Ämne:
Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte.... (läst 2383 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Dule
Gäst
Dule
Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
skrivet:
17 december 2013, 21:45:39 »
Citera
Hej
installerade luftvatten värmepump Atria vår 2006, 70-tals villa, suteräng, 90m2/plan. Vi var nöjda. I januari i år bytte vi ut fönster på villan till 3-glas, samt bytte till nya radiatorer...tänkte nu kan vi sänka framledningstemp så ska vi spara extra mycket på el....nu under hösten som ändå varit mild ser vi att vi ligger på 2000-2500 kWh per månad så jag blev fundersam. kollade pumpen några ggr och märkte att den alltid är i gång...inkluzive tillsats nån gång trots +5 degC ute..... märkte också att skillnad mellan framledning och retur endast var 2 grader....efter en del surf läste jag att delta T måste vara minst 6-8 grader....för att nå dit sänkte jag varvtal på cirk.pump till det lägsta, och tom ströp några radiatorer...nu ligger vi på delta T 3-4 grader...och pumpen går hela tiden....integral visar -511 .... detta ska väl betyda att den ska vara på 511 min?
följande avläser jag under drift denna kväll:
ute temp 4 deg
rum 20 deg
fram 36 (36)
retur 32 (50)
varmtvatten 67
integral -675
brine ut 3 deg
VP. inställningar
temp.kurva 40 deg
max retur 50
max fram 55
är det nån som kan tipsa vad vi bör göra, om nåt? vad är brine ut? är det temp på media pumpen skickar ut till utedelen? om så borde den inte vara mycket kallare än luft ute? eller är det så at det är media som kommer tillbaka från utedelen?
och vad är integral! är det tid som vp ska vara i drift?
tack
Med vänlig hälsning, Dule
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30503
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #1 skrivet:
18 december 2013, 16:53:53 »
Citera
Det första jag reagerar på är varmvattentemp, den borde inte vara 67 °C?
Sen är frågan vad du får för tempdiff på varma sidan om du spärrar elpatron (Driftläge VÄRMEPUMP)?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Karma +0/-0
Kön:
Fredrik567
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #2 skrivet:
18 december 2013, 17:49:52 »
Citera
Vilken typ av radiatorer sattes in? Och vad hade ni före?
Bilder skulle kunna hjälpa att beskriva om detbär svårt med ord.
Är de nya radiatorerna instrypta på rätt vis? Och luftade?
Om en ny radiator tex har strypventil helt öppen och är monterad nära vp så kortsluter den resten av systemet.
Loggat
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Dule
Gäst
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #3 skrivet:
18 december 2013, 17:53:32 »
Citera
hej. nu satte jag VP i driftläge värmepump. en stund senare avläser jag följande:
temperatur
ute 3 deg
rum 20 deg
framledning 37(37)
returledning 35 (50)
vsrmvatten 70 deg
integral -832
brine ut 2 deg
märkligt att idag igen varmvatten så varmt, vet att det brukar värmas till 70 1 gång på 2 veckor...annars brukar den värmas till 55 deg. har följande inställningar:
varmvatten
start 70 (38)
varmvattentid 40m
värmetid 20m
toppv.intervall 14d
toppv.stopp 60 deg
värmepump
integral a1 60
hysteres 7
max retur 50
startinterval 20min
larmbrine av
trycktör 85(120)
utestop -20 deg
tack!!!
Loggat
Dule
Gäst
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #4 skrivet:
18 december 2013, 18:01:43 »
Citera
radiatorer är med dubbla paneller, typ Altech. länken nedan
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Altech--Altech-radiator-dubbel-panel-60x100-cm-m-sidoplaatar-och-toppgaller-13-2-kvm-385078.html
vi har tvårörssystem hemma, samtliga radiatorer välavluftade, varma....de var inte strypta från början, och strypningen görs på själva ventilen...det finns en skala från 1-7 där man kan strypa....
tack...
Loggat
Dule
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #5 skrivet:
18 december 2013, 21:21:43 »
Citera
insåg nu att temoskillnad på brine endast 1 deg
utetemp 4 deg, brine ut 3 deg, brine in 4 deg...märkligt....inte konstigt att vp inte orkar...vad kan det vara för fel?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30503
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #6 skrivet:
18 december 2013, 21:29:56 »
Citera
Den låga tempdiffen på både varma och kalla sidan tyder på att kompressorn är kass.
Med lägsta fart på CP så ska det inte bli ett så lågt
.
Sen kanske varmvattengivaren är kass också, kolla värdena framledning och VV-temp då den laddar varmvatten?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Dule
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dule
SV: Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
«
Svar #7 skrivet:
18 december 2013, 23:33:29 »
Citera
Tack . ska ringa installatören imorgon, så får de komma och titta på detta. tack Carl!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Thermia Atria, låg verkningsgrad efter radiatorbyte....
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1043
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
BiggerDigger
AuAgEr
alvinpalv
T Ramsmark
Hansson
tipo874
micke_011
tyke
herr_ozzie
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info