Författare Ämne: Bästa skarvmetod för köldbärarledningar (28mm koppar) för bergvärme?  (läst 6745 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Skruvskarv gäller båda du ska ju ha plastburken och kanske nån avstängning på kb men knappast blandningsventil den har du till vv.

Ja blandningsventil vet jag ju att den inte sitter på brineledningen :), men du har helt rätt i att det sitter klämringsskopplingar vid expansionskärl för kb, samt avstängningsventiler med mera.
Men då fattar jag ju inte följande, varför bör man inte använda klämringskopplingar på resten av ledningarna för KB? Är ju snack om ammoniak och att kopplingarna spricker?  dontknow

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Skruvkopplingar är ju hutlöst dyra i jämförelse. Några T-kopplingar, vinklar och skarvar så är man snabbt uppe över 1000:-.
Jag har byggt om mitt system några gånger och då har jag helt sonika kapat röret och lött in en skarv. Vatten är inget problem så länge man kan tömma röret och torka det med lite värme.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja de är ju faktiskt svindyra. Men väl så smidiga att montera! :)
Nä, lödkopplingar får det bli med mjuklödning. Så får jag införskaffa rekommenderad gasolbrännare.

Jag har aldrig lött just kopparrör, hur är passformen mellan rör och muff? Är det så det glappar någon millimeter och lätt glider av, eller är det så att det går en aning trögt på så man kan mäta ut och bygga upp hela systemet och löda allt på en gång?
Frågan är ju också aktuell med tanke på att delarna som skall lödas ihop ju måste vara helt stilla så man inte får några kallödningar. Och om rören glappar en aning så måste man på något sätt fästa ihop för att de skall vara stilla.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Tror inte skruvkopplingar är problem på kb men priset är problemet men fyll gängorna med locher pasta eller liknande så inte kondensen kan frost spränga dom. Passningen är bra på löddelar annars går det inte att mjuklöda men hela systemet går det nog inte att plocka ihop utan att löda blir vingligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Verkar vara lite delade åsikter om klämringskopplingar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22127.0

Jag kommer nog att köra med mjuklödning där det är möjligt iallafall.

Får man använda locher pasta till kb ledningar då? Tänk om det kommer i kontakt med kb? Kanske inte så bra för vissa delar i systemet, CP, osv?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Du får se till att ha pastan på utsidan av rören :)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!