God morgon.
Intressanta synpunkter, är det av egen erfarenhet du har tagit upp detta ?
Angående avfrostningsparametrar så vet jag ingen tillverkare som redovisar detta i annat än servicemanualer.
Om du syftar på att maskinen avfrostar för ofta eller för sällan så finns det lika många åsikter som åhörare. Nackdelen med täta avfrostningar är ingen producerad värme under tiden.
Fördelen är att du har en växlare som är isfri under längre perioder vilket ger en bättre värmeöverföring. Summan av allt detta ger en besparing i huset.
Att besparingen maximeras för att det är långt mellan avfrostningsperioderna i sig är felaktigt.
Det gäller att det är en bra balans i konstruktionen och att logiken är rätt utformad.
Angående test så har Daikin i Belgien byggt testkammare speciellt för vårt kalla klimat, i den kammaren så kan vi skapa klimat ner till 20 minusgrader och en luftfuktighet upp till 100%, även i kombination av båda.
Om någon har haft problem med is som kilar in sig på fel ställen så kan jag säga att det är inte kopplat till produkten i sig utan till slarviga installationer.
Och tro mig, jag har gjort 1000 talet installationer med många olika fabrikat.
Lagerproblematiken har drabbat ALLA tillverkare och detta är åtgärdat sedan ett antal år tillbaka i produktionen.
Maskiner som dock har drabbats har fått nya motorer under garantiperioden bytta till motorer av ny konstruktion.
Ett SP test är planerat för olika maskiner, problemet är att SP idag erbjuder sina tjänster i hela världen och kön till kammaren är lång.
Med vänlig hälsning,
Daikin
hej Daikin_ OBS detta gäller FTXL och jag skulle bli förvånad om det inte gäller delar av sortimentet
jag har endel erfarenhet ang detta pluss lite till så jag provar med lite i högen
ang avfrostnings parametrar så det jag läst i servicemanualen är inte verkligheten, om inte det finns en hemlig manual denna fråga har bla gått till min installatör som inte heller fick någon riktig klarhet över detta (och ingen skugga skall falla över honom han gjorde så gott han kunde med dom frågor/påstående som jag har och en hel del skulle ha lösts med den berömda LOGGERN ,som skulle komma osv osv en annan liten fråga utan svar ,och som installatör så finns det vissa gränser där som jag ser att det övergår till DAKIN sverige att lösa ) liten kort utläggning
ang dom förändringar vid provning ang 100% fuktighet och riktigt kallt osv så uppkom det väl när det vart många reklamationer
på luft/vatten som speciellt var i vissa områden i sverige och jag skulle tro att det ligger i mina trakter
och det innbär att det även blir tufft för luft/luft ang ispåbyggnad som skapar problem , numer så har man
säkert åtgärdat en del av dessa med extra värme slingor mera hål osv (finns mer som jag betvilar att man gjort om bilderna finns kvar hos daikin sverige om dom inte förkommit )
det som du säger ang hur avfrostningar fördelar och nackdelar ,värme överföring osv så håller jag med MEN
det finns en tråd ang
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.0 där ex 30 min gång så fort det gick under cirka 0 grader där
tyckte jag att det verkade som man inte tog riktigt på allvar då bla trådskaparen ,jag och en till person gjorde
lite egna tester osv osv sen kan det finnas lite tveksamheter i själva tråden men det finns även en skara som
inte ens vet hur deras maskiner skall fungera
ang det du skriver ang is på fel ställen beror på installatören (inte i dom fall som det handlar i mitt fall, glöm det )
lager problematiken stämmer säkert ang andra fabrikat för många använder samma motorer / lager men jag undrar
i mitt fall när det har börjat rassla/små knarra igen efter ett motor byte så verkar det som det satts dit en gammal
motor som inte är den nya konstruktionen ,hur ser man skillnad på dom nya och dom gamla

??
ang SP så ser jag fram i mot testen på dom olika modellerna eller blir det bara en modell

?
sen hoppas jag att man har avkännings flöde på dessa modeller så att man inte gör som man gjör på FTXL serien
stoppar fläkten helt vid vid över temp (då blir det ingen vidare mätning )
är något oklart eller om något är fel så reder vi ut det
mvh
edit tillägg