Trycket skall vara 0,1 bar per höjdmetet mellan mätaren och värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar.
Du borde öka cirkpumpens hastighet, ettrörssystem är ofta högflödes och högtempsystem som behöver ha bra flöde. ... Öka till läge 2 på cirkpumpen och se vad som händer då.Troligen måste du sänka kurvan ett eller två steg för att det inte skall bli för varmt i huset.
Du kan läsa mer om hur ettrörssystem fungerar här - ett tips från LasseT i en annan tråd - se s. 39 och framåt
Ny mätning gjord (rör in och på radiator nära utlopp). Nära utlopp mätte jag på två ställen (se bifogad bild). Dels närmast utlopp ("2" på bilden), dels längre bort från utloppet där temperaturen var lägre ("1" på bilden).Citera siffrorna är In/ut2/ut1 Kök: 46/46/30 V-rum: 48.4/48/28 Takkupa: 43.4/37/32.5 Sovrum2: 47/44.4/39Nån slutsats som kan dras överhuvudtaget av detta?
5 graders temperaturdifferens över pumpen är ok, men prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen.
OK, nya uppgifter. Cirkulationspumpen stod på maxhastighet (3), inte på 1 som jag skrev innan. Ledsen för det. Ska jag testa att ställa ner CP ett snäpp?
Tack! Kanske en dum fråga, men med vad fyller jag på med?
Har du lyckats fylla på vatten i systemet?
Med den vänstra av de blåa kranarna.