« Svar #765 skrivet: 26 december 2015, 19:05:07 »
Jag kan inte skylla på installatören, vi var överens om denna pump pga att jag har ett ganska stort garage som ev ska anslutas till systemet. Därför föll valet på denna pump inkl 200m hål!
Han vet ju ännu inte om problemet med dom många starterna så jag vet inte hur han ställer sig till det, men jag vill gärna ha så mycket info som möjligt innan jag kontaktar honom efter helgerna. När jag dom senaste åren körde min kombipanna på el så gjorde jag åt ett snitt på ca 17000 KWH / år exl hushållsel. Jag bor i Småland och i em har termometern krupit under nollan och jag märker redan att pumpen går betydligt längre mellan stoppen!
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #766 skrivet: 26 december 2015, 19:10:49 »
Pumpen har låg min effekt så många start stop beror inte på att den har för hög effekt i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #767 skrivet: 26 december 2015, 20:22:38 »
Pumpen har låg min effekt så många start stop beror inte på att den har för hög effekt i alla fall.

Känner du till vilket effektbehov PLM har?
Vilken är Daikins min-effekt vid den temperatur som PLM kör ut, när starterna var som störst?
Vilken temperatur från borran?

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #768 skrivet: 26 december 2015, 20:39:38 »
Känner du till vilket effektbehov PLM har?
Vilken är Daikins min-effekt vid den temperatur som PLM kör ut, när starterna var som störst?
Vilken temperatur från borran?
Mitt effektbehov har jag inte klart för mig, mitt börvärde har legat runt 34 gr under i stort sett hela helgen då jag kollat starterna. Nu när tempen sjunkit under några grader så  har jag ett börvärde på 40 gr och pumpen har gått utan stopp i en dryg timme. Kb in är just nu 6,8 och ut 6,0. Jag var tidigare nyfiken på min kb och tappade ur allt mitt varmvatten för att få kompressorn att jobba hårdare och hade då kb in 7,1 och ut 4,0.
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #769 skrivet: 26 december 2015, 21:30:39 »
Jag är ju blott en amatör och ett troll med den pumpen levererar nog betydligt mer vid den kb-tempen, känns nästan som om du "bundit dig ris på ryggen" när du drämde till med 200m hål,,, men senare så.

Testa som sagt att stänga bypassen och ställa ner deltat till 5-6°.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #770 skrivet: 26 december 2015, 21:37:30 »
Jag är ju blott en amatör och ett troll med den pumpen levererar nog betydligt mer vid den kb-tempen, känns nästan som om du "bundit dig ris på ryggen" när du drämde till med 200m hål,,, men senare så.

Testa som sagt att stänga bypassen och ställa ner deltat till 5-6°.

/C
Består riset i att jag får stå ut med många startstopp vid hög utetemp?
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #771 skrivet: 26 december 2015, 22:08:59 »
Nej det blir färre starter om du sänker deltat, går att ställa ned till 3 grad.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #772 skrivet: 26 december 2015, 22:16:28 »
Det är ju inte optimalt att gå så lågt på deltat men det skulle ju ge vissa svar, jag tror jag kör 6 :dt: och 200m i mitt 300m2 stora hus med runt 11kw i DUT-behov.

Den där så kallade shunten tror jag inte mycket på egentligen.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #773 skrivet: 26 december 2015, 22:57:58 »
Känner du till vilket effektbehov PLM har?
Vilken är Daikins min-effekt vid den temperatur som PLM kör ut, när starterna var som störst?
Vilken temperatur från borran?
   Saknar mycket fakta men pumpen har nog ett av marknadens lägsta min effekt så allt annat har högre effekt oavsett on/off eller inverter. Effekten kan vara för hög i alla fall men det beror inte på valet av vp utan på hur den kopplats in.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #774 skrivet: 27 december 2015, 09:22:41 »
Lexus: Vet inte om jag formulerar frågan rätt, går det att räkna ut effekten på pumpen om man vet flöde och temp?
exempelvis.framledn.temp 41,6
                      returtemp.  36,4
                             flöde.  14l./min.


Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #775 skrivet: 27 december 2015, 09:24:55 »
   Saknar mycket fakta men pumpen har nog ett av marknadens lägsta min effekt så allt annat har högre effekt oavsett on/off eller inverter. Effekten kan vara för hög i alla fall men det beror inte på valet av vp utan på hur den kopplats in.
Vad anser du är största felet vid inkopplingen?
I natt har den gått utan stopp, utetemp - 2,5gr börvärde 43gr.
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #776 skrivet: 27 december 2015, 09:37:50 »
Vad hade du för delta inställt nu, 8° om jag inte minns fel?

I den bästa av världar så,,,, men.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #777 skrivet: 27 december 2015, 10:38:20 »
Jag kanske behöver komplettera mina kuskaper lite dontknow
Jag trodde att jag får fler start stopp ju lägre delta jag har är det fel?
På displayen under givarinfo finns:
Framledning
FL värmeväxlare
Returledning

Vad är vad ?
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #778 skrivet: 27 december 2015, 11:03:30 »
Lexus: Vet inte om jag formulerar frågan rätt, går det att räkna ut effekten på pumpen om man vet flöde och temp?
exempelvis.framledn.temp 41,6
                      returtemp.  36,4
                             flöde.  14l./min.

Ja, känner man till flöde och deltaT, så går det att räkna ut effekten.

I ditt exempel är effekten 5,07 kW.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #779 skrivet: 27 december 2015, 11:04:04 »
Jag kanske behöver komplettera mina kuskaper lite dontknow
Jag trodde att jag får fler start stopp ju lägre delta jag har är det fel?
På displayen under givarinfo finns:
Framledning
FL värmeväxlare
Returledning

Vad är vad ?

Nej deltat är bara diffen mellan flt och retur som pumpen eftersträvar att hålla det du ställt in dvs vanligt bör/är-värde.

Finns i nån meny att ställa in, ett tight eller obefintligt överskjutningsvärde ger mera start/stopp men påverkar även jämnheten i temp inne lite grovt förklarat.

Testa att ändra till 5 i delta och stäng bypassen som sagt, enbart för ett test. Pumpen kommer då att trycka på hårdare för ökat flöde så att det lägre deltat kan hållas,,,,i teorin.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!