SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #45 skrivet: 11 januari 2006, 07:21:54 »
I stället för att knäcka kurvan kan du sänka kurvan och samtidigt öka finjusteringen. Resultatet blir en flackare kurva.
Här på forumet finns två skolor. 1) Bara knäcka 2) Pilla och åter pilla med kurva och finjustering. Har aldrig förstått om det innebär någon skillnad i praktiken med resp metod!?

Intressant, finns det någon som kan förklara sambandet mellan Finjustering / sänka höja kurva. Såg någon formel jag inte förstod i en annan tråd.

Edit: Hittade på formeln

Under -5 grader så ändrar du kurvan och vid över +5 grder så ska du använda finjustering. Efter ett par väderomslag med justeringar av dessa parametrar så kommer du att ha rätt kurvlutning och "höjd". Du ska inte justera båda samtidigt (om du inte inte räknar ut påverkan enligt formeln Y=kx+m). När det fungerar bra vid varmt och kallt så får man oftast knäcka kurvan vid 0 grader då människan behöver en relativt högre temperatur än den matematiska kurvan där för att man ska tycka att det är lagom.

Efter köldknäppen -19-21 grader i 3 dygn fick jag höja till kurva 2.8 och finjustering +1.0, 3kw elpatron gick också in med 17 timmar.
Jag tycker det verkar bra dimensionerat.

Om jag höjer min kurva till ex 4.0 kortar jag gångtiderna på pumpen då eller är det bättre att köra en låg kurva, tycker att min kurva är låg med tanke på att jag inte har golvärme utan (se signatur nedan)
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 07:26:17 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #46 skrivet: 11 januari 2006, 08:11:54 »
Y=kx+m är "Räta linjens ekvation" dvs den beskriver lutningen på kurvan och hur långt den ligger förskjuten från 0-punkten.

Detta beskrivs i min manual på sidan 15-16. Beroende på vilken parameter du ändrar, lutning eller förskjutning, så påverkas även den andra parametern.

Jag gjorde ett Excelark som räknar ut vilken styrtemperatur du får beroende på indata.

Om du inte har full förståelse och kan räkna ut dessa temperaturer så är det bästa att först få till en bra kurvinställning och därefter knäcka där det behövs vilket normalt är runt 0 grader.


[
Intressant, finns det någon som kan förklara sambandet mellan Finjustering / sänka höja kurva. Såg någon formel jag inte förstod i en annan tråd.

Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #47 skrivet: 11 januari 2006, 08:20:05 »
Finjustering = Höja eller sänka tempen på värmebäraren x antal grader oavsett utetemp
Kurvlutning = Ändra förhållandet mellan utetemp och värmebärare (brantare kurva ger större ändring av värmebäraren vid ändrad utetemp)

En annan stor skillnad mellan IVT och de flesta andra är att IVT styr på returtempen och de flesta andra på framledningstempen.

Själv är jag förespråkare av knäckning. Utgå från en hyffsad kurva i IVT fallet t.ex 4.0 vid radiator drift. Se sedan vad som händer med innetempen får du fel temp inne läs av utetempen och gå in och knäck (minska eller öka) vid det aktuella värdet. Fördelen är att när du hittat en bra temp vid en utetemp ändras inte det värdet när du knäcker vid en annan utetemp. När du knäckt till din egen kurva kan du givetvis gå in på finjusteringen och höja eller sänka tempen om du vill ha varmare eller kallare permanent eller tillfälligtvis. Och för att glädja Bertil desto "bättre" kurva desto bättre fungerar rumsgivare om man nu vill ha en sådan. ;)

Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #48 skrivet: 11 januari 2006, 09:04:28 »
Det pratas en hel del om innegivare här på forumet, kan man sätta en innegivare utan att aktivera den ???
Alltså den visar innetempen som vanligt och larmar vid fel men den har ingen påverkan på pumpen.

Hoppas ni förstod..'

Och lubbis kan inte du lägga ut excelarket här så man får titta på det och leka med sina egna värden.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #49 skrivet: 11 januari 2006, 09:29:07 »
Japp excelarket skulle vara intressant att se.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad GAMLE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #50 skrivet: 11 januari 2006, 10:44:23 »
Det pratas en hel del om innegivare här på forumet, kan man sätta en innegivare utan att aktivera den ???
Alltså den visar innetempen som vanligt och larmar vid fel men den har ingen påverkan på pumpen.

Hoppas ni förstod..'

Och lubbis kan inte du lägga ut excelarket här så man får titta på det och leka med sina egna värden.

Sätt innegivarens påverkansgrad till 0.
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #51 skrivet: 11 januari 2006, 11:04:19 »
Det säger ju sig självt.

Ibland är man för snabb för hjärnan  :-)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #52 skrivet: 11 januari 2006, 11:24:48 »
Det tråkiga med IVTs givare är att de visarar fel. Min innomhusgivare visar en grad för mycket. För att finjustera VP spelar detta dock ingen roll eftersom det är skillnaden från inställt värde som är intressant.
Att använda givare som en extra termometer är jag tyvärr tveksam till....
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #53 skrivet: 11 januari 2006, 12:26:50 »
Sänk värmekurvan rejält!
Finjusering kan man glömma det kallas rumbör på tex Thermia dom avråder från användning..

Hittar du rätt kurva vid svinkyla, sen kan du knäcka vid temperaturer där det behövs tex runt +-0 ute!

Jättebra att du har en för hög kurva nu, det bevisar att du kommer att klara ändå värre kyla utan tillskott med rätt kurva

Jag säger grattis!!

Kolla i diagrammaet har du tex 1 grad för varmt inne vid -15 ute då ska du sänka kurvan så att börvärdet minskar ca 3 grader.

Vi hjälper di om du är osäker..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #54 skrivet: 11 januari 2006, 14:50:12 »
"Finjustering kan man glömma"

Nja, Bertil.... det påståendet  får du nog ta tillbaka.

Är lutningen på kurvan rätt, men fem grader för hög....måste man sänka kurvan med "finjustering".
Kan behövas i ett hus med taskig isolering men med stora/många radiatorer.

"Hittar du rätt kurva vid svinkyla".  Är svinkyla -25°??

Om jag har lyckats pricka rätt kurvlutning vid -25°, betyder det inte att jag har en "rätt" inställd Rego. Det är fler dagar på året som har -10°, så jag vill nog pricka kurvan då också.

Är det rätt att din Thermia vill ha 30° på radiatorretur vid -10°?
Med en IVT/Rego hade kurvlutning 2,0 passat perfekt.
Vid -30° ute får du då 38° på returledningen. Då tror jag du fryser rejält, även om du har ett väl isolerat hus.

Helt rätt är att de flesta pumpägare upplever att den linjära värmekurvan inte passar vid nollstrecket, och därför måste knäcka den. 

Sett ett förslag här på forumet som innebär att man utesluter kurvlutning och finjustering, och istället väljer att knäcka kurvan vid varje 5°. Ja, det är ju möjligt.... men bökigt.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #55 skrivet: 11 januari 2006, 14:50:21 »
Sänk värmekurvan rejält!
Finjusering kan man glömma det kallas rumbör på tex Thermia dom avråder från användning..

Hittar du rätt kurva vid svinkyla, sen kan du knäcka vid temperaturer där det behövs tex runt +-0 ute!

Jättebra att du har en för hög kurva nu, det bevisar att du kommer att klara ändå värre kyla utan tillskott med rätt kurva

Jag säger grattis!!

Kolla i diagrammaet har du tex 1 grad för varmt inne vid -15 ute då ska du sänka kurvan så att börvärdet minskar ca 3 grader.

Vi hjälper di om du är osäker..

Kurva 3,8 och 25,5 gr inne

Vad ska jag då sänka till ?

"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #56 skrivet: 11 januari 2006, 17:16:39 »
Japp excelarket skulle vara intressant att se.


Hemmasnickrat för eget bruk men ni kanske kan lista ut hur det fungerar annars får ni fråga.

http://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #57 skrivet: 11 januari 2006, 21:36:21 »
Japp excelarket skulle vara intressant att se.


Hemmasnickrat för eget bruk men ni kanske kan lista ut hur det fungerar annars får ni fråga.

http://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip

1000 tack :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #58 skrivet: 12 januari 2006, 07:09:54 »
tackar tackar!!!
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2006, 09:08:01 »
Eftersom du hittat knäckningen. Strunta i kurvan och knäck direkt.

Kan det inte bli så att eltillskottet går in om man modifierar grundkurvan för mycket, Man gör ju en knöl på kurvan vid vissa grader och då får ju givarna ett för lågt värde och då går ju kompressorn igång och ligger det långt från stopp läget så går ju eltillskottet in eller ???

Såga mig gärna för jag är här för att få information och kunskap och är en månad gammal värmepumpsägare så det är bara teorier....
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!