Författare Ämne: IVT Greenline E7 kallt i huset  (läst 12148 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2013, 19:47:54 »
Glömde nämna att det är ett 2 rörs system.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2013, 21:29:02 »
Man bör vänta några minuter efter det att tillsatsen gått till eller från eller pumpen startat innan man läser av temperaturerna. Olika givare kan ta olika lång tid på sig att visa stabil temperatur. Vill man var säker läser man av några gånger och väntar man tills differensen är stabil.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2013, 22:16:11 »
Men vad har du för värmekurva och förskjutning? Den ligger ju ganska nära GT1 stopp hela tiden. Möjligt jag missat något. Men har du testat öka kurvan?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2013, 22:19:12 »
Läste första inlägget nu. Kurva 4 är ganska lågt med radiatorer. Men hur länge prova du kurva 5 och 6?  Och hur kallt var det då du testa det. Var det typ 5 plusgrader eller varmare så förstår jag att deg inte gjorde någon skillnad. Jag tycker den ser ut att gå som den ska. Och tror enbart du har fel värmekurva. Men som sagt. Jag kan ha missat något. Reflekterade dock över hög hetgas men givaren kan visa fel.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 22:26:09 av Mr Henke »
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2013, 07:23:10 »
Den står på kurva 5 och har så gjort i ett år. Prövade att stega upp till kurva 6 i ett par dar utan skillnad. Då var det ner mot -20 ute.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2013, 07:29:10 »
Den står på kurva 5 och har så gjort i ett år. Prövade att stega upp till kurva 6 i ett par dar utan skillnad. Då var det ner mot -20 ute.
Ok. Då var det inte så enkelt ::)
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2013, 18:12:42 »
Har läst på forumet om krånglande växelventil. Kan inte det vara felet? Har en gammal Honeywell....

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2013, 21:15:50 »
Då brukar det bli för varmt inne eller också stannar den genom att högtryckspressostaten löser ut. Problem med växelventilen kan aldrig ge för lågt tryck i förångaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2013, 22:03:33 »
Har läst på forumet om krånglande växelventil. Kan inte det vara felet? Har en gammal Honeywell....
Testa en gång till att öka kurvan eller fin inställningen några grader och vänta två dygn och ha koll på inne tempen både före och efter. Är du säker på att elpatronen går in om den behövs?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2013, 11:52:45 »
Jag har lite svårt att förstå skillnaden mellan framledningstemperatur in och ut, och tillopp och retur- temperatur. Finns det någon kunnig som kan reda ut begreppen? :-\

Utloggad ugge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2013, 12:47:29 »
De temperaturer som din E7 läser av är:
  • GT1 Returtemperaturen som kommer tillbaka från värmesystemet.
  • GT2 Utomhustemperaturen
  • GT3 Varmvattentemperaturen
  • GT6 Hetgastemperaturen på kompressorns högtryckssida
  • GT8 Värmebärare UT, temperaturen på det vatten som lämnar värmepumpen (efter både kompressorn och elpatronen)
  • GT9 Värmebärare IN, temperaturen på det vatten som kommer in till värmepumpen. När pumpen gör radiatorvärme bör detta värde vara samma som GT1, men kan diffa lite pga givarfel etc. När värmepumpen gör varmvatten är denna temperatur på värmevattnet som kommer tillbaka från varmvattenberedartanken.
  • GT10 Köldbärare IN, temperaturen in från berget.
  • GT11 Köldbärare UT, temperaturen som skickas tillbaka till berget
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2013, 15:58:28 »
Tack Ugge! Skulle man då kunna säga GT8 värmebärare UT är samma som tilloppstemp eller som man tidigare sa stigartemp?

Utloggad ugge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #42 skrivet: 03 februari 2013, 16:28:40 »
Ja när den gör värme, annars är det laddtemperatur till vvb.
När man kör ett växlat utan bypass, alltså ett system utan shunt eller arbetstank så är returen samma som värmebärare in, och framledning samma som värmebärare ut då den gör värme.
Om man däremot har en arbetstank med by-pass och extern cirkulationspump så kan dessa temperaturer skilja lite, speciellt om man har fel fart på cirkulationspumparna, den interna och den externa. Då kan man nämligen få flöde åt fel håll i by-passen vilket leder till sänkt prestanda och COP.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #43 skrivet: 03 februari 2013, 16:57:41 »
Ok. Tack för en bra förklaring.   tummenupp
Kan bara nämna att jag har fått lite drägligare inomhusmiljö i stugan.Nu är det ju varmare ute iof, men i natt var det nog under -10. Tätade garagedörrarna med list. De saknade helt tätningslist. Vidare fann jag en del luft i handdukstorken. Höjde även trycket från 1 bar till ca 1,5. Det var nämligen dåligt tryck i en stor köksradiator på övre våningen. Märkte det när jag skulle lufta och att det var dålig värme i radiatorn. Kanske manometer visar fel...

Utloggad ugge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E7 kallt i huset
« Svar #44 skrivet: 03 februari 2013, 18:33:07 »
1,5 Bar motsvarar trycket av en 15 m vattenpelare.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!