Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 193504 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #150 skrivet: 18 december 2005, 22:14:57 »
Hej grover har du välisoletar hus?vad menar du med 1/3 steg på cirkulationspumpen.vad kör du på för hus kurva
IVT greenline HE C7

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #151 skrivet: 18 december 2005, 22:18:56 »
Hej!

Som relativt ny Sanyo CO2 ägare (sedan 24/10) har jag följt denna tråd med stort intresse. Det är trist att höra om problemen med pumpen men jag måste säga att jag inte känner igen dom själv.

UTETEMP      -7 C
TANKTEMP   (65) 37 C
RADTEMP      (45) 44 C
ELPANNA      (55) 57 C
STRÖM      (20) 15A
SHUNTVENTIL   O
LADDPUMP   19 %
VP VATTEN IN   38 C
VP VATTEN UT   69 C
KOMPR TEMP   99 C
UTE TEMP      -9 C
FÖRDRÖJ EL EJ AKTIV   

Enligt samma meny är programdatumet 050517. Tack förresten PerJ angående tipset med 1/3 steg på cirkulationspumpen.

Eftersom det fungerar hos dig har du sett hur av frostningen går till och hur ofta den kommer..?
Blir det som jag beskrev att värmeflödet går baklänges?

Tips till de som har problem justera flöde enligt vad Grover har gjort, så gör det nog VP effektivare.
(minska flöde till lägsta möjligt). Sc:,h
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Patrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #152 skrivet: 18 december 2005, 22:32:39 »
Dum fråga igen....
Hur staller man ner cirkulationspumpens flöde o vilket värde ska man lägga sig på?????

Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Utloggad grolim

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #153 skrivet: 18 december 2005, 22:37:04 »
på grundfors modeller sitter det en liten ratt på sidan av pumpen, i locket till boxen där elkabeln går in, som kan regleras i tre fasta lägen 1 - 3 där läge 1 = lägsta flödeshastigeten.

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad Patrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #154 skrivet: 18 december 2005, 22:43:11 »
Ok det var mekaniskt,trodde att det var i någon meny :-[

Ställde om min pump fr läge 2 till 1.

Vilka parametrar kommer att ändras mest pga av detta???

Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Utloggad grolim

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #155 skrivet: 18 december 2005, 22:49:54 »
Kolla in denna länk och försök att ta till dig vad som nämns där, kan vara lite svårt att hänga med som vanlig lekman i pumpvärlden ;)

"http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3669.msg35106.html#msg35106"

// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #156 skrivet: 18 december 2005, 22:58:48 »
Om jag fatar per rättt så ska man köra med högre värme ut på radiatorerna typ 65 och sätta dom på 5 mina går att ställa från 1-9 .eller ska jag ha dom fult öpna för att få lagsta retur på vp in
IVT greenline HE C7

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #157 skrivet: 18 december 2005, 23:05:28 »
Hej!

Som relativt ny Sanyo CO2 ägare (sedan 24/10) har jag följt denna tråd med stort intresse. Det är trist att höra om problemen med pumpen men jag måste säga att jag inte känner igen dom själv.

I nov hade vi en snitt förbrukning på 50 kWh/dygn och i dec fram till nu 61 kWh/dygn inkl HH El som är ca 16 kWh/dygn. Avfrostning verkar fungera som den ska och VP går i intervaller vid behov utan spets över -4*C.
Ex:
Datum      VP tid   VP start   Max ute   Min ute
2005-12-15   11:56   21   7,9      2,5
2005-12-16   19:59   5   3,3      -4,6
2005-12-17   23:50   1   0,1      -7,4

Jag läste av följande under Diagnos menyn precis nu:
KOMPR EFFEKT   97Hz
ELPANNA      0.0 KW
RUM      (20.5) 21.2
UTETEMP      -7 C
TANKTEMP   (65) 37 C
RADTEMP      (45) 44 C
ELPANNA      (55) 57 C
STRÖM      (20) 15A
SHUNTVENTIL   O
LADDPUMP   19 %
VP VATTEN IN   38 C
VP VATTEN UT   69 C
KOMPR TEMP   99 C
UTE TEMP      -9 C
FÖRDRÖJ EL EJ AKTIV   

Enligt samma meny är programdatumet 050517

Tack förresten PerJ angående tipset med 1/3 steg på cirkulationspumpen.

Hej!
Det är tydligen programdatum 050517 som medför en bra funktion hos Sanyo CO2. Jag har programdatum 050224. Många här på forumet med problem har samma eller ännu tidigare programdatum. Jag har i princip samma Diagnosmeny som Grover vid utetemperaturer över +4°C. Vid 0°c eller därunder har jag en helt annan funktion med sämre värden än ovan med i övrigt samma inställningar som vid +4°C. Bra info! Skall diskutera det med min installatör! Kan nämna att 1/3-läge på cirk.-pumpen även förbättrade min situation avsevärt.

Frågan är om programdatum 050517 även sänker ljudnivån. I så fall verkligen efterlängtat.

Apropå avfrostningsprocessen, så sker den automatiskt. Fläkten stannar och pumpen körs baklänges ca 7-10min. Upprepas ca varje 40min. Men än så länge blir pumpen ren efter avfrostningen.
[Kaj]

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #158 skrivet: 18 december 2005, 23:11:55 »
Jonas10

Cirkpumpen på lägsta med ganska hög framledningstemperature, detta är grundinställningen.
Sedan justerar man rumstermostaterna så att man får rätt rumstemperatur. Blir elementen varma i botten så stryper man lite till på termostaten. Blir det för kallt i rummet höj framledningen yterligare nån grad.

För låg returtemperatur ska inte termostaterna vara fullt öppna.

När jag satte mig in i hur en CO2 VP fungerar och jag startade tråden som Grolim refererar till så förstod jag att detta med radflöden kommer att bli ett problem. Mest beroende på att alla VPinstallatörsgubbar har fått sig inpräntat i huvudet att man ska köra med stora flöden och små deltaT. CO2 funkar helt annorlunda en en vanligt VP.

PerJ
« Senast ändrad: 18 december 2005, 23:17:32 av PerJ »

Utloggad Patrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #159 skrivet: 18 december 2005, 23:13:07 »
Åter till cirkulationspumpen....min har 4 lägen varav den lägsta hastigheten är 1415 rpm o näst lägsta är 1700.
Trodde det var samma pump på alla vp.

Vilken hastighet går eran på i rpm ??

Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Utloggad Grover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #160 skrivet: 18 december 2005, 23:48:20 »
Hej grover har du välisoletar hus?vad menar du med 1/3 steg på cirkulationspumpen.vad kör du på för hus kurva

Vald huskurva efter mycket trim: 58 med justering -6 (jag behöver ingen rad värme över 15 grader ute). Huset är byggt -68 och är väl inte att betrakta som välisolerat även om vi satt in 3-glas överallt utom fyra stora fönster.

Cirkulationspumpen är en Grundfos 25-40 med 3 hastigheter. Jag ställde om den till steg 1 från 3 bara för några dar sedan och det verkar som att VP klarar några grader lägre ute temp utan spets behov.

Jag kan också nämna att rumsgivaren inte verkar vara speciell exakt. Jag har jämfört med andra termometrar och den visar ca 1-2 grader för låg temperatur. Har därför ställt ned börvärdet till 20.5 för att få omkring 22 i huset
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #161 skrivet: 19 december 2005, 08:20:24 »
hej per Kan man ha innegivaren på när man justerrar radiatorerna.om jag kör på huskurva 65 så måste radiatorerna stå på 5
IVT greenline HE C7

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #162 skrivet: 19 december 2005, 08:36:35 »
Hej bullo.hur går dom nya inställningarna

Hej Jonas.
Den här VP är helt knäpp. När det var -8 i fredags så helt plötsligt sänkte han tanktempen själv till börvärde (40) och stannade och var tyst i en hel timme. Det var underbart. Det funkade helt perfekt i en timme. Sen har elen bara tickat på hela helgen. Ligger väl på en 150 Kwh per dygn och vi gör inte av med speciellt mycket övrigt. Kan tänka att 30 går till HH.
Kollade hur länge det tog att avisa den igår och 12 min?! Ser i övriga inlägg att dom har haft problem med det oxå.
Men det är ju otroligt att det skall ta 1-2 mån innan Sanyo får fram vad det är för fel. VEM BETALAR FÖR ELEN SOM GÅR ÅT i onödan för VP inte fungerar som den ska?
Vi ska ta ut vår installatör idag för jag blir tokig på att den för ett sånt j.... oväsende. Brummar era onödigt högt.
 fiR: fiR: fiR:
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #163 skrivet: 19 december 2005, 09:27:14 »
Hej.
När inget annat går i huset förutom lampor och tv så står det att "han" tar 22A men vi har bara en 20A säkring.
Då har vi ändock ställt ner vår panna till 6KwH. Enligt manualen skall VP säkras till 16A, är det med både elpatronen och VP? Denna manual är inte mycket till hjälp. >:D
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #164 skrivet: 19 december 2005, 10:20:48 »
hej jag har 20A på utedelen min låter nästan ingen ting
IVT greenline HE C7

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!