra det när 'Fördr shunt < 180 men inte 0, då är shunten i vidöppet läge mot nedre pannan. En diff på 3-4° är ok.

Ett sätt att 'lösa' det är som 'erp' skriver att sätta övre patronen på 0 kW. Ett annat sätt är att ändra 'Fördr shunt' till 240 min + 1 min så stänger den möjligheten att öppna till övre pannan och du kan sätta övre pannan till 1,5 eller 3 kW så har du även varmvatten. 'erp's' förslag biter direkt medan mitt biter först när 'Fördr shunt = 180. 180 eftersom du har 180 minuter i dina inställningar. Båda tipsen är av tillfällig lösning.

Visst kan det vara shunten men det tror jag inte på. På bilden ser den ut att stå mitt mellan max kallt - max varmt. Dessutom har det inte varit några problem för shunten att ställa sig mot övre pannan tidigare.

En annan sak. Om du har bra temperatur i huset nu så får du nog höja din huskurva några snäpp efter en lyckad justering på framledningsgivaren.

Lycka till.

Nedan är hämtat från handboken:

Anslutning framledningsgivare
Montera givaren på framledningsröret, helst efter cirkulationspumpen. 
Känselelementet ligger i givarens främre del, se skiss.
- Spänn fast givaren med medföljande spännband.
- Se till att givaren får god kontakt med röret.
  Applicera eventuellt kontaktmassa på givarens främre
  del, mellan givare och rör, om bra anliggning är svår
  att uppnå.
- Viktigt! Isolera givaren, exempelvis med rörisolering.
- Anslut kablarna på värmepumpens inkopplingsplint.
---
Försökte bifoga skissen enl. ovan men lyckades inte.
Kolla handboken CTC EcoEl sid. 43

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #63 skrivet: 28 januari 2015, 23:12:58 »
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
Det är dessutom så att det är en fördröjning i systemet. Framledningen läses inte av varje sekund, utan den läses av, shunten justeras, sen väntar styrsystemet en stund innan det gör en ny avläsning, justerar eventuellt shunten igen, osv.
Därför måste man läsa av mer eller mindre kontinuerligt för att se vad som händer.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #64 skrivet: 30 januari 2015, 14:55:00 »
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
Det är dessutom så att det är en fördröjning i systemet. Framledningen läses inte av varje sekund, utan den läses av, shunten justeras, sen väntar styrsystemet en stund innan det gör en ny avläsning, justerar eventuellt shunten igen, osv.
Därför måste man läsa av mer eller mindre kontinuerligt för att se vad som händer.

om problemet har kommit nu,så skulle det antagligen blir för varm inne. men om det varit så hela tiden. eller att kurvan har sänkts för att det har varit för varmt inne.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad MSK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #65 skrivet: 31 januari 2015, 00:03:08 »
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
 

Enda effekten säger du???
Elpatronerna har dragit 0,86 kW per timme år ut o år in (min har dragit 0,158 kW per timme år ut o år in).
VP'n har gått skrämmande lite.


Visst tyckte man nog år 2007 att det var lite för varmt precis som 'kullabacken' kan tänka sig. Men det var inga problem för en händig karl. Han fixar till detta på ett eller annat sätt, enklast med hjälp av huskurvan (i st. f. att fixa till framledningsgivaren så att den låg emot röret ordentligt).
Allt är frid och fröjd, värmen är skön men egentligen är elräkningen för hög men lite nytta har ju VP'n gjort eftersom den har gått drygt 1200 !! timmar per år.
Nu kommer en ny ägare till fastigheten och inser med rätta, värmepumpen ger inte mycket (drygt 1200 timmar per år (min egen VP har gått drygt 3990 timmar per år)).


Försök följa detta enkla exempel med standardinställningar.

Eftersom framledningsgivaren visar 7° för lite (hämtat från dina uppgifter vid de två tillfällen VP'n varit igång och 'Fördr shunt' räknar ner) blir det så här.
Börvärdet i framledningen är 40° (33 40°).
Panna nedre visar (40 45)
Vad händer nu?
Systemet upptäcker att panntemperaturen har sjunkit till 40°. Dax att sätta fart på VP'n. VP'n jobbar upp nedre pannan till 45° och lägger därefter av.
Katastrof, framledningsgivaren visar bara på 38°, så här (38 40), och öppnar mer och mer mot nedre pannan. Till sist stöter den på patrull. Systemet upptäcker att nedre pannan inte klarar av att höja framledningen tillräckligt utan behöver hjälp uppifrån.
Sagt och gjort, klockan börjar ticka från 180 till 0 minuter. Under tiden har VP'n fått ny order att värma för nedre pannan har återigen gått ner till 40°. Detta upprepas flera gånger innan övre pannan hjälper till (tre timmar). Så småningom lyckas nedre och övre pannorna tillsammans få upp tempen
så att framledningsgivaren är större än börvärdet (41 40) och shunten som nu står mot övre pannan börjar äntligen stänga, i första skedet mot övre pannan.
Men ju mer shunten stänger mot övre pannan desto mindre varmt vatten får framledningen därifrån vilket resulterar i att shunten inte stänger helt mot övre pannan förrän systemet kör sin 55° körning.

Allt detta kan bero på att framledningsgivaren visar för lite av en eller annan anledning.


Synpunkter får gärna lämnas, helst inte förhastade.

Jag tror på denna förklaring. Rätt eller fel - det får bli mitt sista inlägg i detta ärende.


Hus jonas,

Det är verkligen enkelt att fixa detta.
Vrid (snurra) eller för givaren 1 cm eller så i sidled, så den får kontakt.
Kostar inget mer än lite tid o tålamod.
Se tidigare instruktion.

PS
Kunde vara intressant att veta om pastan gör att diffen kan bli mindre än 3°.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #66 skrivet: 31 januari 2015, 18:36:54 »
Jag har simulerat lite och det finns ett fel i dina beräkningar.
Framledningen kan ju inte bli varmare än panntempen så länge shunten är stängd, eller hur? Det betyder att när Pannan når sitt börvärde (45) så börjar den skicka vatten rakt igenom VPn, eller hur, och då sjunker panntempen gradvis ner till 40, och då kan inte framledningen bli varmare än 40 och då skulle framledningsgivaren visa 33 om den visade 7 grader för lite, och det gör den aldrig i de exempel TS har visat upp.
Framledningsbör har varit 38-39 grader i de exempel han visat upp och då borde framledningen bara visat 31-32 när kompressorn står still och shunten är stängd.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad KimmoJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #67 skrivet: 06 februari 2015, 18:44:49 »
Hej.

Bara nu inte TS frusit ihjäl i sitt hus nu när patronerna är avstängda.

I samtliga postade driftdata är utetempen 0 C.  Nedan lite statistik på hur mycket VP körts sedan patronen stängdes av:

Historisk drifttid h.                 64262
Elvärme kWh.                        55330
Högsta framledning.               55
Kompressor total drifttid h.      9063
Drifttid /24 h:min.                  4:55
Starter. /24 st.                       4

Total drifttid.                 64269
Elvärme kWh.            55330
Kompressor total drifttid.     9067
Drifttid.                         2:06
Starter.                        3

Total drifttid h                 64318
elvärme kwh                   55330
kompressor totaldrifttid h  9091
drifttid                             11:06
starter                             28


Alltså, drifttid och antalet starter i den andra avläsningen har samplats under ett 24-timmars spann då patronen varit avstängd och det har varit nollgradigt ute.  Samma förhållanden ger under ett annat 24-timmars spann ~7 ggr mer kompressortid. Detta ger ett slumpmässigt intryck....inte ett systematiskt....som om nedre tankens temp. givare gav slumpmässiga värden.


CTC EcoEl1550 + EcoAir 107
86 m2 + 86 m2 varm källare.
byggår 67, nya 3-glas 2009. 14300 kWh Värme + VV behov enligt energideklaration.
2014: 10600 kWh  totalt
2015: 11200 kWh prognos

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #68 skrivet: 06 februari 2015, 22:05:36 »
Varför inte använda CTC-VP:system som den är tänkt och konstruerat till? För sig är CTC Eco EL som vilken elpanna som helst (15kW), som klarar av att värma 223 l vatten till max   80°C och hålla stor villan med värme och VV! Aldrig förstått vitsen med rekommenderat extra VVB från forumet (blir man sponsrat med extra kWh till VVB och installation?) vid normal VV användning, den finns inbyggt i övre delen med förvärmning från nedre panna(visserligen med kamfläns med överförings förlust)! Så fort man har kopplat till värmepumpen så skall den stå för alt värme och VV!? I stället förr att vara komplement till uppvärmning med sina begränsningar! Inte att undra på, att CTC har så dåligt ryktet, med vad  det gäller varmtvatten, med att man försöker få 40°C med VP drift i nedre panna med behov till hög framledning att nå till 50°C  i övre panna utan el-patron (hmm-hur går det till?) och förlita sig på 55°C  körningar för stunden under lååångtid, och utan att uppnå det,(dåligt effekt på VP,värmebehov, vv-uttag) och utan att behöva ta hänsyn till byggnormen(max.60°C till tappställe som går att begränsa till önskat temp.) och legionella! (självklart: ingen risk för  Legionella  i CTC och vv-ledningar???, den finns inte, i så fall får man hinka  varmtvatten direkt från panna)! Men det är upp till var och en med spar iver!

För min del är det inga problem med plutons dusch (förresten: dem får inte plats i badrummet!) eller fylla upp badkar med varmtvatten! Använder EcoAir och EcoEL som  det är tänkt utan att behöva uppfinna hjulet på nytt!

Erp ,lunkUmeå ta det inte som kritik!
Lite off topic: starta nytt tråd, med lämpligt rubrik och samla typiska fallgropar och bästa tips för drift med olika erfarenheter om behov finns?(Ni är duktiga på att skriva med lång erfarenhet och intresset?) Det mesta är redan avhandlat på forumet, om man orkar läsa, annars hade jag inte klarat av allt installation som GDS!

Kanske nåt att bita i: CTC Eco Air107 PE-EcoEl-V3:  Huskurva 38°C ,17st ThermoPanel-V2,ettrörsradiatorssystem-konverterat från 70°C(DUT) till låg temp.system, uppdelat i 2+2 slingor med 15mm prisolrör, framledning 33°C (30°C vid 20°C inomhus) vid  0°C ute temp , inomhus 21°C (210m2) ,  vp in-vp ut diff.7-8°C vid    -7°C (inom arbetsområde),alltid gott om varmvatten utan VVB, drift till -20°C  till hus uppvärmning (elpatron därefter), allt med korrekt GDS installation med råd av forumet!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47440.0

Total elförbrukning:1-året 14 MWh med ECO inställning-VP står för allt: dåligt med VV
      2-året 14MWh med högre temp.ut från VP utan elpatron,VV höjning: så där med VV
     3-året 14 MWh anpassat VP drift, utan VV höjning, med elpatron för VV: gott om VV
Inte att förglömma, tidigare förbrukning 27,5 MWh, kvarstår dock filter anläggning till fiskdamm med ca 600 kWh/år i förbrukning och bastu 1gång /vecka under några månader som går att räkna bort!
Hus jonas:
Tycker synd om dig ,med dom förbrukningssiffror du har presenterat! Du hade klarat dig bättre utan VP, med LP igång och VP inte i drift är den riktigt energislukare!(element i det fria)
Man blir rätt förvirrad när experterna sätter igång utan att ta hänsyn till ens kunskaper! Vad gäller själva VP, så ser jag inga problem med den, förutom att den är i minsta laget! Presenterade driftsiffror går att förklara utan att det är nåt fel!
Alltid bra med bilder, säger mer en du anar (mer en tusen ord)! Förresten, rätt snyggt installation! Kanske lite mer isolering av rör skulle inte skada?  Hoppas det sitter ett filter, avluftningsventil och injusteringventilen (TA-Stad, Mma,…).på VP –in!

Du har fått en eminent hjälp av gurun och eldsjälar så det finns inte mycket att tillägga (bättre drifttider) förutom som MSK och kullabacken är inne på:  av bilden att uppskatta är framledningsgivaren(känselkropp) fel monterat och placerat, med dåligt kontakt mellan kopplingarna ,har du tur så räcker kabeln till om den inte är avklippt, så flytta givaren ca 0.5m efter framledningspumpen. Använder själv kontaktpasta avsedd för datorprocessorer . Fördel om , framl.börvärde och givaren kommer överens! Men så mycket avvikelse har du inte! Systemet styr börvärde efter utegivaren ,innegivaren och huskurvan! Framled.givaren: –shunten, bara det som behövs förr att uppnå börvärde. Temp.givarna för panna:-varifrån shunten verkar + annat!

Men det är inte största problemet med din VP !: helt outnyttjat och driftsbegränsat till 40°C (visserligen följs VPs börvärde av framledningen) förutom var 4-start, som verkar inte räcka till, med avfrostning, framledning och VV-uttag hinner shunten att räkna ner! VP kan bättre än så! Eller så får man ta reda på vad VP kan max prestera vid olika temperaturer! VP-n verkar hamna i ond cirkeln med dom inställningar!
Det finns tre begränsningar i ditt styret som du inte kommer förbi: -15°C max VP drift (ingen risk), 48°C (bryts vid 49°C) VP-in (håll i minnet, LP matar in nedre pannanstemp. vid 2°C och lägre utetemp., till VP när den står still) och 24h drift som inte klarar av uppvärmning, men ha inte så bråttom att spärra av kompresor, det är radiator retur som sätter definitiv stop för VP driften (där har du ditt brytpunkt)!Glöm inte arbetsområde vid olika ute temp.,och shuntfördröjning som går att nyttja, med tanke på start och drift! Men var beredd på temp.variation i framledning till radiatorer!

Även om du har ändrat LP till läge 1, så har du  fortfarande för hög flöde på ca 1500 l/h utan injusteringsventil (rek.flöde förEcoAir105-800 l/h) med dåligt diff.,och effekt och onödigt hög hetgas!
Med all tjat från COCACOLA och mig angående flöde: -kondensor klarar inte att värma hur mycket vatten som helst som man har nytta av, den kommer att stagnera, orkar inte (status quo)!
Bara för experimentsyfte, finns det ful trick att begränsa flöde med kulventil under LP (utan nåt precision och brus i systemet som följd)! Det man vill uppnå är 7K(diff.,till exempel 43°C-50°C)  inom arbetsområde för din VP!
Egen erfarenhet: driften anpassat efter vinter och sommar bruk!
Så lite test skadar inte! Med klara siffror för vinter test i meny:
Avancerat:-Instälningar: Elpanna °C 52 – höjs till 55 varmtvatten
                                        Elpanna max kW  4,5 ,eller mer upp till 9kW (vinter)
                                        Elppana nedre °C  50 ,vad VP klarar som bäst(själv 52°C)
                                        Elpanna nedre kW 6
                                        Fördr.shunt 180 (själv 30)annan förklaring
                                        Extra VV min 60 (efter behov)
                                        Extra VV elpanna °C 57 (höjs till 60) eliminerar legionella
                                        VV höjning : nej(vinter) - varför plåga kompressor
                                        Min utetemp °C -15 (hitta brytpunkt)
Avancerat:-Service:-Fabriksinst kodad:
                                        Kod : 871 eller 372
                                        Sommardrift °C  18
                                        VP Max °C 55
                                        VP Min  °C 45 (tänk på radiator retur, experiment  45-50 med 
                                                                  5 diff ( mycket starter) eller 43-50 med 7 diff)
                                                                 börvärde: när VP startar, -fritt för experiment
                                        Stopp hetgas: se typskylt i VP
                                        Diff start/stopp 5 (att börja med, själv 10-anars många starter)                                 
                                        Startfördröjning  10(tid i minuter för kompressor olja )
Det som återstår är att offra lite tid med sockerdricka eller bärs i handen och följa med   VP drift, och klura ut bästa inställningen!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #69 skrivet: 06 februari 2015, 23:22:55 »
Om man kan ha huskurva 38 så är det inga problem att få systemet att fungera ner till -20, och då förstår jag att du måste klara VV helt med övre elpatronen. Jag måste ha kurva 56 -2 för att hålla värmen i huset, och då går brytpunkten vid -10. Jag har inte heller brist på VV, eftersom nedre pannan är så varm större delen av året, och då finns det ingen anledning att spetsa övre pannan ännu mer med elpatron.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #70 skrivet: 11 februari 2015, 19:10:39 »
Hej nu har jag inte hunnit kolla forumet på ett tag då jag jobbat borta ett tag. Men tycker att den funkar bättre nu än tidigare o jag ser att Värmepumpen gått timmar. Förstår inte alla förslag o tips som ni har skrivit här men ni värkar duktiga.  Jiri du kanske kan skicka ett personligt meddelande till mej va du tycker jag ska göra mer eller om du tycker att de funkar bra nu.  Ska försöka att plasera om givaren någon helg. Men måste hitta sån där monteringspasta först.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #71 skrivet: 11 februari 2015, 21:31:13 »
Du kan klämma fast den med buntband, utan pasta. Det ger stadig och tät anliggning.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #72 skrivet: 11 februari 2015, 21:39:14 »
Enklast med närmsta datorbutik och fråga efter kylpasta för procesor,transistorer! Liten tub på några gram(Thermalright eller annat fabrikat).
Testa gärna med rek.inställningarna och återkom med resultat!
Mvh Jiri tummenupp
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
« Svar #73 skrivet: 13 februari 2015, 18:25:47 »
Ännu bättre att sätta fast känselkropp med; använd vulktejp (Biltema), och isolera med rörisolering (Armaflex eller motsvarande)! Kontaktpasta (kylpasta) applicera med tunn lager på ände av givaren (ca 3 cm). Men det är ingen panik med det! Bättre att sätta igång med och testa olika inställningar innan det blir riktigt kalt!
Mvh Jiri
 tummenupp
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!