Jag flyttar antagligen min konvektor till en 50l el-vvb och kopplar 1145 till min 200l tank istället.

Då får konvektorn arbeta som elpatron och pumpen kan gå helt utan eltillsats.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #136 skrivet: 23 mars 2013, 12:32:25 »
Utan frånluft och solfångare kan jag plockat ut det i 5h.

Men precis som en vanlig acktank inte kan hålla värmen så kan inte min kalla tank heller hålla kylan om pumpen står still.
5 tim är inte lång tid men du har ju bra isolerat hus så du kanske klarar dig. Fast det räcker ju inte ens över en kall natt hur många kw behöver du ha för att värma huset vid tex -10.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #137 skrivet: 23 mars 2013, 17:15:47 »
5 tim är inte lång tid men du har ju bra isolerat hus så du kanske klarar dig. Fast det räcker ju inte ens över en kall natt hur många kw behöver du ha för att värma huset vid tex -10.

3kw ungefär.

7kw vid -20
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #138 skrivet: 23 mars 2013, 17:17:13 »
Jag tänkte seriekoppla el-vvb med växlare från solfångaren förstås.
Annars blir den bara ett rent el-element.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #139 skrivet: 24 mars 2013, 16:54:23 »
Intressant projekt. När kommer det visas på tv:n ?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #140 skrivet: 24 mars 2013, 17:34:47 »
Intressant projekt. När kommer det visas på tv:n ?

TV4 har inte skickat någon inbjudan än.
Vet inte när det skall spelas in.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #141 skrivet: 24 mars 2013, 20:08:42 »
Köpte en 30l VVB idag.
Jag tror den räcker och gör att jag kan plocka ur konvektorn och börja riva i värmesystemet.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #142 skrivet: 27 mars 2013, 22:10:36 »
Fläkten har jag fått hem och batteriet kommer imorgon.
Inom Nibe kallas den för Super-FLM :)

Jag har en 30l el-VVB hemma som jag kan flytta konvektorn till så att jag kan riva min nuvarande vp-installation.

Oljetanken skall ut inom någon vecka.

men annars så tror jag att läget är under kontroll  .,;-
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #143 skrivet: 27 mars 2013, 22:36:04 »
900m3/h drar min FLM ut ur min källare på fullt skaft.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #144 skrivet: 30 mars 2013, 17:30:53 »
Genom att flytta min konvektor till en 30l el-vvb och köra den på 75 °C så har jag tänkt så här:

Konvektorn ger strax över 5,2kw vid 75 °C fram.
Det kan jag plocka ut i 10min med min 30l beredare.
Den behöver sedan 50min att värma vattnet till 75 °C igen med 1500w om den gått 10min.

Nu kommer den inte att gå 10min om den ger 5kw så uppvärmningstiden blir inte så lång heller.
Skulle den gå mer än 10min så ramlar uteffekten ner till 1500w som elpatronen är på.

Ganska effektiv elspets med andra ord.  tummenupp
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 17:37:55 av GDS-Jan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #145 skrivet: 30 mars 2013, 22:25:42 »
Vadå effektiv elspets? Varken mer eller mindre effektiv än en vanlig elpatron såklart.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #146 skrivet: 30 mars 2013, 22:29:14 »
Vadå effektiv elspets? Varken mer eller mindre effektiv än en vanlig elpatron såklart.

Självklart.
Men bättre än att stoppa elpatronen i vattensystemet.

Men jag kan ju sätta en 500m3/h konvektor på vattensystemet.
Det är vad jag har nu.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 22:33:32 av GDS-Jan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #147 skrivet: 30 mars 2013, 23:22:39 »

Men bättre än att stoppa elpatronen i vattensystemet.

Varför det?
Men jag kan ju sätta en 500m3/h konvektor på vattensystemet.
Det är vad jag har nu.

Precis.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #148 skrivet: 30 mars 2013, 23:36:38 »
Varför det?
Precis.

Det är bättre med en 1kw kupefläkt i huset än en 1k elpatron om din VP inte orkar.

Varför?

Vanliga element med egenkonvektion är så otroligt ineffektiva jämfört med en fläktkonvektor så den kilowatten delat med alla dina radiatorer märks inte under de timmar du har kallt ute.

 
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #149 skrivet: 31 mars 2013, 09:39:54 »
Kan hålla med om att kupevärmaren är bättre men endast pga att då håller man nere framledningen så vp jobbar effektivare men annars är det rätt så värdelöst att värma 1 rum med kupevärmare istället för att låta elpatron gå för 1 kw är just 1 kw.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!