Hej per hur får man låg retur?det finns många bud nu
Hej!Som relativt ny Sanyo CO2 ägare (sedan 24/10) har jag följt denna tråd med stort intresse. Det är trist att höra om problemen med pumpen men jag måste säga att jag inte känner igen dom själv.I nov hade vi en snitt förbrukning på 50 kWh/dygn och i dec fram till nu 61 kWh/dygn inkl HH El som är ca 16 kWh/dygn. Avfrostning verkar fungera som den ska och VP går i intervaller vid behov utan spets över -4*C.Ex:Datum VP tid VP start Max ute Min ute2005-12-15 11:56 21 7,9 2,52005-12-16 19:59 5 3,3 -4,62005-12-17 23:50 1 0,1 -7,4Jag läste av följande under Diagnos menyn precis nu:KOMPR EFFEKT 97HzELPANNA 0.0 KWRUM (20.5) 21.2UTETEMP -7 CTANKTEMP (65) 37 CRADTEMP (45) 44 CELPANNA (55) 57 CSTRÖM (20) 15ASHUNTVENTIL OLADDPUMP 19 %VP VATTEN IN 38 CVP VATTEN UT 69 CKOMPR TEMP 99 CUTE TEMP -9 CFÖRDRÖJ EL EJ AKTIV Enligt samma meny är programdatumet 050517Tack förresten PerJ angående tipset med 1/3 steg på cirkulationspumpen.
Kul att din pump fungerar igen.Det med brummande om jag går tillbaka till min igen, så låg där några rör och skallrade mott varandra inne i min VP. genom att lossa ytterplåt och stoppade in små rörisoleringsbitar mellan de skramlande rören blev min VP mycket tystare.Lossa dina plåtar och försök att lokalisera ditt brummande så kanske du också kan få din tyst.
Hej Bullo.Vad har du för inställningar,har du dina radiatorer fullt öpna eller