Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 56753 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Daikin-installation i Dalsland.
« skrivet: 15 mars 2014, 12:14:05 »
Hej på er,

Många av er har väl läst mina frågetrådar runt min bv-upphandling. Jag tänkte nu försöka återgälda en del till er som hjälp mig med tips och annat med en tråd om installationen av det slutliga valet i mitt hus, en Daikin Berg.

På så sätt samlar jag allt i en fristående tråd och slipper hoppa in och ut i de andra jag skapat.

Samtidigt kan kanske denna tråd kanske hjälpa nyanlända på forumet.

Pumpen monteras nu på måndag och det är tänkt att tråden ska innehålla mycket bilder.

Sounds nice?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2014, 12:22:15 »
Froskog i Dalsland blir Fröskog antar jag.
Vem installerar maskineriet, Bic i Ed?

Många av er har väl läst mina frågetrådar runt min bv-upphandling.

Hur har du haft upphandling  Sc:,h
Enbart med Daikin eller med flera tillverkare?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2014, 13:15:41 »
Nice!
Får vi loggar också. ...? ::)
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2014, 13:36:42 »
Froskog i Dalsland blir Fröskog antar jag.
Vem installerar maskineriet, Bic i Ed?

Hur har du haft upphandling  Sc:,h
Enbart med Daikin eller med flera tillverkare?

Nej jag har använt mig av en firma från Karlskoga-trakten och de levererar sk totalentreprenad. Jag har räknat på delentreprenader hit och dit men kunde inte motivera ev nackdelar emot besparingen i slutänden.

Tyvärr finns inga seriösa leverantörer av Daikin,, om ens några alls i området.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2014, 13:40:49 »
Nice!
Får vi loggar också. ...? ::)

Jepp här kommer första loggen,,,



Nej du där hänvisar jag nog till Daikin här på forumet, misstänker att loggen ser lite annorlunda ut på en inverter emot on/off maskinen.

Har inte fördjupat mig i loggens värld ännu och vet inte om jag tänker göra det heller. Misstänker att det inte finns hälften så många inställningsmöjligheter heller på Daikins maskin som på "average" on/off.

/Christer
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 13:44:36 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2014, 13:51:16 »
Btw: Finns det ingen bilduppladdningsfunktion på detta forumet dvs är man hänvisad till extern uppladdningssida som tex imageshack?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4997
  • Karma +3/-0
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2014, 16:02:55 »
Jodå du kan ladda upp bilder från din egen dator.
Klicka på bilagor och andra tillval så ger det sig.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2014, 17:55:09 »
Jepp här kommer första loggen,,,



Nej du där hänvisar jag nog till Daikin här på forumet, misstänker att loggen ser lite annorlunda ut på en inverter emot on/off maskinen.

Har inte fördjupat mig i loggens värld ännu och vet inte om jag tänker göra det heller. Misstänker att det inte finns hälften så många inställningsmöjligheter heller på Daikins maskin som på "average" on/off.

/Christer
Läste lite snabbt i manualen till Daikin när den låg i Daikin tråden för på deras hemsida finns den fortfarande inte. Konstigt tänk när man lägger ner tid på att göra om manualen men man lägger den inte på hemsidan. Men hur som helst Daikin har många inställningar troligtvis mera än de flesta on/off vp men många av dom behöver man som vanlig användare inte bry sig om men vill man optimera så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2014, 18:01:37 »
Hehe det råder skön "pappersbruksanda" runt Daikins bvp = nya prylar är djävulens påfund för att inte tala om nya arbetssätt!!

Jag tror den är kanon och har jag fel så är jag den första att erkänna även det!

Jodå du kan ladda upp bilder från din egen dator.
Klicka på bilagor och andra tillval så ger det sig.


Tack där!  tummenupp

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2014, 18:07:56 »
Om några år lär alla stora tillverkare ha en inverter på programmet och jag tror inte dom är dåliga men inte heller att det gör så stor skillnad och det syns ju också i energimyndighetens test att det inte spelar så stor roll om det är inverters scroll/kolv kompressor de bästa presterar ungefär lika ändå. Har man lite vatten kan ju inverter vara en smidig lösning för nog känns det lite gammal dags att starta stoppa kompressorn för att lämna rätt effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2014, 18:14:42 »
Läste lite snabbt i manualen till Daikin när den låg i Daikin tråden för på deras hemsida finns den fortfarande inte. Konstigt tänk när man lägger ner tid på att göra om manualen men man lägger den inte på hemsidan. Men hur som helst Daikin har många inställningar troligtvis mera än de flesta on/off vp men många av dom behöver man som vanlig användare inte bry sig om men vill man optimera så.

ligger den inte här: http://www.daikin.se/support-manualer/produktinformation/index.jsp?searchterm=EGSQH-A9W&searchcategory=product-information
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 18:17:27 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2014, 18:34:27 »
Tyvärr finns inga seriösa leverantörer av Daikin,, om ens några alls i området.

/Christer

He he, jag där ser man va folk tycker  :)
Hoppas det blir bra för dig iaf men du verkar ha koll på vad du gör ang VP-installation  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Lussebulle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2014, 18:36:03 »
Spännande.
Daikin, vad annars?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2014, 18:44:40 »
ligger den inte här: http://www.daikin.se/support-manualer/produktinformation/index.jsp?searchterm=EGSQH-A9W&searchcategory=product-information
Jo men titta där är den det gäller att ange produkt namnet rätt Evolution som jag trodde den heter funkar inte. Jag tror i alla fall dom är bättre på att bygga vp än dom är på att göra hemsidor vilket i och för sig inte säger så mycket  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2014, 18:54:47 »
He he, jag där ser man va folk tycker  :)
Hoppas det blir bra för dig iaf men du verkar ha koll på vad du gör ang VP-installation  tummenupp

Jag ringde till en Daikin-säljare i närheten och han avrådde mig från sin egen produkt,,,, inte för att han monterat nån Daikin Berg men uttala sig gjorde han ändå.

De flesta är kylmontörer i området och jag anar att du har koppling till nån firma här och jag kanske generaliserade lite väl hårt i uttalandet för jag har kanske inte pratat med alla och det är lätt att bli frustrerad när man känner att man vet mera om tekniken är den man kanske ska anlita för ohemult mycket pengar!

Ang namnet så tror jag inte den heter Evolution längre utan "Daikin Berg" pga nån åsikt om namnvalet eller liknande.

Jag tycker det är skönt med invertern då det besparar mig många gråa hårstrån i samband med dimensioneringen av vp:n + att den kommer gå merpart på låglast = lågt ljud mm.

Jag har en del bilder så långt från borrning mm, men jag väntar nog med mera bilder tills anläggningen är igång.

/Christer 
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 19:25:52 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!