Igår kapade och pluggade jag bypassen och modifierade styrsystemet så att det nu är den interna cirkulationspumpen som ensam sköter cirkulationen på varma sidan på samma sätt som i Nibes och Thermias pumpar. Jag upptäckte att jag var tvungen att ställa upp hastigheten på pumpen ett snäpp för att få bra deltaT så minskningen i elförbrukning blir inte så stor som jag hade räknat med. Det gör också att när kompressorn inte går kommer elförbrukningen att öka. Tidigare skötte den externa pumpen cirkulationen via bypassen, nu gör den interna pumpen arbetet men med högre elförbrukning.
Hade jag kunnat få bort locket på elektronikboxen på nya värmebärarpumpen hade jag förmodligen försökt ordna så att den gick på lägre fart när kompressorn inte gick men radiatorvattnet cirkulerades. Då det bara skulle spara ca 20 kWh/år kan det vara lika bra att lockets öppnande förblir en gåta.