Författare Ämne: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....  (läst 2381 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Dule

  • Gäst
Dule
Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« skrivet: 17 december 2013, 21:45:39 »
Hej

installerade luftvatten värmepump Atria vår 2006, 70-tals villa, suteräng, 90m2/plan. Vi var nöjda. I januari i år bytte vi ut fönster på villan till 3-glas, samt bytte till nya radiatorer...tänkte nu kan vi sänka framledningstemp så ska vi spara extra mycket på el....nu under hösten som ändå varit mild ser vi att vi ligger på 2000-2500 kWh per månad så jag blev fundersam. kollade pumpen några ggr och märkte att den alltid är i gång...inkluzive tillsats nån gång trots +5 degC ute..... märkte också att skillnad mellan framledning och retur endast var 2 grader....efter en del surf läste jag att delta T måste vara minst 6-8 grader....för att nå dit sänkte jag varvtal på cirk.pump till det lägsta, och tom ströp några radiatorer...nu ligger vi på delta T 3-4 grader...och pumpen går hela tiden....integral visar -511 .... detta ska väl betyda att den ska vara på 511 min?

följande avläser jag under drift denna kväll:

ute temp 4 deg
rum 20 deg
fram 36 (36)
retur 32 (50)
varmtvatten 67
integral -675
brine ut 3 deg

VP. inställningar
temp.kurva 40 deg
max retur 50
max fram 55

är det nån som kan tipsa vad vi bör göra, om nåt? vad är brine ut? är det temp på media pumpen skickar ut till utedelen? om så borde den inte vara mycket kallare än luft ute? eller är det så at det är media som kommer tillbaka från utedelen?
och vad är integral! är det tid som vp ska vara i drift?

tack
Med vänlig hälsning, Dule



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30503
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #1 skrivet: 18 december 2013, 16:53:53 »
Det första jag reagerar på är varmvattentemp, den borde inte vara 67 °C? ???
Sen är frågan vad du får för tempdiff på varma sidan om du spärrar elpatron (Driftläge VÄRMEPUMP)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #2 skrivet: 18 december 2013, 17:49:52 »
Vilken typ av radiatorer sattes in? Och vad hade ni före?
Bilder skulle kunna hjälpa att beskriva om detbär svårt med ord.
Är de nya radiatorerna instrypta på rätt vis? Och luftade?
Om en ny radiator tex har strypventil helt öppen och är monterad nära vp så kortsluter den resten av systemet.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Dule

  • Gäst
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 17:53:32 »
hej. nu satte jag VP i driftläge värmepump. en stund senare avläser jag följande:

temperatur
ute 3 deg
rum 20 deg
framledning 37(37)
returledning 35 (50)
vsrmvatten 70 deg
integral -832
brine ut 2 deg

märkligt att idag igen varmvatten så varmt, vet att det brukar värmas till 70 1 gång på 2 veckor...annars brukar den värmas till 55 deg. har följande inställningar:

varmvatten
start 70 (38)
varmvattentid 40m
värmetid 20m
toppv.intervall 14d
toppv.stopp 60 deg

värmepump
integral a1 60
hysteres 7
max retur 50
startinterval 20min
larmbrine av
trycktör 85(120)
utestop -20 deg

tack!!!

Dule

  • Gäst
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #4 skrivet: 18 december 2013, 18:01:43 »
radiatorer är med dubbla paneller, typ Altech. länken nedan

http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Altech--Altech-radiator-dubbel-panel-60x100-cm-m-sidoplaatar-och-toppgaller-13-2-kvm-385078.html

vi har tvårörssystem hemma, samtliga radiatorer välavluftade, varma....de var inte strypta från början, och strypningen görs på själva ventilen...det finns en skala från 1-7 där man kan strypa....

tack...

Utloggad Dule

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #5 skrivet: 18 december 2013, 21:21:43 »
 :-X insåg nu att temoskillnad på brine endast 1 deg  :-\

utetemp 4 deg, brine ut 3 deg, brine in 4 deg...märkligt....inte konstigt att vp inte orkar...vad kan det vara för fel?  dontknow


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30503
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #6 skrivet: 18 december 2013, 21:29:56 »
Den låga tempdiffen på både varma och kalla sidan tyder på att kompressorn är kass.
Med lägsta fart på CP så ska det inte bli ett så lågt :dt::'(

Sen kanske varmvattengivaren är kass också, kolla värdena framledning och VV-temp då den laddar varmvatten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dule

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
« Svar #7 skrivet: 18 december 2013, 23:33:29 »
Tack . ska ringa installatören imorgon, så får de komma och titta på detta. tack Carl!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!