0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Shunten står fullt öppen så den ger maxtemp från tanken. Men frågan är hur varm tanken är. Den burken som sitter jämte är den du justerar temperaturen i kåken med utomhus kurvor. Men eftersom shuntande står fullt öppen så är det inte det som är problemet. Finns det ingen mer styrning som sköter varmepump och event elpatronen. Om du följer sladden till elpatronen vart går den då ?Lite suddig bild på elpatronen men står det 6 eller 9 kw
Finns det en innedel, sk värmeväxlare som utedelen är kopplad till ?
I bland finns det en vred på elpatronen som man ställer in temperaturen på men jag kan inte se nån från bilderna. Går vp överhuvudtaget ? Det hör du om fläktarna går utomhus för 6 kW klarar inte värma kåken utan att vp är i gång
Är det inte denna: http://www.bilddump.se/bilder/20130119124559-85.229.110.69.JPGVart hittar man den annars ifall man har den dvs?
På första bilden så har de massa vred och det lyser en orange lampa det betyder att elpatronerna går. Går det få en bild som visar inställningarna där
Vp = värme pump
När du flöde elpatronen från framsidan så gick kablarna in en annan elpatron där har du rattar som man ställer temperaturer på en fråga har du inte svarat på är om utedelen går det hör du om den brummar och fläktarna går utomhus