Utan att veta...

Jag misstänker att man kör laddpumpen så att man erhåller en VP temperatur fram som motsvarar börvärdet för tanken. Blir temperaturen på framledningen varmare så så går cirkpumpen på maxvarvtal. Skulle man tappa upp ett bad och botten på tanken blir 20 grader så kommer nog varvtalet på pumpen att sjunka för att fortfarande ladda tanken med rätt temperatur.

Det viktigaste är att hålla ned inkommande temperatur till VP. Kall inkommande ger kall CO2 ut ur gaskylaren och därmed maxinal värmeeffekt och verkningsgrad. Optimalt delta-T beror kraftigt på inkommande VB-temperatur.

Jag skulle nog prova med att ställa upp tanktemperaturen och se vad som händer, samtidigt som att hålla koll på radiatorsystemets returtemperatur.

PerJ

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #16 skrivet: 27 november 2005, 19:53:31 »
Hej Marcus !!

Mitt hus är byggt-72 och är 108 kvm enplan med källare.
Gjorde av med 24000 kW förra året inkl. hushållsel.
Har även bytt mina fönster på huset,gjordes 2004.

Hälsningar Freddi



1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #17 skrivet: 27 november 2005, 20:16:09 »
Hej Maxfli !!

Lite data om mitt hus:
1-plan 108kvm + källare. byggt -72, bytat till nya fönster -04.
5-personer i familjen,och förbrukade förra året 24000kvh.
Installerade värmepumpen i slutet av Sept.

Har läst av elmätaren lite då och då Sept. okt. Lite mer ofta nu i Nov.
Månadsförbrukning inkl.hushållsel.

Sept   30 kvh/dygn   (8dygn)
Okt.    40,3 kvh/dygn
Nov.    67,4 kvh/dygn  (26 dygn)

Sept. ,okt. och början av nov. är jag väl nöjd med men det är ju nu när det börjar bli lite
kallare det tickar på bra på elmätaren,hur blir det då när det blir ännu kallare??

Senaste veckan har jag snittat ca 100kvh/dygn förutom i förrgår när vi hade ca +3 grader hela dygnet.
De andra dagarna har vi legat på +1 på dagen och några minus på natten.
Kan man ändra på de värdena
Vp vatten in och
Vp vatten ut
är det inte i den kodade menyn?? (har ingen kod ??)
hittar de inte under inställningar.

Hälsningar Freddi
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #18 skrivet: 27 november 2005, 20:32:03 »
Hej Freddi,

Jag har inte gjort några speciella inställningar. Kommer ej in i kodade menyn.
Jag tror att du skall öppna termostaterna, sänk till en lägre kurva 45 eller 50 och låta pumpen sköta temperaturen inomhus så att det blir en lägre temperatur på vattnet ut till pumpen. Just nu har pumpen sänkt tempen ut på radiatorerna till 32 gr pga att tempen inne har stigit pga matlagning mm.
Min temperatur ut till pumpen var nu när jag tittade 33 gr och tempen tillbaka till pumpen 59 gr alltså ett delta på 26 gr.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #19 skrivet: 27 november 2005, 20:33:04 »
hur ska man få ner retur vattnet i radiatorerna. kan man sätta panan på en högre grad och sänka radiatorerna till hälften kan man få ner returvattnet då
IVT greenline HE C7

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #20 skrivet: 27 november 2005, 20:52:23 »
Öppna termostaterna på max och ställ in värmekurvan på 50.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #21 skrivet: 27 november 2005, 21:07:22 »
För att få en låg returtemperatur från radiatorsystemet så är det två saker som man kan ge sig på.

Man ska inte ha några radiatorer (oftast de små) som inte kyler av vattnet utan kortsluter systemet och skickar tillbaka varmt vattnen till pannrummet. Om man mäter temperaturen på returröret så ska det vara betydligt svalare än framledningen. Har man kortslutningar så får man strypa på returventilen på radiatorn. (gäller tvårörssystem)

För det andra så ska man inte pumpa mer vatten genom radiatorerna än nödvändigt. Tex så ger radiatorer ungeför samma effekt om man kör 60/40 som om man kör 55/45. Alltså halverat flöde i detta fall så innebär det att om man höjer framledningen 5 grader så får man ut samma effekt men med 5 grader lägre retur, och därmed ca 10% högre effekt på CO2 VP

Jag skulle höja framledningskurvan, och sedan delvis köra med radiatorventilerna stypta, alltså tvärtom mot "normala" värmepumpar.

PerJ

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #22 skrivet: 27 november 2005, 21:09:11 »
jag har vp in 35 vp ut 67 är det bra?ställa alla radiatorer på max då blir det för varmt på övervåningen väll varför hus jurva 50
IVT greenline HE C7

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #23 skrivet: 27 november 2005, 21:14:44 »
ok om jag fatar det rätt ska man ha en fram ledning ca 50 grader och strypa ner till 35 eller 60 ner till 40
IVT greenline HE C7

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #24 skrivet: 27 november 2005, 21:31:06 »
Exakt vilka temperaturer man bör ha beror på husets konstruktion, radiatorernas storlek, internvärme (avgivning från lyse och personer etc) och utetemperatur mm.

I princip så kan man säga att man ska försöka köra så lite vatten som möjligt genom radiatorerna. Då får man maximal avkylning och låg returtemp till VP (betyligt under 35 grader). Skulle sedan framledningstemperaturen bli för hög för att det ska bli varmt i huset får man öka flödet lite.

PerJ

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #25 skrivet: 27 november 2005, 21:58:30 »
hej maxfli har du varmvatten så det räcker till när du har elpanan på 50.jag har ett hus på 130 kvh plus källare dåligt isolerat hus ska jag ha en högre kurva då ?jag har min elpanna står på 57 grader har kollat min el förbrukning per dag på pumpen ca 90 kw det är ganska hög tycker jag förut gjorde jag av med 3 kubik olja hjälp mig
IVT greenline HE C7

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #26 skrivet: 27 november 2005, 22:40:53 »
Varmvattnet räcker utan problem för oss. Har inte testat var gränsen går men 3 duschar direkt efter varandra är inget problem. Har aldrig märk av något problem med varmvatten.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #27 skrivet: 27 november 2005, 22:56:23 »
om det blir för varmt inne med huskurva 50 och alla radiatorer fult öpna ska jag sänka huskurvan då
IVT greenline HE C7

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #28 skrivet: 28 november 2005, 07:19:05 »
I princip skall du sänka kurvan för att hitta rätt balans. Jämför kurvorna i användarhandboken med den temp som går ut pår radiatorerna vid aktuell utetemp. Innegivaren kommer att justera så att det är önskad temp där den är installerad.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #29 skrivet: 28 november 2005, 14:01:46 »
en annan fråga är det bra med hög delta?jag har vp in 36 vp ut 65 det blir ca 29 i delta
IVT greenline HE C7

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!