« Svar #180 skrivet: 19 december 2005, 21:40:25 »
bgn,

För det första, vet vi vilken pump det sitter för att pumpa från tanken till utedelen och hur den i verkligheten varvtalsstyrs. Det verkar som det är 4 olika fasta varvtal. Är det så att det sitter en cirkpump med 4 fasta steg. Är det någon som har modelbetäckning på pumpen som sitter där? Från pumpkurvan troligen räkna ut vad det är för flöden. Är det så att pumpen går med fyra olika fasta varvtal som styrs från "pannan" så är det inte troligt att flödet är proportionellt mot styrsignalen (19%, 39%, 59%, 99%).

30/50 är bättre än 35/65 beroende på att returen är lägre, dessutom är framledningen lägre vilket ökar effekten på gaskylaren ytterligare, eftersom flödet är högre. Men framförallt är det returtemperaturen som är viktig, lågt är bra.

PerJ

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #181 skrivet: 19 december 2005, 21:51:16 »
Hej per hur får man låg retur?det finns många bud nu
IVT greenline HE C7

Utloggad christerviman

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #182 skrivet: 20 december 2005, 00:43:34 »
Hej per hur får man låg retur?det finns många bud nu


håller med jonas, känns lite som att jag inte fattar nåt ??

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #183 skrivet: 20 december 2005, 08:21:39 »
Det verkar som om alla tycker olika hur man bör eller ska ställa in VP.
Det lättaste är nog att installatören får justera in den. Dom måsta ha något hum i hur det skall fungera på bästa sätt. Det måste ju ingå i deras åtagande att får en nöjd kund.

Detta dygn har våran VP gått bra. Funkat som den ska.  :DDet enda är att den brummar för högt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #184 skrivet: 20 december 2005, 08:36:01 »
Hej Bullo.Vad har du för inställningar,har du dina radiatorer fullt öpna eller
IVT greenline HE C7

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #185 skrivet: 20 december 2005, 08:42:25 »
Hej!

Som relativt ny Sanyo CO2 ägare (sedan 24/10) har jag följt denna tråd med stort intresse. Det är trist att höra om problemen med pumpen men jag måste säga att jag inte känner igen dom själv.

I nov hade vi en snitt förbrukning på 50 kWh/dygn och i dec fram till nu 61 kWh/dygn inkl HH El som är ca 16 kWh/dygn. Avfrostning verkar fungera som den ska och VP går i intervaller vid behov utan spets över -4*C.
Ex:
Datum      VP tid   VP start   Max ute   Min ute
2005-12-15   11:56   21   7,9      2,5
2005-12-16   19:59   5   3,3      -4,6
2005-12-17   23:50   1   0,1      -7,4

Jag läste av följande under Diagnos menyn precis nu:
KOMPR EFFEKT   97Hz
ELPANNA      0.0 KW
RUM      (20.5) 21.2
UTETEMP      -7 C
TANKTEMP   (65) 37 C
RADTEMP      (45) 44 C
ELPANNA      (55) 57 C
STRÖM      (20) 15A
SHUNTVENTIL   O
LADDPUMP   19 %
VP VATTEN IN   38 C
VP VATTEN UT   69 C
KOMPR TEMP   99 C
UTE TEMP      -9 C
FÖRDRÖJ EL EJ AKTIV   

Enligt samma meny är programdatumet 050517

Tack förresten PerJ angående tipset med 1/3 steg på cirkulationspumpen.




Hej

Jag börjar bli rätt trött på detta systemet nu !!!
Denna helgen har det gått 220kW på 2 dygn,hushålls el ca 60kW.
Tittade nu i morse igen 0* ute, 20,7 inne (givare ställd på 21*), 1,5kW
tillskotts el var på, Vpin 38* Vput 50*.
Har även satt en elmätare på värmesystemet och den visade sen jag läste av igårkväll 21kW på 7 tim..
Det känns lite mycket om man kollar mot vissa andra här med samma system!!

Studerade systemet under ett par timmar igårkväll,och kunde konstatera att
Laddpumpen alltid gick på 99%
Vpin låg på 39*
Vput som max 52*
Kompressor temp max 85*
Men sänkte jag från steg 3 till 1 på cirkpumpen till Vp:n så fick jag
Vp in 35* och Vp ut 61*.
Detta gjorde dock ej någon skillnad i tank tempen eller höjde temperaturen till radiatorerna,
ialla fall inte under den stunden jag labbade med det.(kanske skulle ge det en längre tid??)
Kan det ha något med komp.tempen att  göra att inte vput blir högre och samtidigt inte laddpumpen styr ner.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #186 skrivet: 20 december 2005, 08:44:10 »
Hej

buller problem har "nästan" alla L/V -L/L VP.

Svar till Bullo
Citera

Kul att din pump fungerar igen.

Det med brummande om jag går tillbaka till min igen, så låg där några rör och skallrade mott varandra inne i min VP. genom att lossa ytterplåt och stoppade in små rörisoleringsbitar mellan de skramlande rören blev min VP mycket tystare.

Lossa dina plåtar och försök att lokalisera ditt brummande så kanske du också kan få din tyst.



Det är ett evigt  återkommnade problem oberoende av fabrikat. De nyare modellerna av Nibe, IVT och då kompressorn sitter innom hus är en annan femma. "de hörs knappt" a:gl

Så det går att åtgärda på smart sätt om man som fabrikant tar extra hänsyn till det och även den enskilde vp ägaren gör något åt sin situation.. Sc:,h
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #187 skrivet: 20 december 2005, 09:16:05 »
Hej Bullo.Vad har du för inställningar,har du dina radiatorer fullt öpna eller

Hej jonas.

Mina inställningar är:
Temp 20,5
Elpanna 60
huskurva 44
Alla radiatorer står på max. Utom den i sovrummet som är avstängd och vi har ändock ca 15-16 där. Det värmer på från dom andra rummen.


Freddi.
Vår drog oxå ganska mycket i helgen. Vi hade runt 10-11 grader kallt. Jag har slagit ut elkonsumtionen på 42 dagar (så länge vi haft den) och får då ett dygnssnitt på 75 KwH.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #188 skrivet: 20 december 2005, 09:27:52 »
PerJ,

Håller helt och fullt med dig och din utläggning bekräftar bara vad jag försökte få fram, om än på ett lite dåligt sätt. Jag har fått för mig att många försöker få så höga delta som möjligt i VP, vilket betyder att man hamnar i läge 35/65 eller ännu värre 40/65 eller liknande. Ambitionen att skapa ett högt delta leder till att man ofrånkomligen hamnar i 35/65 läge. Precis som du bekräftar tror jag att  man skall försöka få ner returen från radiatorsystemet i 30 eller lägre. Det finns flera exempel i denna tråd där returen är uppemot 40 grader - då tror jag att man ligger fel i sitt system.

Angående laddningspumpen. Ja, de fall jag observerat verkar vara någon form av fasta lägen (om än styrda av pannan "elektroniskt". Är inte helt säker, får fortsätta att kolla - hur som helst är lägen 19, 39, 59, 99 överrepresenterade. Angående märke på cirkpump, borde jag komma ihåg - kollade häromdan men kan inte komma ihåg. Får kolla framåt kvällningen.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #189 skrivet: 20 december 2005, 09:30:03 »
Hej Bullo.jag räknade ut att jag snittar på 62,5 kwh per dag sen den24 okt utan hhl
IVT greenline HE C7

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #190 skrivet: 20 december 2005, 09:34:45 »
Jonas.
Vår är med Hushållselen.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

fisherman

  • Gäst
fisherman
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #191 skrivet: 20 december 2005, 11:04:30 »
Hej igen!
Freddi du ska nog låta cirk pumpen stå på läge 1 en lägre stund för att se resultat. Jag har en bekant som också har en sanyo co2 pump, han har en trefas cirk.pump utan möjlighet till effektläges justering och han har klagat på att hans pump gått dygnet runt så fort utetemperaturen närmat sig 0 eller kallare. Nu provade han att stänga av cirkpumpen och han fick ändå ut värme till elementen (själv cirkulation). Tre timmmar efter detta stannar värmepumpen för första gången på flera dygn, trots utetemp på -5. Nu säger inte jag att ni ska stäng av era cirkpumpar, men försök att sänka flödet utan att radiatorerna blir kalla. Min bekant ska nu byta cirk pump till en enfas modell samt sätta dit en varvtals regulator före pumpen (modell ljus dimmer, men för växelströmsmotorer) ska bli intressant och se hur detta kommer att funka.

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #192 skrivet: 20 december 2005, 12:14:16 »
Freddi, du avser väl laddpumpen till VP som du mixtrat med. Jag tror inte att det är en bra ide, eftersom pannan styr laddpumpen till det som systemet önskar. Detta bör Sanyo rimligen ha laborerat lite med eftersom man i manualen påpekar att den skall stå på max. Det som Fisherman föreslår, om jag inte missförstår något, är att sänka flödet i värmesystemet.

Bullo, är det verkligen så dåligt med 75kWh per dygn - det beror ju av utgångsläget. Om ni haft dryga 31000kWh tidigare (vill minnas att jag såg den siffran nånstans) så måste ni ju haft en väsentligt högre elförbrukning än 2200kWh per månad så här års - eller? Jag vill minnas från min prognos (från vattenfall) för november att jag borde haft 95kWh per dygn, och då hade jag knappa 30000kWh föregående år.

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #193 skrivet: 20 december 2005, 12:27:26 »
Hej bgn.

Jo vi hade nog säkerligen 3000-4000 Kwh per måndag i dec/jan tidigare.
Helt säker är jag inte då vi inte kollade det så noga.
Men man läser ju om andra på detta forum som har extremt låg förbrukning så man vill ju
ha koll om det stämmer.
Men som sagt vi kanske har ett hus som kräver mycket.  Men nån besparning på 16000 Kwh lär det knappast bli, runt 10000 tror vi att det kommer att hamna på.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #194 skrivet: 20 december 2005, 13:12:58 »
Bullo,

Utan att ha på fötterna så gissar jag att er besparing lär hamna i samma trakter som jag räknar med, 12-13MWh. 16MWh låter inte som en trolig besparing, inte ens den kalkyl som Ahlsell satte upp indikerar detta (det var 16MWh besparing på 30MWh värme+VV). Besparing runt 50-55% av värme+VV alltså. Med 31MWh som utgångsläge och med säg 6MWh som HH så är värme+VV =25MWh. Besparing 50-55% = 12-13MWh.

Nu kommer jag inte ihåg varifrån jag fått det (troligen nån annan tråd på detta forum), men jag har för mig att december-februari står för i runda slängar 50% av årets elförbrukning. Detta innebär för oss med "små" VP att det är här en betydande andel av elen för VV+värme går åt.

Angående de som har extremt låga värden med luft/vatten system: Ett litet välisolerat hus drar mindre ström, jag tror inte man skall bli så nervös av det. Har man större hus så får man betala mer...inte bara i fastighetsskatt... ;)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!