Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
21
[
22
]
23
...
31
Next
Gå ned
Författare
Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem??? (läst 104757 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #315 skrivet:
02 februari 2016, 22:02:53 »
Citera
Vid lägsta utetemp -20 står det i injusteringsprotokollet. Men får det ens vara så högt effektbehov med de nya reglerna om 55w/m2 eller har jag förstått fel?
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #316 skrivet:
02 februari 2016, 22:11:20 »
Citera
OK. Jag har räknat med DUT dimensionerande utetemp på -20 °C. Jag bara antog väderstrecken för vart fönstren pekar (det lilla och 0,6x1,4 mot sydväst-nordväst, det stora mot nordost-nordväst) det kan påverka lite om det är fel håll, jag kan ändra om du vill.
Nej jag tror inte det är godkänt, det ligger på 70W/ m2, och programmet uttrycker det som att U-värdet för alla avkylande ytor, 56 m2, har en medelisoleringsförmåga av 0,33 W/m2 K, medan kravet för nybyggnation är 0,22 W/m2 K.
Dags att gå på hen som gjorde energibalansberäkningen kanske...?
«
Senast ändrad: 02 februari 2016, 22:16:04 av karlmb
»
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #317 skrivet:
02 februari 2016, 22:25:20 »
Citera
Hmm är inte helt säker att jag förstod. Det ligger alltså inom de godkända normerna för effektåtgång och medelisoleringsförmåga? Eller?...men betydligt högre behov än beräknade 35w/m2...speciellt i hörnrum med hög takhöjd? Och det är tveksamt om golvvärme klarar av ....oavsett framledning? Om det inte skulle ligga ännu tätare...
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #318 skrivet:
02 februari 2016, 22:35:31 »
Citera
Det är mkt sämre än kraven gällande U-värde. Dock tror jag det är den totala förbrukningen som är själva tvingande kravet men det lär ju bli svårt att uppfylla utan supereffektiv vp, och det blir ju svårt att få till med så hög framledning.
Det är ingen mening att lägga gv tätare och går inte ändå.
Jag lät Rockwools online-program räkna u-värdet för ett 220mm betongbjälklag utan isolering och med bara parkett ovanpå, den tyckte det blir: Beräknat U-värde: 0.691 W/m²K
Det är mer än dubbelt så dåligt som din byggares beräknade 0,3... (Har genomgående använt de värden som står på din bild i Rettigs program nu, dvs vägg 0,375 och tak 0,123)
Jag kanske får kolla även vägg o taksiffrorna där....
«
Senast ändrad: 02 februari 2016, 22:37:33 av karlmb
»
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #319 skrivet:
02 februari 2016, 22:45:48 »
Citera
Jag förstår ändå inte riktigt. Det är ju inte direkt bara vårt hus som har högt i tak samt 3 fönster i hörnrum? Vad är det primärt som gör att det skulle vara utanför kraven?
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #320 skrivet:
02 februari 2016, 22:54:08 »
Citera
Dålig isolering i väggarna. Samt i detta rum, golvet. Fast exakt vad är det för block som använts, är de helt utan isolering, eller med isolering inuti?
«
Senast ändrad: 02 februari 2016, 23:06:28 av karlmb
»
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #321 skrivet:
03 februari 2016, 06:23:16 »
Citera
Jag är tämligen säker att de är oisolerat. Nyström cement NC block 400
Loggat
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #322 skrivet:
03 februari 2016, 06:25:29 »
Citera
Men kan även tillägga att totala energiberäkningen är gjord av bjerking med VIP energy
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10454
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #323 skrivet:
03 februari 2016, 08:50:14 »
Citera
Man kan ju tycka att en som byrå Bjerkings verkligen borde kunna göra ordentliga energiberäkningar. Det jag inte kunde hitta i energiberäkningen är en beräkning om totalt effektbehov vid DUT, jag tyckte Umedel på 0,399 W/m2K lät lite högt och jag fick inte omslutande klimatskalets totala area att stämma med den i energiberäkningen. Min uppskattning blev 20% större area. Men det har varit lite olika uppgifter om takhöjden, kanske för att taket lutar?
BBR byggregler för Klimatzon 3
Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus: 90 kWh/m²/år
Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda* hus: 55 kWh/m²/år
Max tillåten installerad effekt: 4,5 kW (+25 W/m² om huset är större än 130 m², gäller de m² utöver 130 m²)
Om jag minns rätt får man använda area Atemp här vilket ger 4500+25x(239-130)= 7225 W max installerad eleffekt för värme. Med en 12 kW ny bergvärmepump som har COP runt 4 drar den ca 3000 W. Då finns ytterligare uppåt 4000 W kvar till el-spets om det behövs.
«
Senast ändrad: 03 februari 2016, 09:11:58 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #324 skrivet:
03 februari 2016, 09:15:25 »
Citera
Med en korrekt energiberäkning skulle inte huset fått bygglov alltså
nog är det lite skumt ändå om en firma som håller på med beräkningar missar så pass mycket.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #325 skrivet:
03 februari 2016, 12:39:26 »
Citera
OK, enligt Nyströms cement så har deras lecablock ett lambdavärde på 0,20 vilket motsvarar ett u-värde på 0,5 vid tjockleken 0,4 m.
Totalt för en vägg med puts på ena sidan o 13mm gips invändigt får jag då fram ett totalt beräknat U-värde: 0.448 W/m²K, dvs betydligt sämre än de angivna 0,375.
För taket får jag fram Beräknat U-värde: 0.108 W/m²K dvs ngt bättre än angivna 0,123
Betonggolvet som sagt har Beräknat U-värde: 0.691 W/m²K
Sätter jag in dessa mer korrekta siffror i effektberäkningen för rummet så blir det 1308W... Som du kan se är nu Um uppe på 0,44, dvs precis det dubbla mot UMkrav på 0,22. Även om detta rum är värre än övriga och även om bottenvåningen kanske är bättre isolerad så indikerar detta att huset drar nästan dubbelt så mycket i uppvärmingsenergi mot ett normalt nybygge.
Vad är det för klåpare som räknat på detta hus? Tur du har en rejäl bvp iaf.
«
Senast ändrad: 03 februari 2016, 13:16:29 av karlmb
»
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #326 skrivet:
03 februari 2016, 13:23:33 »
Citera
Jag förstår inte riktigt det tekniska ni skriver om....😩 Det är ju inte direkt ovanligt att bygga i Leca samt att de som levererar leca/lättbetong ju har massa kalkyler och beräkningar som påvisar att det räcker gott oisolerat för att klara dagens normer. Vad är det då hos mig som skulle va så ovanligt?
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #327 skrivet:
03 februari 2016, 13:30:32 »
Citera
Skulle gissa på den stora ytan oisolerad vägg. Kunde även varit bättre isolerat i tak.
Man kan inte sitta som huskonstruktör och anta att vissa väggkonstruktioner är "ok", man måste räkna på det, och det tar som du ser inte speciellt mycket tid heller.
Vem är ansvarig konstruktör?
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #328 skrivet:
03 februari 2016, 13:58:27 »
Citera
Det finns ju väldigt många olika typer av Lecablock, en del är riktigt bra, men oisolerade är sämre än vanliga lättbetongblock:
https://www.byggahus.se/forum/stenhus/26424-leca-hus.html
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
«
Svar #329 skrivet:
03 februari 2016, 14:16:51 »
Citera
Ser nu i din post #261 att de i VIP-energyberäkningen på sid 1 anger precis det jag fick fram, U-värde på ytterväggar: 0,449, men i den kryptiska kolumnen bredvid DeltaU, skriver -0,074, vilket tillsammans blir just det felaktiva 0,375.
Skulle vara intressant att få höra motiveringen till den uppgraderingen på 0,074 i U-värde...
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
21
[
22
]
23
...
31
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 776
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Robsm
Mike
Classe57
phera
TS Comfort AB
tyke
flunosslin
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info