0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Citat från: Riddaren skrivet 13 februari 2006, 16:16:27Vapor Din innerdel ger 691m3/h. 691m3 + 16 grader + 0,00033 kw = 3,65 kw. Om min uträkning stämmer så ger din pump 3,65 kw vid -15 grader det låter lite mycket tycker jag. mvh Anders Kan räkne exemplet stämma ? jag provade på min E12 a Ny frostad in 22 gr ut 50 gr fläkt på 1 Hittade uppgifter om luftmängd min 540 m3 h 540 x 28 x 0,00033 = 4,989 kw och minus 10 ute och den drog 1600 watt = coop 3,1 om det stämmer är det super bra mvh Kjell
Vapor Din innerdel ger 691m3/h. 691m3 + 16 grader + 0,00033 kw = 3,65 kw. Om min uträkning stämmer så ger din pump 3,65 kw vid -15 grader det låter lite mycket tycker jag. mvh Anders
Kan räkne exemplet stämma ? jag provade på min E12 a Ny frostad in 22 gr ut 50 gr fläkt på 1 Hittade uppgifter om luftmängd min 540 m3 h 540 x 28 x 0,00033 = 4,989 kw och minus 10 ute och den drog 1600 watt = coop 3,1 om det stämmer är det super bra mvh Kjell
Citat från: kjell62 skrivet 13 februari 2006, 19:44:38 Kan räkne exemplet stämma ? jag provade på min E12 a Ny frostad in 22 gr ut 50 gr fläkt på 1 Hittade uppgifter om luftmängd min 540 m3 h 540 x 28 x 0,00033 = 4,989 kw och minus 10 ute och den drog 1600 watt = coop 3,1 om det stämmer är det super bra mvh Kjell Med samma formel och rätt flöde 486m3/h (E12-DKEW men du har kanske en annan) blir uteffekten 4,5kW och COP 2,8 vid -10.Detta flöde enligt manualen. Dock krävs att filtrena är nydammsugade (eller kans de rent av måste vara borttagna?) annars blir flödet mindre.