SV: Inställningar ce50
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2006, 15:06:48 »
Johan_74

Pröva de inställningarna jag har på min CE 50 och se vad som händer under en dag eller 2.
Är det så att den "kastar in allt den har" och sedan är tyst ett antal timmar, så tror jag att mina inställningar kan hjälpa. Annars så ringer du till Gunnar på Comfortzone och pratar med honom om problemet, så får du hjälp med inställningarna.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Johan_74

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2006, 09:51:38 »
Jag har dina inställningar per default från fabrik.

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2006, 20:28:36 »
I natt drog min CE50 40kw på patronen och den har snart dragit 1000kw på patronen sedan den 5/12. Har en vägg på 4m2 där det endast sitter 12cm isolering och jag ska lägga till ytterligare 5cm.

Har inga radiatorer och saknar golvvärme slang i 53m2 av 165m2 så jag antar att den delen som har golvärme får jobba lite hårdare än den borde under normala omständigheter.

300 cm isolering i tak 170 i väggar 200 i golv. del (1 st gavel av 3st) av huset har dock vägg på totalt 12,5 cm trä,5 cm spån,5 cm isolering samt asfabord.

Är min förbrukning skälig eller borde jag på någotvis ändra standarinställningarna för att den inte ska dra så hårt på patronerna ?

1,5 nattsänkning. inomhus temp 19,5grader på pumpen (dvs 20,5 grad i vardagsrummet)

Jag har samma inställningar som Abuquir (default från fabrik) fast jag har nattsänknngen inställd på 0!. Jag värmer upp mitt hus på ca 180 kvm med en CE50. Den har dragit 7,6 kwh/dygn i snitt från 31/12-4/1. Då har det nedåt -10 mest hela tiden. -Vad har du för inställningar på varmvattnet?
-Jag har 55 grader och normal prioritet. Mesta delen av tillskottet har varit när 5 perssoner duschat direkt efter varandra

/Arne
/Arne

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar ce50
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2006, 23:34:33 »
Jag hade 304 kWh tillskott i dec 2004 (9,8 kWh/dygn i snitt). Jag ändrade sedan inställningarna enligt Abuquir samt nattsänkning 1,0 grader. I dec 2005 hade jag 189 kWh i tillskott (6 kWh/dygn i snitt). Under ett år, 30 dec 2004 till 30 dec 2005 hade jag 1287 kWh i tillskott. Jag tror det kommer att minska i år pga dom nya inställlningarna. Jag har 50 grader på varmvattnet och låg varmvattenprioritet, utom när vi ska bada, då jag drar upp temperaturen till 60 grader och hög VV-prioritet.

Jag värmer 200 m2 till ca 20-21 grader samt 17 m2 till 10 grader.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Johan_74

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2006, 10:33:24 »
Har vattenprio låg och lägsta temp 45grader. I morse var det 4 grader ute kl 09:00 och den hade i natt dragit 7 kw. Murstocken var dock varm när vi gick och la oss efter att vi eldat i kaminen. Sänkte luft intaget i frech 90 ventilerna då några hade stått 100% öppna.

Jag tror inte att det ska vara dåligt att dra igen dom lite. Saknar spisfläkt just nu så jag har satt plastfolie i igången till murstocken för att inte blåsa ut värmen där. Trots att jag drog igen ventilerna är det övertryck i huset och plastfolien sitter kvar utan att vara på någotvis vara fäst mot murstocken.

Kanske att mitt probelm ligger i att jag tar in för mycket kallluft i kombination med att jag har dålig täckningsgrad på golvärmen.

Har 5 st don på 165m2 kanske att jag kan strypa dom tills folien trillar ner ?

Pummen borde ju ta det den behöver ändå, vill inte att den minskar sitt luftintag pga att jag sänker flödet in i huset.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2006, 20:00:29 »
lyfter lite, så den inte försvinner för långt ner i listan.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #21 skrivet: 18 november 2006, 17:25:43 »
Hej å hå,
fick en varning om att det inte har varit någon aktivitet på den här tråden på 120 dagar.
Jag har funderat lite ifall det är någon/ra andra som har provat att ändra lite mer på värdena i pumpen?
Det som jag undrar över är nu när det är sådär lite halvkallt ute. Låt säga mellan +5 till + 10 grader och innetemperaturen iofs är bra, men det känns lite kallt på golven ibland. Det jag är ute efter att få pumpen att gå på det lägsta varvtalet och börja tidigt och köra så länge som möjligt innan den börjar jobba hårdare.

Någon som har lite andra värden än standardvärdena?

/Olof
« Senast ändrad: 18 november 2006, 18:41:46 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #22 skrivet: 18 november 2006, 19:00:56 »
Jo, jag har ändrat lite. Dels har jag ökat varmvattenhysteresen från 1.5C till 4C. Det innebär oftast att den bara värmer varmvatten efter morgonduschningen och kvällsdisken och kan ägna sig åt värmeproduktion hela natten om det behövs. Jag kör även med 50C på varmvattnet med låg prioritet på elpatron.

Dessutom har jag sänkt minst tillåtna avluft från -15 till -17.5C för att få ut lite mer effekt eftersom mitt luftflöde är under 220m3/h.

Jag har även sänkt start efter avfrostning från +10 till +9 eftersom jag såg att det ibland tog lång tid att gå från +9 till +10 under avfrostning vid kall väderlek eftersom frånluften går på kallvinden utan allt för mycket isolering.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #23 skrivet: 18 november 2006, 22:17:49 »
Kul med lite diskussion om CE 50 inställningar nu när vi är fler som haft den här pumpen i över ett år. BJohan var väl bland de första ut, ialla fall bland dem som skriver nyttigheter här på forumet.

Maba: Min avfrostning slutar vid +7 grader (default från fabrik). Det fungerar bra. Jag hade en svallis en gång alldeles i början men sedan dess utan problem.

Det här med varmvattenhysteres är intressant. Jag har sänkt min Varmvattentemp till 45 grader och höjer till 55 när jag vet att många skall duscha eller bada. 45 grader ger större hysteres eftersom deltatemperatur mot inneluften minskar ordentligt. Med den inställningen håller tanken värmen ca 7 timmar innan det är dags att toppa upp. -Kanske skall höja hysteresen någon grad också, jag uppplever att pumpen är onödigt snabb att avbryta värmeproduktion bara för att varmvattentemperaturen gått ned 1,5 grader.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #24 skrivet: 19 november 2006, 08:52:43 »
Kul med lite nyttiga inställningar, nu har jag iofs satt en del av dessa värdena redan, men det jag är ute efter är om det är några andra som har lekt lite med de andra värdena.

Jag har börjat lite med att prova.
för ögonblicket har jag:
a1: -450
M1: 28.00
a2: -7.5
M2: 50.00

Nu har jag iofs inte så stor aning om vad jag sysslar med, men provar lite iaf.
Det jag är ute efter är att pumpen startar lite tidigare och går med lägre varvtal under en längre tid innan den börjar jobba på mer. Detta kan ju iofs vara lite svårt ifall det är stora temperatursvängningar ute.

Det som sker här hemma är annars att den startar på lågt varvtal, men går ganska snabbt upp till max effekt. Får se om de nya värdena gör någon skillnad.


/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar ce50
« Svar #25 skrivet: 19 november 2006, 20:58:39 »
 Vad har ni andra för version av styrprogrammet? Jag har V1.15 med följande inställningar som default.

vv-hyst 1.5 (Jag ändrade till 4 nu)
Lägsta avluftstemp -20 grader
Start efter avfrostning +12 gr (Ändrade till +9 gr nu. Utvärderar det innan jag sänker ytterligare)

a1=-600
M1=32
a2=-8
M2=40
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #26 skrivet: 19 november 2006, 21:35:50 »
Version 1.12
VV hysteres 2.7
Start efter avfrostning 7°, men det är inget jag har ändrat på (tror jag)
Lägsta avluft har jag inte ändrat på efter som jag inte kommer lägre än ca: -8° med full fläkt, läge 5.
Fortfarande samma värden på a1,M1,a2 och M2

/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #27 skrivet: 20 november 2006, 09:45:34 »
Vad har ni andra för version av styrprogrammet? Jag har V1.15 med följande inställningar som default.

vv-hyst 1.5 (Jag ändrade till 4 nu)
Lägsta avluftstemp -20 grader
Start efter avfrostning +12 gr (Ändrade till +9 gr nu. Utvärderar det innan jag sänker ytterligare)

a1=-600
M1=32
a2=-8
M2=40


Jag har v1.12. BJohan har du uppdaterat programmet? Jag har inte ändrat a och M även om jag är lite sugen att prova...
Däremot har jag installerat innegivare för 250pix och fick genast en mer stabil innetemperatur. Tidigare så kyldes frånluften på vinden när det var kallt och pumpen trodde att det var kallare inne än vad det var, vilket fick till följd att det blev varmare och varmare inne när temperaturen sjönk.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #28 skrivet: 20 november 2006, 19:23:44 »
Jämför bilderna som är medskickade.

trn_Comfortzone_24.JPG har nya värden i pumpen, nu är det ju inte riktigt samma förhållanden som gäller iofs, men på den andra bilden är det "normalinställningar" (_48.jpg).
 
Det som jag tycker är det intressanta är när värmepumpen börjar gå runt halv tre och den jobbar i lugn och fin takt. Detta har jag inte sett förut.
Värdena är för ögonblicket
a1=-400
M1=24
a2=-6.5
M2=50


/Olof
http://www.algonet.se/~tomtlund/bilder/Comfortzone_48.jpg
http://www.algonet.se/~tomtlund/bilder/trn_Comfortzone_48.jpg
« Senast ändrad: 21 november 2006, 16:33:50 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar ce50
« Svar #29 skrivet: 20 november 2006, 21:18:43 »
Vad har ni andra för version av styrprogrammet? Jag har V1.15 med följande inställningar som default.

vv-hyst 1.5 (Jag ändrade till 4 nu)
Lägsta avluftstemp -20 grader
Start efter avfrostning +12 gr (Ändrade till +9 gr nu. Utvärderar det innan jag sänker ytterligare)

a1=-600
M1=32
a2=-8
M2=40

Jag har V1.12 och samma värden på a1, M1, a2 och M2 som BJohan. Det fungerar fint men visst, ibland tycker att pumpen är lite snabb att gasa och bromsa. Jag håller på att leta efter installationsanvisningen för att kolla vad parametrarna betyder...
 Abuquir verkar ha fått sin pump att jobba på i ca 1,5 timmar mellan avfrostningarna. Min går ca 1 timme(?) -har du ändrat nåågot i avfrostningsinställningarna Abuquir?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!