0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
fattar nog inte :-[vafför gör den uppehåll mellan kompressordrift och elpatrondriften?Är det så i styren?
Det verkar som att VP:n hackar upp laddning av VV i trekvartar med en kvarts mellanrum även om inget värmebhov finns i huset. Uppehållet beror på att gradminutsräknaren inte kommit ner till VP-gradmin ännu.
Jag la märke till att du inte har någon strypventil & kan då inte reglera ditt Delte-t vid vv-laddningett låkt delta-t ger högre retur temp, kan det vara en bidragande faktor?
Lecce!Du har inte letat tillräckligt noga på detta forum. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,856.msg6469.html#msg6469. Jag tror att Nibe känner till felet, även om de inte vill erkänna det..
Ja, det skall bli mycket intressant att följa ditt fall, Lecke. Rätt ingående komponenter - det är bara för installatör/Nibe att fixa.Under fem år har vi totalrenoverat huset och det här med VP/Nibe kändes som något som jag bara ville bli av med det. Jag var faktiskt på väg att vidta rättsliga åtgärder under en tid, men kom efter visst övervägande fram till att det fanns annat som var viktigare att lägga krut på; de 4 barnens väl & ve till exempel. Så det är sant att jag på sätt & vis gav upp, men lösningen fungerar utmärkt och jag kan "lägga över" hela vv-produktionen på el-patronen "vid svinkyla" (som Bertil på detta forum brukar säga). Då kan VP ostört ägna sig åt att generera värme till huset, vilket gör att VP räcker något längre innan den i VP inbyggda elpatronen måste gå in och stödja. Ev. kan man tidsstyra elpatronen i tanken om man skulle vilja. Då blir ju detta system helt automatiskt, precis som det var tänkt hos Nibe.Ett par kommentarer bara. Din installatör kan inte vara någon annan än den som sa "poff" i mitt fall. Firmanamnet är alltför lika. Lustigt sammanträffande! Fråga honom gärna varför han aldrig dök upp hos mig (bor i Södertälje). Det skulle jag vilja veta. Slutligen. Med ditt efternamn skulle jag inte lägga nyckeln under trappan och tala om det på Internet. Men det var väl bara bildligt talat, hoppas jag.Lycka till nu! (Men var samtidigt beredd på att de inte klarar av felet.) Redig. Nämnande av namn på installatör