« Svar #300 skrivet: 04 januari 2006, 08:35:20 »
Godmorgon.

En liten fundering. Igår när det var kallt så fick vi ingen varmvatten. Det orkade helt enkelt inte.

Men vi började kolla lite värden och upptäckte då följande VPin 37 och VPut47. Om jag har fattat manualen rätt så är VPin från tanken ut till VP och VPut från VP och in i tanken.
Då borde VP lämna 47 grader i min tank där den ena tankgivare sitter. Men där står det tanktemp (51) 37. Undrar var graderna tar vägen? Imorse hade jag vpin40 vut60 men tanktempen var ändock bara 37 grader. Inte undra på att vi aldrig får nåt varmvatten för det kommer ju aldrig in nån värme längst ner i tanken som värmer upp. (värmen stiger ju)


Maxfli: hur går det med din avisning? Funkar det fortfarande. Kan säga att vår var ganska isig imorse. Men det har ju varit ganska kallt här i mälardalen i tre dygn. -17. Brr.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #301 skrivet: 04 januari 2006, 09:34:13 »
Bullo: Min avisning fungerar fortfarande. Bor i södra Dalarna och vi har haft en temperatur mellan -15 till - 20 sista 2 dygnen. Elen går in och stöttar med 1.5-3 kW och vi har varmt inne och inga problem med varmvattnet.

En ögonblicksbild just nu är följande.
Tanktemp 50
Radiatortemp 56
Elpanna 60
VP in 51
VP ut 66
Ute temp -17
Inne temp 21.7
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #302 skrivet: 04 januari 2006, 09:39:08 »
Äh det måste vara något fel på våran.
Hos mig såg det ut så här imorse
tanktemp 37 Får aldrig upp denna temp!!!
radtemp 48
elpanna 52
vpin 40
vput 61
ute temp -13
innetemp 20,5

« Senast ändrad: 04 januari 2006, 09:42:22 av Bullo »
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #303 skrivet: 04 januari 2006, 09:45:15 »
Godmorgon själv!

Vilken tank temp menar du? Lite förvirrande anger ju tank temp i grund menyn temperaturen i övre delen av pannan (den som avser elpanna temperatur i diagnosmenyn). I diagnosmenyn avser tank temperatur den temperatur som är ungefär där VP avlämnar sin värme.

Den temperatur som mäts där VP avlämnar sin värme måste mätas en bit under utloppet annars skulle ju VP stanna omedelbart då den börjar ladda. Om effektbehovet i huset är större än den effekt VP avlämnar så kommer ju således inte tanken att laddas eftersom all värme direkt går till radiatorsystemet (se bifogad bild från www.kcc.se). De "försvunna graderna" hamnar alltså direkt i radiatorsystemet.  Om du inte fått tillräckligt med tappvarmvatten så har du troligen för lite effekt installerat. Vid -17 grader så lämnar VPn knappt 4,5kW och om du har 6kW satt på elpannan så är det väl helt enkelt så att ditt hus behöver dessa 10kW för uppvärmning. Då blir det inget kvar till uppvärmning av tappvarmvatten. Kan du köra med 9kW i elpannan?

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #304 skrivet: 04 januari 2006, 09:55:36 »
Hej Bgn.

Jag menar tanktempen i nedre delen där VP lämnar sin värme.
Men graderna borde inte hamna i radiatorsystemet direkt.  Vi har ju bra med värme och
oftast slår cirkpumpen ifrån för att börvärdet till radiatorerna är uppnått.
Vi eldar tom i vår kamin och då kommer vi upp i en temp på 21,7 där givaren sitter och då slår den av ut till radiatorerna och borde då lämna graderna i tanken utan att skicka dom till radiatorerna. Vi har ju inge problem med värmen utan det är just varmvattnet som aldrig blir tillräckligt.
Tyvärr kan vi inte köra med 9kwh då säkringen blir för överbelastad.
Om jag fattar det rätt så ska väl VP lämna 4,5kwh till -15 grader. Så om jag har 4,5+6 det blir 10 kwh och det ska räcka för vårt hus.
Om det skulle vara så att bara uppvärmningen kräver 10 kwh så tycker man ju att man har blivit lurad av installatör/säljare. Då funkade vår gamla system mycket bättre.

Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #305 skrivet: 04 januari 2006, 09:57:28 »
Maxfli,

Har du flyttat utegivaren på VPn på det sätt pera beskrev, eller har du gjort något annat annorlunda jämfört med tidigare.

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #306 skrivet: 04 januari 2006, 10:10:43 »
Bullo,
slår din cirkulationspump av då börvärdet till elementen har uppnåtts? Så gör inte min, och jag tror inte att det skall funka så - men är inte helt säker. Jag tror att det skall funka så att då börvärdet i huset är nått (rumsgivaren) så sänks börvärdet för framledningenstemperaturen så att man inte får en on-off reglering. Den temperatur du har i framledningstemperatur sänks successivt tills dess att börvärdet (rumstemperatur) i huset nås igen. Cirkulationspumpen i radiatorsystemet fortsätter att gå hela tiden.

Men om du eldar så tillför du ju en massa kW i huset och då måste ju bara 10kW vara tillräckligt för att värma elpannan. Har du isolering runt ledningarna till/från VP så att inte värmen försvinner på vägen? Funkar elpannan? Går effektvakten in hela tiden och "bromsar" effekten? Är någon av kranarna till VPn strypta så att flödet genom VPn är för litet? Står laddpumpen ut till VP på högsta hastighet? Skumt.

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #307 skrivet: 04 januari 2006, 10:18:12 »
Bgn : Jag har inte flyttat utegivaren. Jag tror att min nerisning berodde på ett kraftigt väderomslag för jul då vi gick från kallt väder till något mildare dock minusgrader men med en mycket hög luftfuktighet med dimma i två dagar och då tror jag att den isade igen pga av detta.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #308 skrivet: 04 januari 2006, 10:27:28 »
Bullo,
slår din cirkulationspump av då börvärdet till elementen har uppnåtts? Så gör inte min, och jag tror inte att det skall funka så - men är inte helt säker. Jag tror att det skall funka så att då börvärdet i huset är nått (rumsgivaren) så sänks börvärdet för framledningenstemperaturen så att man inte får en on-off reglering. Den temperatur du har i framledningstemperatur sänks successivt tills dess att börvärdet (rumstemperatur) i huset nås igen. Cirkulationspumpen i radiatorsystemet fortsätter att gå hela tiden.

Men om du eldar så tillför du ju en massa kW i huset och då måste ju bara 10kW vara tillräckligt för att värma elpannan. Har du isolering runt ledningarna till/från VP så att inte värmen försvinner på vägen? Funkar elpannan? Går effektvakten in hela tiden och "bromsar" effekten? Är någon av kranarna till VPn strypta så att flödet genom VPn är för litet? Står laddpumpen ut till VP på högsta hastighet? Skumt.

Nä jag har uppfattat det som om cirkpumpen slår av men jag kan ha fel.
Jag tror att VP inte ger den effekt den skall.
Kollade pannan ganska mycket häromdagen och räknade då ut att förbrukningen varit 7,75 kwh och då hade elpatronen gått in konstant med 6kwh. Då har bara vp gett 1,75. Då saknas det en hel del. Men det är bara en gissning jag har.
Det kan ju vara som du säger att effektvakten går in och stryper hela tiden.
Risken finns att man har installerat vp på samma fas som frys,spis och diskmaskin.
Vi ska ta ut en elektriker som får fördela om faserna lite och säkra upp till 25A.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #309 skrivet: 04 januari 2006, 10:43:34 »
Bullo,
Hur har du räknat ut 7,75kW (du avser väl kW och inte kWh?)? Om du gått vägen via elmätaren så är nog allt i sin ordning. VPn skall dra knappt 2kW och avge 4,5kW. Men har du mätt avgiven effekt via värmesystemet (värmemätare) så är det lite skumt att du får fram 7,75kW.

Jag tror nog att du skall be någon av de kunniga på forumet att beräkna ditt effektbehov för huset. Jag tycker det verkar som om du har ett större effektbehov än vad som systemet ger.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #310 skrivet: 04 januari 2006, 10:59:58 »
nu har min  isatt igen när får dom utt det nya krets kortet vem ska betala för all onödig el som pumpen dragit
IVT greenline HE C7

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #311 skrivet: 04 januari 2006, 11:04:06 »
Bullo,
Hur har du räknat ut 7,75kW (du avser väl kW och inte kWh?)? Om du gått vägen via elmätaren så är nog allt i sin ordning. VPn skall dra knappt 2kW och avge 4,5kW. Men har du mätt avgiven effekt via värmesystemet (värmemätare) så är det lite skumt att du får fram 7,75kW.

Jag tror nog att du skall be någon av de kunniga på forumet att beräkna ditt effektbehov för huset. Jag tycker det verkar som om du har ett större effektbehov än vad som systemet ger.

Jag menar att den har dragit inkl hh el såklart 7,75 kwh det blir 186 per dygn. Härligt eller hur?!
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #312 skrivet: 04 januari 2006, 11:39:44 »
Hallå Bullo,
Vid -17 är COP ca 1,7 vill jag minnas. Således är "gratiseffekten" = 4,5-4,5/1,7~1,8kW. På ett dygn kan man alltså max spara runt 40kWh (avfrostningar etc ej medräknade).

Visserligen är inte 186kWh roligt, men om du har ett värmeeffektbehov på 9kW så hade ju din förbrukning varit 9*24+hh  säg kanske 230kWh. Du får trösta dig med att det inte är så många dagar per år...(förhoppningsvis).

En annan sak att glädjas över är ju att om du hade haft en VP som stannat vid -10 så hade du inte fått någon besparing alls nu! Man får glädjas åt det lilla.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #313 skrivet: 04 januari 2006, 11:52:32 »
En annan sak att glädjas över är ju att om du hade haft en VP som stannat vid -10 så hade du inte fått någon besparing alls nu! Man får glädjas åt det lilla.

Av inäggen om "bergvärmeersättaren" att döma, så är jag glad att jag har ett fabrikat som bara går till -10°.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.

Utloggad Patrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #314 skrivet: 04 januari 2006, 12:06:13 »
Sanyo kanske blir känd under namnet iskuben,det finns ju en ispinne redan så... ;D
Min ser ialla fall ut som en sådan nu.en skillnad på utetemp o utetemp vp på 15 grader!!!
Pratade igår med min leverantör o de ska komma o byta kortet så fort de får det.
Bullo,det här med tanktemp på max 40 grader.Jag har likadant o trots att jag eldar o shunten till radiatorerna stänger helt så kommer den inte högre  fiR:
Tror ju inte att det har med avisningsproblemet att göra.

Dock så hoppas jag o tror att Sanyo kommer att fixa denna pump så att vi blir både kloka o nöjda till slut.

Patrik
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 12:08:18 av Patrik72 »
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!