Gradminuter är skillnaden mellan ÄR och BÖR integrerat (summerat) över tiden. Man kan se det som ett energiöverskott eller underskott. Om du har legat för lågt med ÄR jfrt med BÖR en tid så har du ett energiunderskott som pumpen måste jobba tillbaka med att höja ÄR värdet över BÖR under en viss tid. Ligger du på -300 GM så kan det innebära att pumpen lägger sig på 3 grader över BÖR och efter 100 minuter så är GM=0 och pumpen stannar. Med en 1255 så försöker den minska framledningen för att lägga sig under BÖR innan GM närmar sig noll (GM sjunker igen) för att den ska gå kontinuerligt och när GM sjunkit tillräckligt börjar den öka frekvensen igen och så vidare. Dessa svängningar antar jag blir större vid kraftiga temperaturväxlingar, om pumpen startas om, om den behöver göra mycket varmvatten eller liknande. Så länge innetemperaturen är ok så skulle jag ha lite is i magen och se hur den jobbar vidare och försök gärna logga med ett USB minne.