SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #900 skrivet: 02 januari 2009, 12:18:06 »
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....

I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad Mr.Frost

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #901 skrivet: 02 januari 2009, 13:12:28 »
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....

I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....


Fredrik

Minns inte vilken meny riktigt... Men antingen trycker du  in de två knapparna längst till höger några sek. eller de två i mitten. Sedan är det bara att bläddra ner tills du hittar fläktinställningarna och ändra.     Jag har märkt att en enda procent betyder mycket vid injustering. Dom förinställda värdena var alldeles för grova på min pump.   mvh John

Utloggad jback

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #902 skrivet: 02 januari 2009, 16:37:53 »
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....

I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....


Fredrik

Minns inte vilken meny riktigt... Men antingen trycker du  in de två knapparna längst till höger några sek. eller de två i mitten. Sedan är det bara att bläddra ner tills du hittar fläktinställningarna och ändra.     Jag har märkt att en enda procent betyder mycket vid injustering. Dom förinställda värdena var alldeles för grova på min pump.   mvh John

Det är som Mr.Frost säger de två högra knapparna som gäller. Jag har justerat in min pump på detta sätt. Funkar bra tycker jag.

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #903 skrivet: 03 januari 2009, 11:27:55 »
Tack för tipset jback & Mr.Frost

Det tycks vara ganska finkänsligt med fläkthastighet. Har tidigare kört på 50% fläkt, ändrade i går kväll till 45%. Resultatet blev att vp tappade 1,3grader mot börvärdet. Känns som att vp inte får ur sig 5KW vid 45% fläkt  Sc:,h. Lyssnar man på fläkten när man ändrar från 50 till 45% så hör man en väsentlig sänkning, mer än 5% enligt min teori. 43% som jag hade tänkt att prova kan jag glömma då får jag väl inte mer än 2,5KW ut ur vp. Testar istället 47% ett par dagar.....

Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad oooo_quattro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #904 skrivet: 03 januari 2009, 16:14:46 »
HÅLLER  MED om att det händer mkt mellan 40-50% fläkt, man riktigt hör hur det ändrar sig. Går man sedan upp från ex. 50% upp till 90% hörs ungefär samma skillnad, ljudet kanske inte är propotionellt mot luftflödet!

För mig är det optimala 48Hz, då kan den köra på 75 Hz.  Kör jag på 45 börjar den gå ner och köra runt 70Hz.
Jag tror det optimala bör vara att hitta det fläktläget som du kan köra högsta frekvens på utan att gå under -20 grader.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #905 skrivet: 04 januari 2009, 23:32:10 »
Hej!

Jag har fått lära mig (av CZ) att avluften max ska vara -15, -16 för att pumpen ska jobba som bäst ?
Själv kör jag med fläktläge 3 som jag har justerat manuellt till 64% och detta ger -16 (ibland -17) på avluften.
Mina frånluftsdon (eller fläkt) ger max ca 200m3/h vid denna fläkteffekt. (Vilket enligt CZ är i minsta laget).

Men hur har ni som kör med 45-50% fläkteffekt i antal frånluftsdon/tilluftsdon?
Själv har jag 9 spaltventiler i fönstren och 6 frånluftsdon.

Det känns som om min fläkt är för klen jämfört med era?
Någon som har en teori?

Min CE50 köpte jag i mars-07

/Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad oooo_quattro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #906 skrivet: 05 januari 2009, 08:22:23 »
Hej!

Jag har fått lära mig (av CZ) att avluften max ska vara -15, -16 för att pumpen ska jobba som bäst ?
Själv kör jag med fläktläge 3 som jag har justerat manuellt till 64% och detta ger -16 (ibland -17) på avluften.
Mina frånluftsdon (eller fläkt) ger max ca 200m3/h vid denna fläkteffekt. (Vilket enligt CZ är i minsta laget).

Men hur har ni som kör med 45-50% fläkteffekt i antal frånluftsdon/tilluftsdon?
Själv har jag 9 spaltventiler i fönstren och 6 frånluftsdon.

Det känns som om min fläkt är för klen jämfört med era?
Någon som har en teori?

Min CE50 köpte jag i mars-07

/Jocke

Hej.
Du har säkert rätt betr. CE50, dock skiljer det mot CE65 som kan hantera en kallare avluft. Det skiljer 5 grader på minsta tillåtna avluft. Skall avluften vara 15, 16 på CE50 borde den vara 20, 21 på CE65.

Själv har jag 5 spaltventiler och 2 stycken runda ventiler för tilluften. Har 6 stycken frånluftsdon. Har ca 260m3/h med fläktstyrka 50%. Det som är av betydelse är hur lättdrivna dina kanaler är (beror bla på tjocklek).
MVH
MVH
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #907 skrivet: 05 januari 2009, 12:08:26 »
Pratat med Gunnar idag på CZ.

Frågade om ljudisoleringen och den nya v1:17. Detta svarade han mig:

Ljudisoleringen kan kompletteras med på "gamla vp", men det är lite bökigt. Sidoplåtarna ¨måste bort, skruvarna sitter på baksidan. Mineralull används som isolering. Tyvärr är detta inte prissatt i dagsläget men kommer att kunna köpas.

Angående v1:17 så har dom problem i samband av in laddningen av ett gamalt styrkort. Alternativet är ett helt nytt kort, men då blir det dyrt........

Angående luftfuktighet, skillnaden mellan ha 30% till och ha 40% luftfuktighet inomhus ungefär 0,5KW i extra ut effekt.


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad mrperry

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #908 skrivet: 05 januari 2009, 13:08:38 »
En liten fundering:
Har i dagsläget inställt vv till 50 grader och 2,5 graders hysteres. Skulle man tjäna tid på att sätta vv till 55 grader och ändra hysteresen till 7,5 grader. Detta för att slippa få så många stopp. När den väl värmer vv så blir ju stoppet längre men det känns ändå som om man skulle tjäna tid på detta??? Synpunkter?

/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.

Utloggad krantz

  • CK
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #909 skrivet: 05 januari 2009, 18:39:01 »
En liten fundering:
Har i dagsläget inställt vv till 50 grader och 2,5 graders hysteres. Skulle man tjäna tid på att sätta vv till 55 grader och ändra hysteresen till 7,5 grader. Detta för att slippa få så många stopp. När den väl värmer vv så blir ju stoppet längre men det känns ändå som om man skulle tjäna tid på detta??? Synpunkter?

/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.


Förmodligen inte så bra nu när värmebehovet är stort,min CE 50 har fullt upp med att köra golvvärme nu 10-15 grader kallt.


Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #910 skrivet: 05 januari 2009, 21:18:14 »
Hej
Du kommer förmodligen att kyla ner huset rätt rejält med 7,5 graders hysteres på varmvattnet. Hur lång tid tar det nu att värma vattnet 2,5 grader?  Jag har hysteresen ställd på 2 grader och det tar allt mellan 45 min och 2 timmar beroende på hur mycket vv man tappar under tiden det värms.
Jag tappar inte någon värme eftersom jag har tilluftsvärme också, ett batteri för bottenplan och ett för övre plan. vattenbatterierna bidrar också till att vv tar lite längre tid att värma, har inget tillskott inkopplat. Tilluften är förresten förvärmd genom ett 25 m långt nedgrävt rör också. Hittills i år har vi som kallast haft -18 grader och tilluften från markröret har aldrig varit kallare än +2, så det gör nog en del nytta i alla fall.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad mrperry

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #911 skrivet: 06 januari 2009, 10:28:42 »
Har loggat lite nu.

Att värma från 47,5 till 50 grader tar 12-13 minuter. Att värma från 47,5 till 55 grader tar 30 minuter. Under dessa loggningar tappar jag inget vv alls utan låter pannan själv sjunka under börvärde. Om jag räknat rätt så borde jag spara drygt 20% tid. Denna tid kan vp värma huset istället  ;D

/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #912 skrivet: 06 januari 2009, 10:53:51 »
Jag förstår ej varför ni ska ha vv-hysterin så högt? Mitt fabriksvärde är 1,5grader. VV står väl aldrig still i denna panna!?


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad mrperry

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #913 skrivet: 06 januari 2009, 15:25:32 »
Kanske skall klargöra att jag stängt av elpatronerna.
Jag vill alltså ha mesta möjliga tid för att värma huset och genom att öka hystresen har jag ju minska tiden för att värma vv.
7,5 grader tog förut 39 min (3 x 13), nu tar det 30 min.

/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.

Utloggad kave

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #914 skrivet: 07 januari 2009, 07:21:59 »
Jag förstår ej varför ni ska ha vv-hysterin så högt? Mitt fabriksvärde är 1,5grader. VV står väl aldrig still i denna panna!?


Fredrik
Det förstår inte jag heller.
Vi har inställt 45 grader på vår 500 liters acctank och då räcker vattnet utmärkt för bad och dushande.
Om vi skulle öka hysteresen skulle vi också vara tvungna att öka vv-tempen. Då förlorar vi effektivitet eftersom coop sjunker rejält vid de temperaturer som krävs på cikrulationsvattnet för ex 50 grader.
Om vi värmer vattnet efter 1.5 grads sänking eller 5 grader spelar ju ingen roll vad gäller uppvärmningen, totala tiden utan värme måste ju vara samma eller lägre pga den sämre efektiviteten.
Den enda gången som en hög hysteres borde "kvitta" är om man alltid värmer vv med elpatronerna enbart.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 858
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!