SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #555 skrivet: 16 februari 2008, 22:40:22 »

Tack för era svar.

Tempen var 17 grader på morgonen (8.00). Nu är kl 22.30 och tempen är 18.5.

Överhettningskyddet har inte löst ut.

Jag har haft den på 25 hela dagen. Vp går på 5 kw och patronerna går in.

Framledningstempen ligger nu på ca 28-30 grader. Returen på ca 27. Har testat öka ett steg på cirk.pumpen. Får väl avvakta tills i morgon.


Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #556 skrivet: 16 februari 2008, 22:47:48 »
fmax är inte tempen på cirkvattnet utan
max frekvens på kompressorn när den ska leverera
varmvatten. står den på 50 e de inte så konstigt att
returen inte stiger till mer än 26.
låter lite konstigt att returen är 25,83 och framledningstemp
e 25-26 grader.
hur långt under börvärdet ligger du?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.


märkte nu att du postat ditt svar undertiden jag skrev.....
cirk pumpen ska alltid stå  i max-läge!!
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #557 skrivet: 16 februari 2008, 23:01:35 »
Ursäkta frågan, som du iofs redan svarat på, men hör du när el-patronerna går in?
Det skall du göra.
Den här röda säkerhetskontakten måste man trycka in djäkligt hårt ifall den har löst ut, det är nästan så man får ta till en slägga.

Alternativet, kanske lite långsökt, men har du prövat att lufta tanken, det finns en luftningsventil undertill i mitten av tanken. öppna den några sekunder. Först så kommer det vatten för att sedan gå över till luft, ifall det nu finns någon luft i toppen på tanken.
(detta kan ha gjort så att säkerhetskontakten har löst ut)

Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Stig-Rune

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #558 skrivet: 16 februari 2008, 23:54:37 »
fmax är inte tempen på cirkvattnet utan
max frekvens på kompressorn när den ska leverera
varmvatten. står den på 50 e de inte så konstigt att
returen inte stiger till mer än 26.
låter lite konstigt att returen är 25,83 och framledningstemp
e 25-26 grader.
hur långt under börvärdet ligger du?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.


märkte nu att du postat ditt svar undertiden jag skrev.....
cirk pumpen ska alltid stå  i max-läge!!


Jo jag vet att fmax är frekvensen. Normalt står den på 21 grader men idag har jag satt upp den till 28. Dock har inte patronerna gått in?

Cirk.pumpen står på max.

Utloggad Stig-Rune

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #559 skrivet: 16 februari 2008, 23:57:17 »
Ursäkta frågan, som du iofs redan svarat på, men hör du när el-patronerna går in?
Det skall du göra.
Den här röda säkerhetskontakten måste man trycka in djäkligt hårt ifall den har löst ut, det är nästan så man får ta till en slägga.

Alternativet, kanske lite långsökt, men har du prövat att lufta tanken, det finns en luftningsventil undertill i mitten av tanken. öppna den några sekunder. Först så kommer det vatten för att sedan gå över till luft, ifall det nu finns någon luft i toppen på tanken.
(detta kan ha gjort så att säkerhetskontakten har löst ut)

Olof
Säkerhetskontakten har inte löst ut.
Jag hör när patronerna går in om jag startar de manuellt. De verkar inte gå igång annars...

Tankarna är luftade. Brukar släppa ut lite tryck med jämna mellanrum.

Nu har tempen nått 19 grader efter 14 timmars fullt ös - något måste vara fel?

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #560 skrivet: 17 februari 2008, 00:11:41 »
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.

En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.

Mvh
Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #561 skrivet: 17 februari 2008, 08:14:38 »
trevägsventilen - e de växelventilen du menar då?
kan man i så fall justera den manuellt?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Stig-Rune

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #562 skrivet: 17 februari 2008, 10:16:33 »
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.

En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.

Mvh
Olof

3-vägsventilen? Ställer samma fråga som Walle74. Är det växelventilen?

Bypassventil vet jag inget om. Fördelaren? Värmegolvsfördelaren? Är det den du menar? Vet inte om det finns någon bypass på den. Det är en Rehau.

Fortafarande så ligger tempen på ca 19. Pumpen orkar inte komma över det nu när det är kring nollan...

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #563 skrivet: 17 februari 2008, 10:47:44 »
Stig-Rune, lyser lampan "Extra" för elpatrontillskott. Den borde göra det eftersom du ligger mer än 0,5 grader under inställd temperatur. Om så är fallet så kan du kolla på elmätaren hur mycket energi det går åt på tex en timme. Om du har en elpatron på 6 kW så bör du ha en energiförbrukning över 8 kWh på en timme. Ligger den på 3 kWh så går inte patronerna in.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #564 skrivet: 17 februari 2008, 11:17:46 »
bypassventilen verkar vara en typ kulventil
som stod helt öppen så nu har jag provat att
stänga den nästan helt.
får se om det blir någon skillnad.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #565 skrivet: 17 februari 2008, 15:41:06 »
Fläktläge 1-2 beroende på blåst/kyla.

Vad visar det för % på fläktläge 1 och 2? Mitt hus är 168kvm och jag kör på fläktläge 3, 50%. Har testat och sänkt fläkten upplevde att pumpen inte levererade 5KW då! Min känsla är att du har får lågt på fläkten och därav fixar pumpen inte värmen.

Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #566 skrivet: 17 februari 2008, 21:11:07 »
trevägsventilen - e de växelventilen du menar då?
kan man i så fall justera den manuellt?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.


Ja, det var ju den jag menade.
Den kan du iaf dra den ut till ändläget och se så att det inte sitter någon skit där som blockerar.
Jag hade det problemet vid något tillfälle när min pump var helt ny och gjorde väl det en eller 2 ggr, efter det så har jag inte haft några problem alls med växelventilen.

Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Stig-Rune

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #567 skrivet: 17 februari 2008, 21:27:37 »
Extra lyser inte. Jag har som jag skrev startat den manuellt för att få upp tempen. Har dock stängt av det igen - för snål  ;)

Normalt kör jag fläkt på 57% läge 2.

Har kört växelventilen manuellt fram i tebax några gånger. Får se om det sker något i natt.

Tempen är nu uppe i 19.5 ºC efter 1½ dygn...

Jag har fått för mig att det kan bero på shuntningen - att den inte släpper ut varmare vatten? Det sitter en mojäng med en grej på. Grejen vrider man för varmare resp kallare. Pumpen står inställd på cirkv = 45 grader. Då borde vattnet hålla 45 när det skickas ut till shunten? Jag har temporärt ställt upp den från 37 som var rekommenderat.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #568 skrivet: 17 februari 2008, 21:31:54 »
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.

En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.

Mvh
Olof

3-vägsventilen? Ställer samma fråga som Walle74. Är det växelventilen?

Bypassventil vet jag inget om. Fördelaren? Värmegolvsfördelaren? Är det den du menar? Vet inte om det finns någon bypass på den. Det är en Rehau.

Fortafarande så ligger tempen på ca 19. Pumpen orkar inte komma över det nu när det är kring nollan...

Angående 3-vägsventilen så är det naturligtvis växelventilen jag tänkte på.

Vad beträffar fördelaren, så menade jag värmegolvs fördelaren.
Nu vet jag inte vad rehau är för märke men har du mer en än golvvärmefördelare?
så sitter det antagligen bara en bypass på den ena av dem. Jag har själv wirsbo golvvärme system och har 2 fördelare, på den ena av dem så sitter det rör som går mellan den övre och undre fördelaren. På min så är det en halvt om halvt genomskinligt plaströr och en liten manick i mässing med ett lock på. Skruvar jag av locket så har jag en strypventil som är fjäderbelastad och som jag kan skruva på med en insexnyckel. Ju mer jag skruvar in desto svårare får vattnet att ta den "lättaste" vägen, alltså genom bypassventilen.
Nu tror jag denna bara är till för att om alla slingor är stängda så skall den öppna lite så att cirkulationspumpen inte står och stångar mot stängda ventiler.

I och med att du nu nästan har samma temp på fram och retur så kan det vara så att en del varmvatten "slinker" förbi bypassventilen, inte allt naturligtvis för det kommer alltid attkomma ut lite i slingorna iaf.

Hoppas du förstår vad jag menar.

Försök att känna på fördelaren och plaströren, har du varmt i plaströren som går ut till varje slinga, så bör plaströrets retur vara en hel del kallare. Försök att känna om det är någon skillnad på returen på plaströret och själva returen på på mässingsfördelaren. de skall vara samma temperatur i annat fall så kan det vara något med bypassventilen om du nu har en sådan.

Mvh
Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #569 skrivet: 17 februari 2008, 21:41:10 »
Extra lyser inte. Jag har som jag skrev startat den manuellt för att få upp tempen. Har dock stängt av det igen - för snål  ;)

Normalt kör jag fläkt på 57% läge 2.

Har kört växelventilen manuellt fram i tebax några gånger. Får se om det sker något i natt.

Tempen är nu uppe i 19.5 ºC efter 1½ dygn...

Jag har fått för mig att det kan bero på shuntningen - att den inte släpper ut varmare vatten? Det sitter en mojäng med en grej på. Grejen vrider man för varmare resp kallare. Pumpen står inställd på cirkv = 45 grader. Då borde vattnet hålla 45 när det skickas ut till shunten? Jag har temporärt ställt upp den från 37 som var rekommenderat.

Hur stort hus har du och hur många slingor?
Jag har själv ett ganska stort hus och vet att framledningstemperaturen inte blir särskilt hög såvida inte elpatronerna går in, men det försöker jag undvika i största möjliga mån.

Jag har en vattenmantlad kakelugn som är kopplad till en extern tank så om det blir för kallt så eldar jag bara lite. Till detta så har jag en blandningsventil så att temperaturen inte blir högre än ca: 35 grader in till pumpen som max. Denna lösningen fungerar väldigt bra tycker jag.


var sitter den här sjuntventilen någonstans?
Har du annan uppvärmning också, så som jag har?
Den här sjunten ser väl bara till så att temperaturen inte överstiger 37°? Om det nu är den som spökar kan du nog skruva upp den till max läge eftersom jag vet av erfarenhet att du antagligen inte kommer upp till denna temperaturen såvida man inte eldar ibland som jag gör.
« Senast ändrad: 17 februari 2008, 21:51:01 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 619
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!