Författare Ämne: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank  (läst 5994 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« skrivet: 22 september 2013, 19:58:30 »
Nu har jag gjort en ritning för en 4-vägs och 3-vägs "omkopplingsbar" arbetstank, för den som vill prova olika kopplingssätt!
I och med denna koppling kan man prova vilket som fungerar bäst för det egna systemet, eller ändra för att få olika resultat.
Om man vill kan man även klämma in 2-vägs volymtank som alternativ, men det kräver fler t-kopplingar och ventiler.

Edit: utökat med Nibe's 3-vägs kopplingssätt.

« Senast ändrad: 22 september 2013, 22:49:01 av Flinta »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013, 20:52:05 »
Finns det nån fördel med 4 rörs inkoppling om det rör sig om en ren tank utan vv slinga Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #2 skrivet: 22 september 2013, 20:55:04 »
Finns det nån fördel med 4 rörs inkoppling om det rör sig om en ren tank utan vv slinga Sc:,h

IVT/Bosch kör med det på sina, och alla installatörer som jobbar med de är helt besatta av den kopplingen. Så jag antar att det finns någon fördel med den? Man kan ju prova :) Det är nog väldigt många tankar som är kopplade på det viset av IVT installatörer. Säkert majoriteten av tankarna.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #3 skrivet: 22 september 2013, 20:56:54 »
Har man en tank med slinga i bör det vara bättre med 4 rör men på en ren tank  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #4 skrivet: 22 september 2013, 21:05:41 »
Kolla på sidan 4, ingen slinga i tanken, bara 4 anslutningar. Det är vad alla installatörer har förespråkat i mitt fall också. Man skulle nästan kunna säga att de är fullkomligt besatta av det kopplingssättet. Jag har försökt ge de förslag på annat, men icke, de är tvärsäkra på att följande metod på sidan 4 är bäst. :D

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
« Senast ändrad: 22 september 2013, 21:08:26 av Flinta »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #5 skrivet: 22 september 2013, 21:21:27 »
Om tanken ser ut som på bilden ligger rören nära varann i tanken och omrörningen i tanken bör bli liten om det nu skulle kunna bli nån nackdel av det. Eftersom olika installatörer/märken har olika ideer kan man koppla lite som man vill och ändå få samma resultat  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #6 skrivet: 22 september 2013, 21:31:53 »
Om tanken ser ut som på bilden ligger rören nära varann i tanken och omrörningen i tanken bör bli liten om det nu skulle kunna bli nån nackdel av det. Eftersom olika installatörer/märken har olika ideer kan man koppla lite som man vill och ändå få samma resultat  Sc:,h

Är det inte bra om omrörningen blir liten? Vattnet skiktar väl bättre då?

Inloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 902
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #7 skrivet: 22 september 2013, 21:45:43 »
Nibes UKV tankar har 4 anslutningar. I instruktionsböckerna förespråkar dom att en av anslutningarna i botten pluggas, och en T-koppling monteras i den andra. Då får returen från radiatorer/golvvärmen gå raka vägen genom T:ets "tak" tillbaka till värmepumpen och inte blandas i botten av tanken så länge flödet är högre över radiatorerna än över värmepumpen.

Detta med T-koppling står inte i min snart 3 år gamla manual till min UKV-100, men i den man laddar hem på hemsidan nu står det så. Därför tror jag också att T-kopplingen faktiskt är bättre än att ha båda rören anslutna nedtill.

Jag passade faktiskt om att ändra från 4 rör till 3 med T-koppling på detta sätt förra veckan (när det ändå skruvades en del i rören). Och preliminära resultat säger just det att det blir nog mindre omrörning i tankens botten än förut så VP får lite lägre returtemperatur än förut. Om det i sin tur spelar roll för något är väl mer tveksamt; värmen från pumpen far ju ju ändå ut i huset...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #8 skrivet: 22 september 2013, 22:21:04 »
Låter intressant Erik. Hur vet du att det blir mindre omröring i tanken? Har du förresten märkt av om det blir fler eller färre start/stopp?

Ok, nu har jag uppdaterat ritningen och lagt till ytterligare ett kopplingssätt. Nu finns både den vanliga Nibe 3-vägskopplingen, samt Carl N's 3-vägskoppling:

« Senast ändrad: 22 september 2013, 22:26:16 av Flinta »

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #9 skrivet: 23 september 2013, 08:16:33 »
...Och preliminära resultat säger just det att det blir nog mindre omrörning i tankens botten än förut så VP får lite lägre returtemperatur än förut. Om det i sin tur spelar roll för något är väl mer tveksamt; värmen från pumpen far ju ju ändå ut i huset...
T-koppling ger mindre omrörning ger lägre returtemp ger samma värme i huset fast till lägre kostnad, inte så tokigt

Inloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 902
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #10 skrivet: 23 september 2013, 10:22:41 »
Låter intressant Erik. Hur vet du att det blir mindre omröring i tanken? Har du förresten märkt av om det blir fler eller färre start/stopp?
Jag har nyss ändrat detta, och det är inte vidare kallt ute (VP går knappt) så jag kan inte uttala mig om antalet start/stopp.

Omrörning eller inte konstaterar jag genom att mäta tempen på retur-rören före och efter tanken. Samma temp => ingen omrörning. Varmare efter tanken == det blandas med varmt vatten från tanken. Men jag har inte riktigt jämfört detta helt klart ännu (måste leta reda på gamla anteckningar, och dessutom invänta kallare väder).

Apropå din bild med inkopplingsvarianter; jag vill minnas att för kanske ett år sedan postade någon annan en sån där skiss med arbetstank, med massor med ventiler som just var till för att kunna prova olika inkopplingar; typ arbetstank, volymtank och olika varianter. Som du letar, och har tur, kanske du kan hitta den.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #11 skrivet: 23 september 2013, 11:30:57 »
Ok, skall bli intressant att höra vad det har blivit för skillnad när du har kunnat mäta under en längre period.
Jag har sett det andra schemat som du pratar om. Det är dock ett helt annat schema med oljepanna inblandad med mera, samt endast en värmekrets, radiatorer.
Antal omkopplingssätt är heller inte lika omfattande, förutom att du har en volymtankinkoppling på den, det har jag inte brytt mig om för jag undrar om någon skulle vilja använda en sådan koppling med både radiatorkrets och golvvärme.
På denna ritning har du en 4-vägs och två olika 3-vägs kopplingssätt. Tror dessa passar bäst när man både har radiatorer och golvvärme.
Har någon ytterligare ett annat bra förslag på koppling så kan jag se om jag kan utöka ritningen, så blir den än mer universal.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #12 skrivet: 23 september 2013, 16:20:34 »
Hos mig brukar returen stiga när vattnet snurrat ett varv ca 5 min då är returen till vp från tanken lägre än returen från radiatorerna till tanken men jag har en stor tank med grova rör i så det blir låg flödeshastighet kopplad med 4 rör. Har man en tank kopplad med 3 rör bör returen till vp bli en blandning av rad returen samt tank returen vilket i mitt fall hade blivit en högre temp. Nu är det ju faktiskt så att med en lägre temp in till vp så ger den lägre temp ut och måste troligtvis gå längre för att beta av gradminuterna vilket i många fall är bra men om man som jag har mycket vatten så är inte start/stopp nått problem så då vet jag inte vad man vinner  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 893
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2023, 17:36:36 »
Ursäkta att jag väcker liv i gammal tråd, den var dock intressant och passar mina funderingar.
Har precis installerat en Nibe S1255 dockad mot en UKV500 som tillsammans bildar klimatsystem 1. Radiatorkretsen går via en ECS40 som bildar klimatsystem 2, samt ett värmegolv som går via ytterligare en ECS40 som bildar klimatsystem 3.
Klimatsystem 2 och 3 jobbar alltså med framledning från UKV500

Tanken var att ha en 3-rörskoppling enligt bifogad nedre bild(från UKV500 dokumentation) men vid installation så blev det en 4-rörskoppling. Nu vill jag förstå om detta är något att bråka om eller kanske det gör minimal skillnad?

Jag upplever att jag får lågt delta T över kompressor, 1-2 grader vilket är lägre än rekommenderade 5-7 grader. Jag antar att det skulle vara lättare att få upp delta T(kallare retur) vid 3-rörskoppling förutsatt att det är högre flöde i radiatorkretsen? Tänkte att jag ska mäta retur in i tanken o retur ut ur tanken för att se hur stor skillnaden blir.
Lågt Delta T över kompressor påverkar verkningsgraden negativt?
 
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 893
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Ritning för 4-vägs + 3-vägs omkopplingsbar arbetstank
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2023, 18:01:55 »
I UKV500 dokumentationen finns även en 3:e variant av 3-rörskoppling
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!