Författare Ämne: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter  (läst 90080 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad igge4

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #165 skrivet: 18 januari 2014, 11:21:58 »
Jag har därför valt att friska på max med elpatroner för att värma upp tappvarmvattnet så fort som möjligt så att apparaten kan återgå till huvuduppgiften så fort som möjligt, dvs värma huset.


Ser att du har en CE50. Det funkar inte så tyvärr på F750. Man ställer in tiden för vv produktion, och tid för värme. Så den byter inte innan den inställda tiden har gått även om det inte finns behov för den att värma vv. Det enda den gör då är att vila isf.

Jag för övrigt också valt att testa med att ställa in max elpatroneffekt, ställde in på 3kW. Utetemperturen har legat på 0 - -3 grader. Så det borde räcka anser jag. Resultatet har varit senaste två dygnen att patronen har gått hela tiden på max, och kompressorn jobbar ca 50% av tiden, fortfarande dessa långa avfrostningar. Trodde jag skulle slippa dem nu när det blir torrare ute när tempen sjunker under nollan.

Döper härmed om min pump till
F750 - En elpanna, med återvinningstillskott
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #166 skrivet: 18 januari 2014, 11:50:22 »
Inte riktigt rätt om 750, så här funkar det.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #167 skrivet: 18 januari 2014, 16:56:40 »
Ser att du har en CE50. Det funkar inte så tyvärr på F750. Man ställer in tiden för vv produktion, och tid för värme. Så den byter inte innan den inställda tiden har gått även om det inte finns behov för den att värma vv. Det enda den gör då är att vila isf.



Man kan ha det så även på F750 genom att ställa varmvattnet i läge Lyx. Då kommer pumpen alltid att prioritera varmvattnet och gå över till värme när inställd varmvattentemperatur är uppnådd. Start/stopp tempen på varmvattnet och om man vill ha lyxläget konstant eller vissa tider går ju att ställa in efter ens eget behov.

Utloggad igge4

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #168 skrivet: 18 januari 2014, 17:06:03 »
För lyx-läget så har jag sett precis det. Den prioriterar VV framför värmebehovet.

Men frågan är här om något av behoven är uppfyllt, slår den över då direkt till det andra behovet?
Jag trodde att den isf väntar in tills det andra behovet går igång i enlighet med den tiden som man har ställt in.
Shogo - du menar att det inte är så? (tolkar inte texten på pumpen på just det viset)
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 20:06:16 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #169 skrivet: 18 januari 2014, 20:18:34 »
För lyx-läget så har jag sett precis det. Den prioriterar VV framför värmebehovet.

Men frågan är här om något av behoven är uppfyllt, slår den över då direkt till det andra behovet?
Jag trodde att den isf väntar in tills det andra behovet går igång i enlighet med den tiden som man har ställt in.
Shogo - du menar att det inte är så? (tolkar inte texten på pumpen på just det viset)

Ja det måste den ju göra annars hade den bara kunnat göra varmvatten var 20min(standard) på sommaren när inget värmebehov ligger.

Ähh såg bilden nu. Är rätt säker på att den växlar när ett behov är uppfyllt även om det är innan tiden. Tror att tiden (klockan) endast går när det är två behov samtidigt.
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 20:24:42 av Rixmupp »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #170 skrivet: 18 januari 2014, 22:28:46 »
Är rätt säker på att driftprioriteringen gäller även i lyx läget vilket brular vara 20 min värme samt 20 min vv om det finns behov av båda finns det endast behov av vv kör den tills tempen är uppnådd. Vet inte hur det funkar på 750 men på 1245 så kopplas elpatron ur vid vv beredning även om den ligger i före vv beredningen och kommer kopplas in när vv körningen är klar lite märklig lösning men kan ha att göra med att slingan i beredaren inte klarar överföra så hög effekt så det finns risk för hög retur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #171 skrivet: 19 januari 2014, 09:52:10 »
Är rätt säker på att driftprioriteringen gäller även i lyx läget vilket brular vara 20 min värme samt 20 min vv om det finns behov av båda finns det endast behov av vv kör den tills tempen är uppnådd. Vet inte hur det funkar på 750 men på 1245 så kopplas elpatron ur vid vv beredning även om den ligger i före vv beredningen och kommer kopplas in när vv körningen är klar lite märklig lösning men kan ha att göra med att slingan i beredaren inte klarar överföra så hög effekt så det finns risk för hög retur.

I lyx läget prioriterar 750:n alltid varmvatten oavsett värmebehov. Den använder även elpatron ibland. Vet dock inte vad det är som gör att elpatronen startar. Förmodligen är det gradminuterna, om dom blir för låga startar elpatronen för att snabba på VV produktionen.

Kör min 750 i konstant lyxläge för att säkerställa att vi har varmvatten. Vi är 5 i familjen och vissa dagar när ungarna badar/duschar och vi duschar i en följd så tillsammans med avfrostningar blir det flera timmar av endast VV produktion. Dock fungerar det rätt bra ändå då vi har braskamin som håller värmen. Visst kan det kyla ut lite i vissa rum om det är riktigt kallt, och visst får elpatron gå en heldel men det är det värt för att bekvämligheten.

Vi är 5 i familjen, bor i södra norrland,  förbrukar ca 7000kwh för värme/VV, då har vi 1.5plan, 185kvm med radiatorer och håller 22grader inne med inomhusgivare. (fläkten på ca 70%, 210kbm). Det tycker jag är helt acceptabelt. Sen att vi har ca 10000kwh till i hushållsel men det är en annan historia... :)

Tidigare körde vi i normal läget och det fungerade inte alls för oss om många skulle duscha/bada efter varann. Varmvattnet tog slut fort och tog en hel evighet att fylla upp pga driftprioriteringen och avfrostningar...

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #172 skrivet: 19 januari 2014, 09:58:52 »
Har du nån logg som visar hur den prioriterar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #173 skrivet: 19 januari 2014, 17:35:07 »
Har du nån logg som visar hur den prioriterar.

Nej, är hyfsat nöjd med hur pumpen fungerar ändå, så jag har inte brytt mig o logga på länge.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter
« Svar #174 skrivet: 19 januari 2014, 18:48:01 »
Jag loggar min 1245 varje dag och har gjort i drygt 3 år varför inte när funktionen finns om det skulle bli nått fel ser jag kanske orsaken i loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!