0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Returen från radiatorerna måste dras om till tank nr 2 så man får fram det varma vattnet från tank nr 2 till tank nr 1. Om man endast kopplar om till serie kopplat men inte drar om returen kommer inte tank nr 2 att nyttjas annat än vid laddning.
Seriekoppla tankarna är inte en helt fel idé.Man laddar då ena tanken i toppen och kopplar botten till toppen på den andra tanken.Första tanken blir då den varma (det måste vara den med VVB).Man måste även koppla om shunten så den tar vatten från den "varma" tanken och returen från radiatorerna går till den kalla.Den sistnämnda kopplingen funkar även på parallellkopplade tankar, jag ser i första bilden i tråden att returen går till samma tank som framledningen sitter på, det enda som då driver vattnet mellan tankarna är termisk utjämning.Det vore lite bättre om returen från radiatorerna går till den andra tanken i vilket fall.Observera att returen bör gå till den tanken som inte har VVB.