Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ? (läst 10804 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #15 skrivet:
06 juli 2013, 14:45:49 »
Citera
Jag skall montera Luftningsventil, 15 R inv + Luftpåfyllningsventil, 6 R utv + Manometer, 8 R utv ovanför nivåkärlet.
Kan det finnas något fiffigt "samlingsrör", som jag kan skruva fast delarna
på ?
Nivåkärlet avslutas med 15 R inv.
Ett alternativ kanske är att använda ett KORSRÖR (ex R-by 4294) + några "mellanbitar".
Men det kanske finns smartare lösningar ?
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #16 skrivet:
14 juli 2013, 10:01:00 »
Citera
Hej
Läckaget är inte åtgärdat. Det är ju semestertider.
Hur gör jag sen när den läckande kopplingen är OK igen och KB- kretsen är luftad och klar ?
Jag vill bli övertygad att kretsen är tät.
Jag tänkte mig att vi via en luftinpumpningsventil höjer trycket i kretsen låter Kb kretsen "vila" några dagar. Om inte manometern sjunker så borde det väl vara tätt ?
Säkerhetsventilen löser ut på 3 BAR.
Kan det vara ok att höja trycket i kretsen till 2 Bar ?
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #17 skrivet:
14 juli 2013, 10:05:24 »
Citera
Håller trycket sig stabilt några dar bör det vara tätt. 2 bar ska inte vara några problem och bör räcka bra för att kolla tätheten.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #18 skrivet:
17 juli 2013, 09:38:00 »
Citera
Röris hade bara monterat en avluftning i toppen av nivåkärlet.
Läckaget i kopplingen vid väggen är fortfarande ej åtgärdat.
Nu har jag kompletterat med en manometer och en luftpåfyllningsventil.Jag använde två T-RÖR och några nipplar och någon bussning. Det blev en del lin och pasta. Jag använde FERMIT-SPEZIAL. Jag hoppas det blev tätt.
Jag skall testa det under eftermiddagen. Jag stänger kulventilen under nivåkärlet och höjer trycket och håller tummarna.
I samband med den lilla ombyggnaden så tappade jag ut lite brine . Jag märkte då att kärlet var fyllt till randen. Det var naturligtvis omöjligt att se nivån då. Nu när nivån är sänkt så ser man den ganska hyggligt.
Hälsningar
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
När skall KB-PUMPEN starta
«
Svar #19 skrivet:
10 augusti 2013, 15:04:02 »
Citera
Hej
När köldbärar-läckaget är åtgärdat, förhoppningsvis på måndag 12 augusti, så täker jag ha det så att
radiatorpumpen
går konstant
laddpumpen
startar ca 20 sekunder före kompressorn för att ha tid att bygga upp ett bra flöde över VP
köldbärarpumpen
- jag tänkte att den också skulle starta före kompressorn.
Men så undrar jag om inte köldbärarpumpen lika väl kan starta samtidigt som kompressorn ?
Eller kanske har det ingen betydelse ?
Tacksam för goda råd.
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #20 skrivet:
10 augusti 2013, 16:11:05 »
Citera
Det är på någon ny modell av pump, kommer inte ihåg vilken, ordnat så att köldbärarpumpen startar en halv minut före kompressorn. Anledningen är att det ska hinna komma in kall köldbärare i förångaren som kyler och därmed sänker trycket på köldmediet så att kompressorn får en lättare start. Tycker det låter vettigt. Under de årstider när pumpen inte går så mycket hinner förångaren värmas upp mellan körningarna.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4438
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #21 skrivet:
11 augusti 2013, 12:54:42 »
Citera
Det gör både min Stiebel-Eltron från 2004 och Nibe 1245:an.
Stiebeln kör KB-pumpen 30 sekunder efter att kompressorn stannat dessutom. Antar det är för att minska risk för frysning i förångaren. Vet inte om Niben gör på samma sätt.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #22 skrivet:
11 augusti 2013, 13:37:56 »
Citera
Niben kör cp en stund efter kompressorn stoppat.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #23 skrivet:
14 augusti 2013, 09:21:45 »
Citera
VVS var här i måndags, 12 aug, och bytte den läckande ventilen vid väggen mellan pel och cu. KB-kretsen luftades med tunna och förhoppningsvis fick VVS ut luften i KB kretsen. Systemet är startat och nu tänker jag gå över radiatorerna och lufta dem.
I KB-kärlet är nivån ungefär på hälften. Jag har pumpat upp ett tryck på ca 1,5 BAR.
Vart försvinner eventuell kvarvarande luft i KB-kretsen ?
Bör nivån och trycket i KB-kärlet hålla sig någorlunda konstant om allt står rätt till ?
Eller är det något särskilt som jag skall hålla ögonen på ?
Hälsningar
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #24 skrivet:
14 augusti 2013, 09:26:05 »
Citera
Nivåkärlet skall vara placerat så att eventuellt kvarvarande luft åker upp i kärlet, och vätskenivån sjunker då i samma utsträckning.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1052
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #25 skrivet:
14 augusti 2013, 09:58:25 »
Citera
Tack
Kärlet är placerat på KB-in före VP på vertikal ledning.
Är det ok med 1,5 - 2 bars tryck i kärlet ?
Bör det vara så här efter ett tag:
Nivån bör vara ungefär konstant och likaså trycket ?
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
«
Svar #26 skrivet:
14 augusti 2013, 12:18:29 »
Citera
Nivån fluktuerar ett par cm för mig beroende på om brine är varm (på hösten) eller kall (i slutet av vintern).
Trycket är väl iofs OK, men jag brukar bara ha ca 0.5 bar, det minskar risken för läckage, och du har mer tid på dig att se att det börjar sjunka, om/när det väl börjar läcka någonstans.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 965
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
BiggerDigger
lars
rocas
Ewald
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info