« Svar #15 skrivet: 12 september 2013, 18:35:28 »
Väldigt märkligt...

Värdet har jag läst i displayen, den verkar stämma bra för då den visar samma som Elomaxen.
Kan prova att flytta den till anslutningen på utgående vatten, plast klammer, tankräm och vaselin som värmepasta och lite isolering runt.
Men jag är tveksam till framgång, tycker att det luktar mjukvara...
Det är lika dant nu när jag har givaren i tanken, pumpen hoppar igång på 48c. Så diffen verkar vara 2c.

Mvh Hallström


Utloggad Hallström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #16 skrivet: 12 september 2013, 18:45:32 »
Teltur, hur känns det att "mecka" kines pump igen?     ;)

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #17 skrivet: 12 september 2013, 20:31:40 »
Ursäkta att jag dröjer med svaren , men jag har jour och fick
iväg för att sparka igång en fräs. :)

Ja det lutar åt mjukvaran , den sitter i innedelens kretskort.

Återkommer , Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #18 skrivet: 13 september 2013, 09:38:08 »
Jo , märkligt ....... eller kanske inte.
Jag hade nämligen ett innedels kort med 1 °C temp diff ,
vilket i praktiken innebär 2 °C .Om man sätter SET TEMPEN till säg 20 °C så
slår pumpen ifrån när displayen växlar till 21 °C och slår till
när displayen växlar till 19 °C .
Detta kortet fick jag av återförsäljaren efter att ha tjatat som f.n , det inte gick att köra med originalets
3 °C diff mot inne temp , alldeles för stora tempsvängningar.
Tyvärr så är 1 °C (2 °C) också alldeles för mycket och jag hade ingen nytta av det ,
men det visade sig också att det kortet även hade samma 1 °C diff när man körde mot vatten tempen. :o
Detta var helt värdelöst ,kortet förpassades till arkivet och jag körde med original kortet på 5 °C diff mot
vatten temp.
Kan det vara så jäv...t att du har ett sådant kort i din pump som är då "annpassad" för att
köra mot innegivare ?

Oavsett , så kan du ju byta innedelens kort.
Dom har/hade reservdelar till dessa pumpar på Invest Living Scandinavia.
Eller så kan du skicka ett PM till någon som sålde sin pump men sparade lite reservkort
för någon som behöver det. ;) 

Mvh Teltur
« Senast ändrad: 13 september 2013, 10:01:27 av Teltur »
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #19 skrivet: 13 september 2013, 09:43:10 »
Teltur, hur känns det att "mecka" kines pump igen?     ;)
Inga problem , jag har lugnat min abstinens med en ny
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46361.0
 tummenupp
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Hallström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #20 skrivet: 13 september 2013, 21:19:23 »
Vad f-n skulle jag gjort utan dig... Sc:,h
Jo det kan nog stämma, föregående ägare körde denna mot rums temp.
Jag ringde till Invest idag, han kände till detta och lovade att rota fram ett passande kort. Kanon!!

Hoppas att styrningen blir bättre, den vandrar i varvtal.
Pendlar mellan första och andra steg när den laddar upp tanken, ser inte logiken i styrningen.
Testade natten till idag när utetempen sjunkit till ca 12c, satte börvärdet på 60c (ärvärde 48) och då fläskade den på som f-n.
Lugnade sig när den närmade sig börvärde.
Provade samma sak idag när det var ca 21c ute, men då låg hon och pendlade mellan 1an och 2an.
Den beter sig lika dant när jag sätter givaren på orginalplattsen, utgående vatten på vvx.
Kan det bero på att den begränsas av den höga utetempen dagtid?

I vilket fall så är jag medveten av vad jag köppt, har kostat mig 6000 inköp och 4200 för instalationen.
Är glad om jag tjänar in den på 1 år och att den håller 4 år.

Såg ditt muskedunder till maskin, blir förbannad på mig själv!  :::_) En sådan skulle jag köpt istället!
Priset verkar nästan vara för bra för att vara sant!
Härligt med det rostfria och eldragningen, påminner mig om våra apparater ombord. http://en.mave.nl/

Åter igen, tusen tack för hjälpen.

/Hallström

Utloggad Hallström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #21 skrivet: 13 september 2013, 22:53:31 »
Fan!!  :::_)

Gick ner och provade igen nu när utetempen är 14c, satte börvärdet till 60c och pumpen gick upp till max.
Dock bara i ca 5 min (jag testade inte så länge föregående natt), sen drog den ner och stoppade helt. Ärvärdet var då 48.
återstartade efter någon minut och samma sak hände igen...

Hetgasen var tok varm (kände på ingående koppling i skåpet), osade värme och nästan pyrde om isoleringen. Returgasen/vätskan var kall som vatten tempen.
Vatten in, vatten ut knappt kännbar skillnad.
Men när jag kände på hetgas röret in (det grova) ca 20cm ifrån skåpet hittade jag en knäck på röret.
Öppnade isoleringen och joda, platt!
Dom har alltså lyckas knäcka röret! Känns inte detta som en potent förklaring till ovanstående symptom?
Kan det vara så att den har dragit ner stoppat och vandrat mm, pga hög temp kompressor eller högt tryck?
Dock inga larm i displayen eller på innerdelens kretskort.

Ska kontakta kylfirman för reklamation.

/Hallström

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #22 skrivet: 14 september 2013, 10:37:46 »
Det var tråkigt att höra , har man precis fått igång en pump
och börjar lära sig den då vill man helst slippa sånt här.
Hoppas det löser sig snabbt.

"Kan det bero på att den begränsas av den höga utetempen dagtid?"
Yes , pumpen drar ner varvtalet vid +12 °C och ytterligare vid +19 °C.

Kan det vara så att den har dragit ner stoppat och vandrat mm, pga hög temp kompressor eller högt tryck?Mycket möjligt ,pumpen drar ner varvtalet både vid hög hetgastemp och när högtrycksvakten löser.

Är glad om jag tjänar in den på 1 år och att den håller 4 år.
När pumpen går som den skall så kan den spara 6000-7000 kWh/år.

Det är bara till att åtgärda röret först och testa igen.

Skickar med en program manual , det finns fler varianter av den ,men i stora delar är dom lika.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Hallström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #23 skrivet: 15 september 2013, 10:27:00 »
Många tack!

Aldrig varit mycket för forum, men jag får nog vika mig på denna punkt!  tummenupp

Tack för manualen, många frågor har besvarats tack vare denne (och fler lär det väl bli...).
Kylfirman är bokade på måndag.

Åter igen tusen tack och lycka till med din nya pump, ska ju bli lite kallare i veckan. tummenupp

/Hallström

Utloggad Hallström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #24 skrivet: 22 november 2013, 09:36:49 »
Har nu haft pumpen igång ett par månader, verkar funka fint.
Har noga studerat Energicentratråden, fått en del hjälp av bla Teltur, bytt alla givare, optimerat gasmängd, borrat dräneringshål etc...

Verkar funka fint, inga problem med trögstarter efter avfrostning. Håller sitt börvärde på 50 även vid nollan. 100m2 byggt 1950, 250 liters tank för radiatorer och tappvatten. Har nu 4 °C och hon ligger och lufsar så fint mellan stapel 1 och 2.

Får se hur länge det håller i sig, peppar peppar.
Grymt forum, sparat mig mycket tid och pengar!

//H

Mr Hallstrom

  • Gäst
Mr Hallstrom
SV: Docka InVest AVH-12D mot Elomax 250
« Svar #25 skrivet: 10 november 2019, 21:00:38 »
Har nu kört min pump sedan 2013. Köpte den begagnad för 8tkr tror jag. Beställde precis tredje omgången givare av Greven, ja han har fortfarande delar till dem!👍

Pumpen har gått som en dröm och kämpar fortfarande på dygnet runt. Öppnar den en gång per år och gör ren, smörjer kontakter och byter några buntband mm.

Är det någon mer som kör sin gamla pump?

(Glömt mitt inlogg, men det var jag som skapade denna tråden)

Med vänlig hälsning,
Joel

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!