Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
Hjälp mig med inställningen.
« skrivet: 29 september 2013, 09:56:53 »
Hej.

Om jag placerade tråden fel -> flytta är ni snälla.

Nu till mitt problem.
Jag har ett "nytt" hus från 2008 på ca 160 kvm i ett plan/golvvärme med en Nibe 310P.
I det största rummet (vardagsrun/kök, circa 65 kvm) installerade jag en LLVP Mitsubishi Q Heat ZEN 550 5,5kW.

Hur bör jag ställa min anläggning för att få minsta möjliga kostnad för att övervintra?
Vi kommer nog att arbeta med huset visa dagar. Men då kan jag tänka mig skruva upp tempen på LLVP.

I övrigt kommer huset att stå tomt.

Det gäller södra Sverige / Skåne / Sjöbo
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 10:42:08 »
Jag vill tillägga att det finns termostater till alla slingor.


Själv tänker jag enligt följande.

Dra ner ventilationen på 310an till absolut minimum och dra ner kurvan så att circa +12 °C erhålles hella vinter.
Och LLVP använda till att snabbt kunna öka värmen vid behov (då vi ska jobba där).
Kanske ställa den på minimum? (Kan inte den pumpen. Vad är lägsta temp den kan ställas på?)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30500
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 14:07:20 »
Jag tror att kompressorn i 310 stannar när frånluften går under 17 °C.
Däremot kan det vara smart att ställa ner fläkten nått snäpp när man inte är där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 15:08:06 »
Huset är/kommer vara helt tomt.
Vad bör jag hålla för temp inomhus?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30500
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #4 skrivet: 29 september 2013, 15:21:24 »
Ska du dit någon gång då och då på vintern?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013, 20:13:51 »
Det blir varje helg som ska jobbas i huset.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30500
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #6 skrivet: 30 september 2013, 07:43:19 »
I så fall skulle jag hålla 18 °C i huset och låta kompressorn i 310 + LLVP:n hålla värmen.
Om du ställer radiatortermostaterna på 18 °C, sänker en smula på ratten (-2) och sätter LLVP:n på typ 18,5 °C då borde det gå att hålla varmt med rätt låg förbrukning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36035
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2013, 06:09:36 »
Jag skulle nog försöka koppla så att frånluftsvärmepumpen värde huset i normalfallet, på så låg temp som möjligt (hittar inget om en begränsning vid 17 grader, var hittar du det Carl?) och sedan när elpatron påkallas skulle jag istället försöka bygga en lösning som startar luftvärmepumpen.
Nu lär det kräva en del eljobb, men det borde inte vara omöjligt.
Man kunde tänka sig att ha FLVP på börvärde 18 grader och llvp på börvärde 20 grader.
Eventuellt i kombination med en timer som tillåter elpatron att gå till om "eltillskott" inte gått bort inom ett par timmar.

Om det inte går, eller om det blir för bökigt så tror jag på Carls ide, att dra ned ventflöde och börvärde så mycket som möjligt och låt flvp värma huset.
Exakt hur man på ett bra sätt skall kunna kombinera flvp och llvp har jag lite svårt att se, har du llvp:s börvärde lite för högt så kommer ju troligen den att ta över helt från flvp:n...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2013, 09:20:12 »
Verkningsgradsmässigt tror jag på att ha LLVP ett åar  tre grader högre än FLVP. Då kan FLVP använda sig av den av LLVP skapade värmen med COP 5.5.

Till FLVP kopplade jag en vanlig omkopplare. Så att jag kan ändra mellan lägsta och det inställda värde på frånluften (det är bara en tamp som byter plats).

Men just att ha den vid minus 10 eller lägre utomhus ... Att hålla + 18 känns lite högt...
Eller?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36035
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2013, 10:25:59 »
Mmm, visst är det det, men samtidigt så fungerar den ju troligen inte bra (täta avfrostningar om den alls går) om du sänker tempen inne.
Att värma med en llvp från -10 till +12 grader inne kanske inte blir så mycket billigare, men det kan du väl iofs prova en vecka vardera.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30500
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2013, 18:24:38 »
(hittar inget om en begränsning vid 17 grader, var hittar du det Carl?)

Jag blandar kanske ihop det med temperaturbegränsningen som är på Nibe 360P?
Jag hittar inte heller nått i manualen för 310.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2013, 21:10:22 »
Jag blandar kanske ihop det med temperaturbegränsningen som är på Nibe 360P?
Jag hittar inte heller nått i manualen för 310.

Betyder det att den kan klara sig vid 12 grader?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36035
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2013, 05:10:30 »
Öppna en dörr i helgen och prova.
Det går ju inte hitta nåt i inställningarna eller manualen som säger att den inte skulle fungera med låg rumstemp.

Dock, räkna med att den kommer att avfrosta mycket om du kör med så låg rumstemp och en hårt arbetande kompressor, det blir då väldigt viktigt att avrinningen för avfrostningsvattnet är OK, du bör kolla det och rengöra någon gång/säsong för att skydda dig mot vattenskada om huset är obevakat.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2013, 09:54:30 »
Går det inte att stänga av kompressorn bara? Och köra på ren el?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36035
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2013, 13:52:56 »
Varför skulle du det?
Det du vill veta är väl om styrningen tillåter kompressorn gå om det bli låg rumstemp?

Det kan finnas spärr mot detta då det innebär att maskinen måste göra frekventa avfrostningar om rumstempen blir låg.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!