Författare Ämne: Nibe 750 problem  (läst 9311 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 problem
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2014, 11:26:23 »
Shogo det har hänt något med din graf,  pumpen står inte still under denna period. Kolla Hz i filen.

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Nibe 750 problem
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2014, 13:01:36 »
Ja det var knas, jag hade maxat ut kvotan på vårat mobila bredband när jag laddade ned filerna så det gick som sirap och det visade sig att det fattades några kb på den ena filen, såg det nu när jag kollade vad som kunde ha hänt, så här ser loggen ut med hela loggfiler, sorry.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 problem
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2014, 14:46:23 »
Tack, det ser mer realistiskt ut  :) Puckeln på innetempen runt två-tretiden den 30/1 beror på att jag eldade då och dippen på lufthastigheten samtidigt var att jag testade med fläktsync då. Det finns även en topp på lufthastigheten strax innan & det var att jag testade höja fläkthastigheten till 100 % för att se hur snabbt den avfrostade.

Med tanke på att pumpen bara har 96 m2 att värma upp så når gradminuterna aldrig noll under denna tidsperiod, borde de inte göra det, har ni andra det så också?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 problem
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2014, 14:47:48 »
Jag fattar inte hur styrlogiken är gjord i denna flvp,

- Jag räknar till 6 *långa* avfrostningar under 1,5 dygn, det kanske är normalt men ändå...

- Det oförklarliag är hur den kan gå in i korta avfrostningar när den just avslutat en lång SAMTIDIGT som elpatronerna går in !!??? Detta *fenomen* upprepas ju...

- Hur är det möjligt att efter en lång avfrostning så kallar den på elpatroner och går efter en relativt kort stund in i ytterligare en NY lång avfrostning??

Nått e helsnett med logiken, men vad?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad igge4

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Nibe 750 problem
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2014, 19:54:56 »
allt är relativt... 6 st långa på 1,5 dygn är väldigt bra enligt mig. Speciellt med tanke på att här kör kompressorn flera timmar i sträck, och det är sällsynt om du frågar mig.
(Hos mig är varje avfrostning lång men det är helt klart ett problem.)

Sen vad gäller logiken med elpatronen, det är ganska "dumt" enkelt. Den går helt enkelt på gradminuterna och det r det som styr när den går in och hur mycket.
Det som är ett fel om man kan kalla det är det sättet nibe valt att styra de långa avfrostningarna. De kriterier bör justeras. Om kriterien för avluft/förångar-temperaturen inte är uppfyllt efter 12 minuter (eller däromkring, vet ej exakt) då lägger pumpen på 30 min till, istället för att göra ny koll efter exempelvis 5 minuter. Så den avfrostar garanterat alldeles för länge helt i onödan
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 20:11:42 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 problem
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2014, 23:06:42 »
Ja pumpen är lite trög allt ;) Jag skulle önska att den tog lite mer hänsyn till vad som komma skall. Kompressorn strävar ju efter att ligga så lite över beräknad framledningstemperatur som möjligt & det är ju toppen för att spara energi. Men om den även tog hänsyn till att t.ex. gradminutrarna är på mycket minus och det är snart dags för att värma varmvattnet så kunde den ju varva upp lite för att beta av gradminutrarna så att den även klarar av vattnet.

Det finns något mer kriterie för att den ska gå in i en lång avfrostning. Ett tag trodde jag att det var hur snabbt minskning från referensvärde sjönk då det fenomenet ofta sker hos mig. Jag har för mig det var ontop som hade en teori att om inte förångaren har nått 4 C inom 400s så går den in i en lång avfrostning.

Att inte Nibe åtgärdar dessa långa avfrostningar är ett mysterium, det måste ju ligga i deras intresse?


Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad igge4

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Nibe 750 problem
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2014, 10:06:23 »
håller med dig helt och hållet.

På de äldre modellerna fanns det tydligen möjlighet att styra kompressorn mer. Men inte på F750.
Jag har ganska länge nu laborerat för att kolla om GM påverkar och tidigare kommit fram till att pumpen inte tar hänsyn till det. GM tickar bara på och jobbar inte hårdare bara för att GM ligger i botten. Men jag måste lägga till att på senare tid så har jag även kollat förångningsbegränsingen, och den slår i princip alltid till en stund inne i värme-produktionen. Det säger egentligen att pumpen inte kan plocka ut mer energi vid den givna frånluftstemperaturen och luftflödet. Så jag börjar bli osäker om jag ska vara ärlig, den kanske kör på max fast det räcker inte att plocka upp GM (jag kanske har för stort värmebehov)?
Så det hade verkligen varit intressant att se om du också ser detta vid värmeproduktion. Alltså slår inte förångningsbegränsingen till vid värme-produktion, ja då betyder det att den de facto slöar istället för att öka takten lite.

Ligger i Nibes intresse, hmmm... det kanske inte gör det egentligen, pumpen håller ju längre om den inte går hela tiden eller hur  :-\ ?
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 10:12:54 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 problem
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2014, 00:02:16 »
Förångningsbegränsningen slår till när förångaren blir för kall, det sker vid ca -16 C på förångaren. Så är det på min också, kompressorn brukar då ligga på 60-65 % i frekvens när begränsningen slår till. Med min inomhustemp på 20 C så klarar kompressorn ge ca 35 C och det räcker ner till ungefär 1-2 C i utetemp utan att elpatronen ska gå igång. Ökar jag lufthastigheten så ökar även kompressorfrekvensen och temperaturen kompressorn kan ge ifrån sig, men samtidigt så suger man ju in mer kalluft. Som bäst verkar pumpen gå vid 75-80% på fläkthastigheten men det är för mycket för den ytan jag har nu.

Så visst, det är som du säger det finns en gräns för vad kompressorn klarar att ge.

Att det ligger i Nibes intresse antar jag eftersom det är så många som är missnöjda. De flesta här på gatan är sura på de långa avfrostningarna och vill inte ha en Nibe pump nästa gång.

Jag gjorde en firmwareuppdatering till den senaste och nu verkar pumpen gå bättre, men det kan också bero på att utetempen nu ligger på plus och pendlar mellan 1-4 C.

Kompressorn går långa perioder nu på låg frekvens för det mesta, sen kommer långa avfrostningar men den klarar ändå värmebehovet utan elpatron, se bild. Tidsperioden är från ca 17:30 till 10:50, synd att inte start- och sluttid syns för den tidsperiod diagrammet visar.
« Senast ändrad: 16 februari 2014, 00:06:36 av h.lage »
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 problem
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2016, 19:33:36 »
Fick du nån ordning på dina avfrostningar?
Jag verkar ha ungefär samma problem som du beskriver i ditt första inlägg

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!