Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: VVS för nybörjare
« Svar #540 skrivet: 23 april 2017, 09:30:07 »
Villvetamer: Skulle man göra en gärningsmannaprofil på dig, misstänker jag att datorn skulle krascha. ;)
Det är nästintill omöjligt att ha så mycket vvs/el frågor om man inte utför någon tjänst utan utbildning. Annars är det imponerande att alla rådfrågar dig som inte är i yrket. Sc:,h

Det är iallafall en lärorik och bra tråd för oss andra som också Vill Veta Mer. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #541 skrivet: 23 april 2017, 12:48:55 »
Roligt om någon kan gynnas av mina frågor.
Är väldigt nyfiken på teknik och fick upp ögonen för VVS för ca 5-6 år sedan då jag var på en bomässa med sambon. Då föddes idén om att bygga ett lågenergihus med alla möjliga teknikprylar.  a:gl Jag har bollat alla dessa tankegångar i mina tidigare stora frågetrådar (flexibla värmesystem). Det var även i samma veva som jag blev involverad i föräldrarnas stugas värmesystem (den tråden hette CTC 1961). Har ännu inte hittat tomt varför HUS-projektet ligger på is. Drömmer dock fortfarande och "övar" därför på alla Case jag kan hitta så jag kanske kan göra delar av VVS-arbetet själv när vi ska bygga hus. ^-^

Arbetar inte med VVS (ännu ^-^) men har väl lite lömska planer jag försöker "så in" hos min arbetsgivare så jag kanske i framtiden kan få arbeta med vissa fastighetsrelaterade frågor.
Bor, dessvärre, ännu i bostadsrätt. Mina frågor handlar om den egna, eller bekantas, bostäder för att på det sättet lära mig mer inför framtiden. Finns ju inte så mkt spännande VVS-göra i en lägenhet  :'( varför polarens hus, eller föräldrarnas stuga, blir ett naturligare fokus. Mina bekanta tycker även att VVS är tråkigt (läs: det ska bara fungera), varför de gladeligen ber mig hjälpa dem. Har väl också blivit så att vissa bekanta hör av sig och bollar frågor för det vet att jag är intresserad och gärna kollar upp saker. 
Sen vill jag inte "spamma" forumet med 100-tals olika trådar utan håller alla mina, och bekantas, frågor i denna tråd.
Det finns ju en ypperlig sökfunktion här på forumet så om nån ex. vill få fram info kan man bara söka på orden så kommer denna tråd, samt rätt sida, fram.

Radiatorn har iaf kallnat med hjälp av platspluggen, så det får vänta med termostatbyte.
« Senast ändrad: 23 april 2017, 13:08:54 av villvetamer »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: VVS för nybörjare
« Svar #542 skrivet: 23 april 2017, 14:42:27 »
Du lyckades med plastpluggen. Bravo! Och din frågespalt är som sagt lärorik!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #543 skrivet: 02 maj 2017, 13:43:27 »
Tack för det Bopakoster!
______________________________

Var uppe i helgen och varmställde huset jag tidigare skrivit om.

Noterade att det blev en liten blixt när jag kopplade ihop två kopparrör, inkommande kallvatten med kallvattenledning till vattenmätaren (har delat rören när jag körde med tryckluft). När dessa rörändar stötte in i varandra vid några tillfällen (de sitter ihop med en typ av klämringskoppling) så blev det en pytteliten ljusblixt. Ungefär som statisk elektricitet. Jag fick ingen stöt av att ta i rör-ändarna skall tilläggas så det måste handla om små potentialskillnader.

Vad kan det månne bero på?


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVS för nybörjare
« Svar #544 skrivet: 02 maj 2017, 14:10:55 »
Nollspäningar kan vara rätt höga , kan ge smäll i händerna inte bra måste åtgärdas , kan vara rackarns att hitta
Troliga orsaker :::   Dåligt jordade metalldelar :  genom dålig kontakt med grön/ledning : plintar : anslutningar :
jord och nolledare brända i el-centralen :: ej jordade apparater :1 fas motorer har för mesta en konding som kan läcka :jordfel på jordfläta i jordkabel som går i mark : potentialutjämning  ej utförd ( finns numera bara i nya anläggningar , monteras en jordledning som går emellan delar av metalldetaljer rör , fläkttrummor ,pumpar
e.t.c. för att om en del antar farlig spänning så ska allt bli detsamma ,ingen smäll i händerna .)
Fel i grannens jordkablar ::  nollspänning från el-leverantören ( kontakta dom och fråga om det finns )
Felsökning :: koppla ur där det blixtrade , koppla in en voltmeter mellan rören ,kan var allt från 50-100V , se hur mycket volt , stäng en säkring i taget och se om det försvinner , finns det kvar så kommer det utifrån , går det bort har du fel på den gruppen , kolla var den går till åtgärda med mera felsökning 
PS  en VP kan åstadkomma det

« Senast ändrad: 02 maj 2017, 14:13:31 av 25fOCUS »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VVS för nybörjare
« Svar #545 skrivet: 02 maj 2017, 15:02:35 »
Troligvis har energibolaget en klen jordledning fram till ert (och andras) hus, det gör att metalldelar i ert hus, som jordas i marken på något sätt, kan ta över delar av den ström som går till jord.
Sen kan det kanske vara som 25Focus skriver också, att du har fel i någon apparat/maskin, men jag tror det är mindre vanligt.
http://www.vagbrytarenstockholm.se/kunskapsbanken/ellara/vagabonderande-strom.htm
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVS för nybörjare
« Svar #546 skrivet: 02 maj 2017, 15:16:59 »
Troligvis har energibolaget en klen jordledning fram till ert (och andras) hus, det gör att metalldelar i ert hus, som jordas i marken på något sätt, kan ta över delar av den ström som går till jord.
Sen kan det kanske vara som 25Focus skriver också, att du har fel i någon apparat/maskin, men jag tror det är mindre vanligt.
http://www.vagbrytarenstockholm.se/kunskapsbanken/ellara/vagabonderande-strom.htm
Utan att vara alltför framfusig , har du felsökt nollfel och vagabonderande strömmar , det har jag gjort
och vet exakt vad det handlar om och behöver inte gå in och leta efter information , annars hade jag inte skrivit
som jag gjort för att ge en klar bild av vad  det kan vara , men du får leta efter info angående och hänvisa till det,
Nu är det så att energiverket har med stor sannolikhet inte för klena servicledningar utan vet nog bättre än både
du och jag vad som finns och inte finns i deras el-nät

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VVS för nybörjare
« Svar #547 skrivet: 02 maj 2017, 16:06:57 »
Påstår inte att det inte kan vara fel på någon maskin i huset, men min bild är i alla fall att det är vanligare med jordfel som beror på annat än fel i anläggningen.
För att ha en sådan bild behöver man inte ha felsökt...

Om PEN-ledaren mellan din och grannens hus är X mm2 och vattenledningen är ett 1" rör så kanske strömmen tar den enklare vägen helt enkelt.
Är dessutom nätet överbelastat så kan jordtaget som vattenledningen ger vara bättre än det där PEN-ledaren anslutits till energibolagets jordtag.

Men som sagt, det är ju inte fel att kolla upp de egna maskinerna så man inte har läckströmmar till skyddsjord.
Så att dra ur säkringarna eftersom för att se om det försvinner är säkert ett bra förslag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVS för nybörjare
« Svar #548 skrivet: 02 maj 2017, 16:13:27 »
Påstår inte att det inte kan vara fel på någon maskin i huset, men min bild är i alla fall att det är vanligare med jordfel som beror på annat än fel i anläggningen.
För att ha en sådan bild behöver man inte ha felsökt...

Om PEN-ledaren mellan din och grannens hus är X mm2 och vattenledningen är ett 1" rör så kanske strömmen tar den enklare vägen helt enkelt.
Är dessutom nätet överbelastat så kan jordtaget som vattenledningen ger vara bättre än det där PEN-ledaren anslutits till energibolagets jordtag.

Men som sagt, det är ju inte fel att kolla upp de egna maskinerna så man inte har läckströmmar till skyddsjord.
Så att dra ur säkringarna eftersom för att se om det försvinner är säkert ett bra förslag.
Nu ska du inte gå runt det jag skrev , för jag vet vad jag kan och har i huvudet

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VVS för nybörjare
« Svar #549 skrivet: 02 maj 2017, 16:43:21 »
Vad i det jag skriver är fel?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVS för nybörjare
« Svar #550 skrivet: 02 maj 2017, 17:26:52 »
Vad i det jag skriver är fel?
Kanske gå in i något som du har måttlig eller ingen aning om ,
varför tror du att jag utvecklade det så noga , jo för att hjälpa villvetamer i en situation som han inte bemästrade 

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #551 skrivet: 02 maj 2017, 20:19:10 »
Jag kan tillägga några saker i ärendet:
Det är ett gammalt elsystem med proppskåp. Alla uttag i huset är ojordade och elen dragen på 50-talet.

Citera
Felsökning :: koppla ur där det blixtrade , koppla in en voltmeter mellan rören ,kan var allt från 50-100V , se hur mycket volt , stäng en säkring i taget och se om det försvinner , finns det kvar så kommer det utifrån , går det bort har du fel på den gruppen , kolla var den går till åtgärda med mera felsökning 
23fOCUS: Jag ska testa mäta med spänningsprovare nästa gång jag är i stugan!
Ska även skruva ut respektive propp och kolla. tack för tips!

Rickard skrev:
Citera
http://www.vagbrytarenstockholm.se/kunskapsbanken/ellara/vagabonderande-strom.htm
Intressant länk du skickade. Tack!
« Senast ändrad: 02 maj 2017, 20:23:04 av villvetamer »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVS för nybörjare
« Svar #552 skrivet: 02 maj 2017, 20:34:14 »
Eftersom du har gjort tillägg på det som finns i stugan , antar att det inte finns JFB , ingen garanti för att en JFB skulle lösa för en sådan sak , nollspänning kan komma utifrån  föra en JFB , då kan det nog vara någon del som inte är jordad och leder över .
Hade en  L/L VP vid felsökning som var ojordad  och det gav 95V mellan VP och jord ( och då menar jag jord som i rabatten ) en jordtamp dåligt ansluten , där kondingen släppte över

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #553 skrivet: 03 maj 2017, 07:25:43 »
Nej, vi har ej JFB.
Däremot har vi LLVP.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35984
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VVS för nybörjare
« Svar #554 skrivet: 03 maj 2017, 07:29:43 »
Hoppas luftvärmepumpen inte sitter kopplad till ett ojordat uttag, det är direkt livsfarligt.
Men för att det skall skapa vagabonderade strömmar så krävs det att höljet har kontakt med annan jordad del i huset eller marken som kan ge sådan överledning som du beskriver.
Knappast troligt även om du skulle ha 230 V på höljet, om maskinen är bultad i en träfasad.
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 07:31:40 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren